« kdy: 28.08.2010, 17:40 »

Instaloval jsem k oběhovému čerpadlu záložní zdroj.
Když je z.zdroj napájen ze sítě čerpadlo běží nehlučně.
Po vztažení ze zdroje ze sítě dojde k přepnutí na z. zdroj.
Čerpadlo běží, ale vydává bzučivý elektr.zvuk.
Je to normální?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.08.2010, 19:17 »

Použil jste záložní zdroj, který výstupní proud nedává ve tvaru hladké sinusoidy, ale ve tvaru hrbaté trapézy.
Takže je to normální, nikoliv však dobré.
Použijte UPS k tomuto účelu určené, to jest UPS, které mají na výstupu čisou sinusoidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2010, 19:18 »

váš záložní zdroj pravděpodobně vyrábí neharmonický průběh napětí (kosodélník místo sinusoidy). Čerpadlo pak bude "bzučet". Je to normální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.08.2010, 19:20 »

Musíte sehnat UPS vhodnou pro indukční zátěže! Mrkněte na google.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ancer UPS, s.r.o.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.07.2014, 11:15 »

Tiché bzučení není vůbec na závadu. Je to samozřejmě zbůsobené průběhem sinusovky. Ne všechny záložní zdroje - UPS, mají čistou sinusovku, jako je ze sítě. Když je výpadek sítě, pak UPS přepne na baterie, ze kterých pak střídač té UPS udělá 230 V. Někde je to řešené opravdu jednoduše např. NZ UNI a MTN1 a dřívější zdroje Astip např. PS150 T - 6. To je pak ten slabý bzučivý zvuk.
Situace se již změnila a i tyto výše jmenované zdroje se již používají i na elektronická čerpadla Grunfos - Alfa 2 a pod.
Jejich technické řešení se změnilo v průběhu let a s nástupem elektronických čerpadel, jsou tyto zdroje již přespůsobené.
Pozor ovšem na zdroje z Číny, Indie a pod. Jsou to vesměs dost levné UPS, okolo 600 Kč, které se zde upravují vyvedením kabelů od vnitřní baterie a vyrobením přívodu pro externí baterie. Tyto zdroje pak prodejce prodává za ceny 2.600 Kč a pod.,  jako náhradu za NZ UNI a další. Problémem u těchto zdrojů je nízká životnost a dost velká poruchovost.
Za poslední roky tu již bylo více pokusů levně dovézt záložní zdroj a draze ho prodat. Jedna firma po roce zkrachovala, aby nemusela plnit závazky vzniklé reklamacemi, ale podnikatel vesele podniká dále, protože má ještě další firmy. Tyto věci se samozřejmě dozvídám od zklamaných zákazníků, kteří levně nakoupili a teď se snaží koupit kvalitní bezporuchové UPS.
Dalšími zdroji, které lidé nakupují jsou měniče z 12 V na 230 V. Tyto měniče mají dost často na sinusoidě krátce nulu mezi půlvlnami a to zapříčiňuje silné vrčení nebo i špatný rozběh čerpadla.
Již více let se v ČR prodávají záložní zdroje pro čerpadla kotlů (jsou tu tři solidní výrobci) a to i s bateriemi a sinus průběhem např. Astip http://www.ancer.cz/cz-kategorie_533090-0-zalozni-zdroje-ups.html
Pokud by vás tato problematika více zajímala napište na cepela@ancer.cz Zavolám a vše vysvětlím.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.07.2014, 11:49 »

Pokud se budeme bavit o motoru, který má 2 vinutí, jedno připojené přímo a druhé přes kondenzátor, tam při "sinusovém" průběhu napájení vzniká točivé magnetické pole, které otáčí motorem.
Jakmile použijeme zdroj, která má velký obsah vyšších harmonických, situace se mění, 3. harmonická vytváří "stojící" magnetické pole, které motor brzdí a 5. harmonická dokonce vytváří magnetické pole s opačným směrem otáčení. Zhoršuje to účinnost a zvyšuje zatížení motoru čerpadla.

Jednoduché a levné UPS někdy používají "obdélník s omezeným plněním",  tam je 3. a 5. harmonická velmi výrazná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.07.2014, 11:56 »

Tiché bzučení není vůbec na závadu.
To je velmi odvážné tvrzení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ancer UPS, s.r.o.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #7 kdy: 16.07.2014, 15:52 »

Samozřejmě mám 12 leté zkušenosti s těmito zdroji a čerpadly, které jsou jimi napájené. Znám i kontrukci motorů a mám zkušenosti s měřením osciloskopem a dalšími přístroji přímo u zákazníka, různými harmonickými  a pokud se podíváte na naše stránky, pak jistě uvidíte, že děláme i třífázové UPS např. 10, 50, 100 kVA a pod.,  samozřejmě i ve spojení s dieselagregáty a fotovoltaikou.
Jsou různé záložní zdroje vyráběné u nás, ale i v Číně, případně od APC a pod. Můj předchozí článek byl napsaný pro laiky, které tak trochu ten slabý zvuk děsí. Horší je, že si někteří zákazníci koupí si počítačovou UPS, která má sice čistý sinus a nevrčí, ale ma dost závad, způsobených tím, že nejsou konstruované pro provoz motorů i když třeba mají 600 - 1200 VA. U nových čerpadel s příkonem okolo 25 W s elektronickým řízením už problém se špičkami nenastává, ale je tu samozřejmě problém s poruchovostí těchto UPS.
Horší věcí u UPS s vyšším výkonem je to, že jsou kvůli špičkách předimenzované, s výkonem cca 1000 VA a dost často jsou to měkké zdroje, kde je na výstupu 260 - 270 V. Po připojení 40 W čerpadla na tento zdroj, zůstává napětí stále v oblasti 250 - 260 V.
Podotýkám, že píši o UPS v cenách kolem 600 Kč, které se upraví na externí šňůry k baterii a pak se prodávají za 2600 Kč a pod.
Co se týče těch harmonických, zjistili jsme u velkých instalací, že dost často harmonické dělají poddimenzované transformátory a tam se jedná i o 7. 9. a 12.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 16.07.2014, 20:45 »

Nejsem odborník na UPS a s ním napájené čerpadla, řadu čerpadel  jsem  viděl v RD při revizích a většinou všechny na náhradní zdroj "bzučí"...
Zatím jsem neslyšel ,že by nějaké odešlo! Smích


PS: Doma mám klasickou UPS na zálohu při výpadku el. energie,  za 10 let jsem to použil asi 2x na dobu cca 1 hodiny....elek tronika kotle i čerpadlo jde a bez problémů
topím.Jen výměna baterií stojí to co několikadenní topení plynem. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co si počít s ponorným čerpadlem, které vybavuje proudový chránič?
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.