| | |-+  Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?  (Přečteno 21412 krát)
Pavel Lyko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.09.2014, 18:18 »

Nemame na nasem 80 let starem dome hromosvod.
V ramci zateplovani jsem oslovil hromosvodare, aby nam ho nainstaloval.
Jsem laik a hromosvodar mi tvrdi, ze svod hromosvodu musi vest ze strechy po obou stranach naseho radoveho domu, do zahrady i do ulice.

Mluvi pravdu a pokud ano, proc tomu tak je?
Dum je vysoky 14 metru az po spici sedlove strechy.
Sklep, dve patra a puda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.09.2014, 20:04 »

Ono není až tak důležité kam ty svody vedou, ale spíše kolik a jak provedeny budou.

No pokud vám to hromosvodář nějak navrhnul, tak vám jistě dal i analýzu rizika a s tím i výpočet dostatečné vzdálenosti.
Bez těchto dvou věcí NELZE správně navrhnout a instalovat Ochranu před bleskem a přepětím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.09.2014, 20:19 »

Tohle se špatně posuzuje bez místní znalosti.
Hromosvod se spojuje v HOP s ostatními rozvody a vodivými předměty.
Pokud by byly svody jen do zahrady, kde se to "snáze zakope" a přívod napájení pro dům by byl z ulice, bylo by to neřešitelné to nějak seriozně spojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Lyko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.09.2014, 20:37 »

Co je to HOP? Bydlime v radovce tri domu, jsme ten prostredni.
Ani na jednom z domu neni hromosvod. Z jedne strany je ulice, z druhe zahrady. Kopat hromosvod do zeme smerem do cesty je podle me nesmysl - hned vedle steny je chodnik. Sirka naseho domu je 11m. Hlavni pripojka elektriny na domu je do ulice na stene domu, jestli to s tim nejak souvisi...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 04.09.2014, 21:04 »

Ani na jednom z domu neni hromosvod.
Jen naokraj.
Zda hromosvod a jaký prozradí metodika, resp. zmiňovaná analýza rizika. Pokud se setkáte s odborníkem, který vám na první pohled prozradí zda ano, či ne, mějte se na pozoru. Na trhu je mnoho šarlatánů, kteří budou tvrdit třeba, že to dělají celý život a ještě si nikdo nestěžoval nebo co je zaručeně zbytečné.
Pokud chcete dům chránit, stojí to peníze ale nemusí to stát tolik, pokud se to seriózně navrhne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 04.09.2014, 21:47 »

...
Pokud chcete dům chránit, stojí to peníze, ale nemusí to stát tolik, pokud se to seriózně navrhne.
Požár domu při zásahu bleskem dokáže udělat na vašem domu jakou škodu? Může to ohrozit život vám nebo vašim blízkým?
Kolik procent z hodnoty domu nebo možné škody jste ochotni do ochrany investovat?
Je smutné, že lidé investují více do ochrany auta, než do ochrany zdraví, života, střechy nad hlavou...
-----------
Přívod sítě na jedné straně objektu a svody hromosvodu jen na druhé straně je komplikace, chtělo by to vidět na místě, ale myslím, že bych neměl odvahu to navrhnout a podepsat se pod takové řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2014, 22:00 »

Kopat hromosvod do zeme smerem do cesty je podle me nesmysl - hned vedle steny je chodnik.
Super, z jaké studie, nebo výzkumu vycházíte? Na jednu stranu píšete, že tomu absolutně nerozumíte a na druhou jste schopný takovýchto revolučních tvrzení.
Jak zaznělo již v předchozích příspěvcích, ochrana před bleskem je VTZ, tedy jako laik to stejně nemůžete realizovat.

Ještě je otázka, zda  vám jde o ochranu před bleskem, nebo chcete nějaké placebo, co vám poskytne klid a mír i při bouřce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.09.2014, 22:11 »

Neboli jinak: Pokud budete chtít "papír",   najdete dost lidí, kteří vám jej vyrobí. (i s nějakým paskvilem na střeše)
Když budete chtít hromosvod nebo raději celkovou ochranu před bleskem a přepětím bude to horší najít někoho, kdo to zvládne  Nerozhodný.

