| | |-+  Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?  (Přečteno 7156 krát)
TomášP
« kdy: 19.08.2014, 16:28 »

Bydlím v RD rodičů manželky.
Nyní jsme přistoupili k předělání velké garáže na dva pokoje, protože se nám narodil prcek. Jde o to, že RD má hlavní rozvaděč ve vstupní chodbě.
Jde o starý typ, kdy v jedné části je deska s elektroměrem a nutnou výzbrojí, a v druhé polovině jsou osazeny jističe. Jde o starý typ jističů (tuším se značili jako IJV). V celém rozvaděči není místo kam umístit další přístroje, takže jsme se dohodli s elektrikářem na tom, že v jednom z pokojů bude umístěna podružná rozvodnice, která bude napájet okruhy v nových pokojích a také v nové koupelně, zároveň zde bude místo rozdělení vodiče PEN, tak, aby se nová instalace provedla dle stanovených norem.

Jde mi o to, že v prozatimním plánu je přívod z hlavního rozvaděče do podružného veden kabelem 4x6mm2 Cu. Vystudoval jsem obor mech. silnoproudých zařízení a i když se oboru nevěnuji víc jak 10 let, snažím se zůstávat trochu v obraze a toto řešení se mi zdá špatné.

Do budoucna chystáme rekonstrukci ve zbylé části domu a tudíž bude nový hlavní rozvaděč, proto se mi zdá efektivní udělat popisovaný přívod kabelem 5x6mm2 Cu, aby se do budoucna místo rozdělení PEN přesunulo do hlavního rozvaděče. Doplním, že dům má 3f rozvod.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 19.08.2014, 17:00 »

Rozhodně tahat 3x a 5x všechny nové rozvody!
Nic rozhodně neušetříte když nataháte 2x a 4x ! zle
I když to má určité náležitosti - přechod z TN-C na TN-C-S ...vodič navíc, jak se říká navíc vůbec nebude! Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.08.2014, 17:57 »

Ano, přívod 5x6 do nového rozvaděče je opravdu výhodnější. Možná bych přidal ještě jeden vodič CY na pospojení mezi rozvaděči, ale to už je navíc.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.08.2014, 18:31 »

Když rodinný domek, tak kromě toho, co už bylo napsáno, je dobré mít připraven nějaký ten "ovládací vodič",  pokud by se osazovalo nějaké zařízení, spotřebič,... vyžadující blokování.
Vždycky je dobré to, co je ve zdi, mít udělané podle aktuálně platných norem, i když se to v danou chvíli plně nevyužije, ale při rekonstrukci přívodu už se to nemusí měnit, předělávat...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.08.2014, 13:44 »

Asi bych raději ten nový malý podružný rozvaděč dal co nejblíže k rozvaděči starému a jednotlivé okruhy natáhl až tam. V budoucnu, po kompletní rekonstrukci, budete mít všechny okruhy na jednom místě (a ne celý dům na jednom místě a 3 místnosti v nějaké škaredé skříňce v jednom z pokojů. Když už budete ty kabely přes kus domu zasekávat, zvážil bych alespoň částečnou rekonstrukci v zasažených místnostech (např. nové zásuvky na té stěně, kde budete sekat)
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.08.2014, 14:21 »

Ak by už mala byť nejaká plastová skrinka pri starom rozvádzači, tak by som ho radšej vymenil. Vyhodiť starý a osadiť nový. To nebude až taká veľká položka. Raz to budete musieť spraviť tak prečo nie teraz. váš elektrikár vám isto spraví cenovú kalkuláciu, ale to zvládnete aj vy, keď si pozriete ceny na nete. Radšej uvažujte raz toľko ističov ako mate teraz Úsměv Samozrejme treba počítať aj s rezervou, teda tá skrinka musí mať min 50% voľné miesto. Cena toho kábla 5x6 sa pomalý vyrovná tým káblom 1,5 a 2,5, ktoré tam budete ťahať. Pre dve izby nebudete možno ani potrebovať všetky 3 fázy (možno áno). Ale v garáži sa zídu. Podľa toho čo v tej garáži budete mať, by som uvažoval možno aj nad podrúžným rozvádzačom priamo tam. Ale na dialku je ťažko riešiť. Možno to vyriešia dva-tri ističe v hlavnom rozvádzači. váš elektikár by vám mal navrhnuť viacej riešení. Opýtajte sa ho na niekoľko variant a neberte hneď tu najlacnejšiu, lebo v konečnom dôsledku to bude tá najdrahšia. To isto potvrdia aj kolegovia.
Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.08.2014, 16:35 »

Podle tazatele budou z velké garáže dva pokoje, takže nově nejspíše žádná garáž nebude. Nejsem si jistý, že má smysl věnovat úsilí předělávce starých hliníkových TN-C rozvodů do nového rozvaděče, ze kterého se to zase za pár let bude vytahovat, stará instalace se bude muset předčasně odpojit a navíc není naprojektovaná, takže se nyní velikost rozvaděče musí odhadovat. Ta malá skříňka bude stát pár stokorun a při celkové rekonstrukci ji žádná škoda nebude (nebo se použije jako podružný rozvaděč třeba do dílny....)
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.