K dotazu, ne svody na jedné straně nejsou na závadu, jen to zhorší parametry (koeficient kc) dostatečné vzdálenosti, píšete uliční šířka 11m, výška 14m, to stejně aby "s" vyšla rozumně bue chtít ty svody 4. Co sousedi? Ti by hromo nechtěli? Pokud by se trojobjekt řešil jako jeden, mohlo by to být zajímavější jak technicky, tak finančně...

Mrkněte pro začátek sem:

Hromosvody pro rodinné domy:
brožurka s trochou teorie a trochou praktických ukázek
http://dehn.cz/pdf/downloads/brozury/Hromosvody_pro_rodinne_domy.pdf
Poučné noviny o  ochraně před bleskem:
všeobecně o bouřkách,jak se při nich chovat, ochraně před bleskem....
http://www.kniska.eu/x/file/poucne_escr/at_download/file
Případně pak celá rozsáhlá publikace o ochraně před bleskem na
http://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1,

Zajímají vás chyby v realizacích hromosvodů? Podívejte se sem:
http://elektrika.tv/video/2014/140616_jsou_hromosvody_v_cr_provedeny_dobre1.mp4
a sem
http://elektrika.tv/video/2014/140616_jsou_hromosvody_v_cr_provedeny_dobre2.mp4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Lyko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.09.2014, 23:12 »

Ještě je otázka, zda  vám jde o ochranu před bleskem, nebo chcete nějaké placebo, co vám poskytne klid a mír i při bouřce.
Nas dum dosud nema hromosvod, nedavno jsem ho koupil(dum) a protoze mam starost o svoji rodinu a zaroven provadime rekonstrukci fasady, kontaktoval jsem hromosvodare, ktereho mi doporucil znamy. Tento hromosvodar mi sdelil, ze je nutne natahnout drat hromosvodu ze dvou stran domu. Jsem lajk a nechapu proc (jako lajk si v tuto chvili myslim, ze blesk uhodi do nejvyssiho mista na domu, kte konci hromosvod a pomoci tohoto hromosvodu sjede do zeme a nikomu se nic nestane. A zrejme tomu tak neni a chtel bych tomu rozumet protoze za to platim. Proto pisu sem, kde se vyskytuje sorta lidi, kteri tomu rozumi s zadosti o radu a pomoc. Jsou tu lidi jako Vy, arogantni a povyseni, kteri si jen potrebuji rypnout. A pak jsou tady nastesti taky uplne normalni lidi (jako pan Rotrekl),  kteri umi naprosto bez emoci sdelit, jak mam postupovat a kde hledat. Pekny vecer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 04.09.2014, 23:23 »

V podstatě byste měl nejdřív oslovit někoho, zpravidla projektanta, který provede analýzu rizika zařadí objekt do LPS. Na základě toho teprve určí nejen metodiku ochrany, ale například i počet svodů dle celkového obvodu budovy.
Z toho následně vyplývá, že pokud má být svod například každých 10 metrů obvodu, nebudete schopen vzhledem k tvaru a velikosti budovy udělat svody například jen do dvora.
Ostatně projektant bude ten, kdo vám bude ručit za správný návrh, váš známý vašeho známého může klidně hromosvod provést, ale vy můžete na základě projektu poptat i jiného hromosvodáře a porovnat si výhodnost jednotlivých nabídek, protože všichni mají stejné zadání.
A nakonec nezávislý revizní technik při revizi nejenom posoudí, zda je VTZ schopno bezpečného provozu, ale třeba i to, zda montážník provedl montáž správně a v souladu s projektovou dokumentací.
Jak jednoduché a transparentní  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 04.09.2014, 23:32 »

A zrejme tomu tak neni a chtel bych tomu rozumet protoze za to platim.
Nějak jsem si nevšiml, že by na kontě naskočila nějaká platba, je zde z diskutujících někdo, kdo platbu za to, že radí na základě svých privátně získaných vlastností obdržel?
Pokud je vše způsobeno zpožděním mezibankovního převodu tak se předem omlouvám.

PS: Pokud se mrknete na uvedené zdroje, zjistíte, že ve většině případů figuruji jako autor a zdarma jsem je všem již před lety prostřednictví m internetu poskytl. Z mého pohledu je tedy arogantní a sobecké, nepoužít vyhledávač a vyžadovat zdarma doučování a vysvětlování informací, které jsou veřejně dostupné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 04.09.2014, 23:37 »

Jsou tu lidi jako Vy, arogantni a povyseni,
Nemyslím, že by byl Honza Hájek povýšený, či arogantní. Tady na portále je vše uvedeno do podrobna za ty roky tolikrát, že ten, kdo chce vystudovat hromosvodařinu má šanci a zdarma. Lukáš Rotrekl uvádí odkaz na Kníšku právě toho podle vás "arogatního a povýšeného" Hájka, který tam podrobně popisuje celou problematiku.
A tak je docela vhodné, než začnete na někoho spílat, se zajímat o širší okolnosti sám. Myslím, že zde kolegové rádi poradí i přes to, že nemusí ale řekněme, že je dobré jim nenadávat.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Lyko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.09.2014, 23:48 »

Z mého pohledu je tedy arogantní a sobecké, nepoužít vyhledávač a vyžadovat zdarma doučování a vysvětlování informací, které jsou veřejně dostupné.
To by potom ale sama podstata diskuse ztratila smysl a Vy byste zde nemohl presvedcovat jine lidi o sve vyjimecnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.09.2014, 23:51 »

Jsou tu lidi jako Vy, arogantni a povyseni, kteri si jen potrebuji rypnout.

Jojo, s tímto jste hodně přestřelil. Bohužel předpokládám, že i Honza stejně jako já máme zkušenosti s různými exoty, kteří si něco samodomo zbastlili na střeše, a teď chtějí slyšet, že to je v pořádku. Např. tento:
http://technik.blokuje.cz/792150-hromosvod-svod-na-blesky-php
Když jsem se jej na pár věcí v diskuzi dole zeptal, nemyslím, že nikterak útočně, vydržel tam dotaz do rána, pak byl vymazán.

Pak často narazíte na člověka, který chce jen papír, že  to má v pořádku. U takových lidí většinou neuspěji, protože  přijde klempíř z vedlejší ulice, který to přece dělá celý život a Lojza co sem chodí večer na pívo to za basu zreviduje...  

A opravdu u těch publikací je Honza Hájek autorem nebo spouatorem a že jsem to neuvedl se omlouvám (Honzo odpouštím ti  tu  propisku, co mě ještě nedorazila Škleb )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 04.09.2014, 23:54 »

To by potom ale sama podstata diskuse ztratila smysl a Vy byste zde nemohl presvedcovat jine lidi o sve vyjimecnosti.
Tak to by asi stačilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.09.2014, 00:26 »

Řekl bych, že tato diskuse je poněkud nekorektní z obou stran. Ale nechme to být, pokusím se vám srozumitelně odpovědět na to, co vás asi zajímá nejvíc.

Tento hromosvodar mi sdelil, ze je nutne natahnout drat hromosvodu ze dvou stran domu. Jsem lajk a nechapu proc (jako lajk si v tuto chvili myslim, ze blesk uhodi do nejvyssiho mista na domu, kte konci hromosvod a pomoci tohoto hromosvodu sjede do zeme a nikomu se nic nestane. A zrejme tomu tak neni a chtel bych tomu rozumet protoze za to platim.

Vaše představa, že stačí jeden drát, který svede do země vše, co do něj uhodí je základem nepochopení. Bohužel je to široce zakořeněná představa a některými firmami (skrývajícími se za tzv. aktivními hromosvody) zcela záměrně zneužívána. Díky této představě jsou klidně na hromosvod přidělávány antény, jsou kolem nich obtáčeny kabely apod. Skutečnost je mnohem horší. Proud který při úderu projde svodem hromosvodu je obrovský, těžko představitelný . Pro srovnání, může být přibližně tisíc krát větší, než proud procházející startérem při startování auta. Podívejte se pod kapotu, jaké vodiče ke startéru vedou. Kdyby byl svod z materiálu, který je dokonalým vodičem a byl by dokonale spojen se zemí, tak by vaše představa nebyla tak daleko od pravdy. Tak tomu ale není, takže na svodu při průchodu bleskového proudu vzniká rozdíl potenciálů - napětí. Toto napětí závisí např. na počtu svodů, jejich umístění, délce, materiálu, průřezu, tvaru, kvalitě uzemnění. Jistě víte, že k drátům vysokého napětí na zem spadlým se nesmíte ani přiblížit. No a bohužel hromosvod v okamžiku úderu blesku je takovým drátem na zem spadlým. Čím je hromosvod horší, tj. má méně svodů, má je delší, má horší spojení se zemí atd.,  tím větší napětí se na něm objeví a tím méně se k němu můžete přiblížit. A nejen vy, ale ani vodivé časti budovy, části elektroinstala ce atd. V menší vzdálenosti hrozí, že dojde k přeskoku, se všemi z toho plynoucími důsledky. V terminologii hromosvodářů se tomu říká dostatečná, nebo bezpečná vzdálenost, někdy můžete narazit na vzdálenost s - tak je to označeno v normě ve vzorci pro její výpočet. Zjednodušeně, je to vzdálenost, na kterou by již "blesk" neměl ze svodu přeskočit. No a to je důvod proč váš hromosvodář říká, že svodů bude potřeba více. Pokud by měl váš hromosvod svod jen jeden, tak by pravděpodobně vyšla dostatečná vzdálenost v řádech metrů.  

Jak píší ostatní, je na to potřeba zpracovat projekt, vč. analýzy rizika atd, ale odvážil bych se tvrdit, že pokud zrealizujete hromosvod sám, bez sousedů, uděláte tam jen jeden, dva svody směrem do zahrady, tak nejspíš pouze zvýšíte pravděpodobnos t úderu blesku zrovna do vašeho domu, ale ochranu před následky vám to nepřinese.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 05.09.2014, 07:53 »

Ono je to problém, udělat hromosvod se všemi náležitostmi !
I "velké" hromosvodářské firmy dělají hromosovod na "dobré slovo",  měl jsem s nimi
dost velký problém!! Pak revizi udělám se spoustou závad, oni ji zahodí a pak zavolají RT důchodce
72 let a mají revizi jak vymalovanou i bez projektu ! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 05.09.2014, 08:04 »

To Juraj Rojko  -  moc pěkně.

Chci jen potvrdit, že často je špatný hromosvod horší,  než žádný.  

Tedy nenechte se uspokojit tvrzenim, že stačí jeden, dva, x  svodů,  ale poptejte výpočet spolu s projektem. váš projektant vam pak jistě rad vysvětlí jednotlivé podrobnosti. Pokud by to pro vas bylo nedostacujici, využijte možnosti tohoto fóra.  Nečekejte zde kompletni návrh hromosvodu na vašem domě.  Na dalku to prostě není tak uplně možné.
Vyřešit ale celý objekt, nejen vaši část,  by bylo nejrozumnější a i cenově nejvýhodnější. Věřte, ze kolegové,  byť se vam možná nelíbil jejich pristup, poradili to nejlepsi co mohli.
Pokud chcete vic informaci, využijte odkazů k prostudování a pak vložte konkretni dotaz. Bohuzel váš dotaz, toto prozatim nesplňuje. Nepochybuji o tom, že pak dostanete konkrétní odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?