Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Existuje norma, či vyhláška, ktorá predpisuje montáž zásuvky 24V v kotolni?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Existuje norma, či vyhláška, ktorá predpisuje montáž zásuvky 24V v kotolni?  (Přečteno 6473 krát)
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 18.06.2007, 07:39 »

Existuje norma, či vyhláška, ktorá predpisuje montáž zásuvky 24V v kotolni? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #1 kdy: 18.06.2007, 11:06 »

Ne. Dejte na chránič 30mA a je to OK
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dvořák Václav
« Odpověď #2 kdy: 18.06.2007, 14:28 »

Dřív to bylo v kotelnách nad 100kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 18.06.2007, 18:32 »

V normě ČSN 07 0703 "Kotelny se zařízením na plynná paliva" (a předpokládám že i v jiných normách na kotelny s jiným druhem paliva) je uvedeno:

Čl. 8.4 Pro práci v kotlích se používají svítidla a pracovní nářadí na bezpečné napětí.


Pokud je jedná o velkou kotelnu, kde se provádí práce v kotlích, musí být kotelna vybavena zásuvkou na bezpečné napětí, a to je právě zásuvka na 24V.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.06.2007, 18:44 »

Čl. 8.4 Pro práci v kotlích se používají svítidla a pracovní nářadí na bezpečné napětí.

Myslím, že stejnou službu může odvést i aku nabíjecí svítilna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.06.2007, 20:13 »

Ďakujem za vyčerpávajúce a logické odpovede. Videl som kotolňu so závesnými plynovými kotlíkmi 3x20 kW, kde bola táto zásuvka napájaná (podla projektu) z transformátora 24V/50 VA. Pochybujem, že ju niekto niekedy použil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Tesař
*
Offline Offline



OSVČ-www.elektroprojektant.cz


« Odpověď #6 kdy: 18.06.2007, 20:35 »

Asi bych místo topenářské normy ČSN 07 0703 použil elektrikářskou ČSN 33 2000-7-706 Elektrická zařízení.
Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Oddíl 706: Omezené vodivé prostory
která se spokojí se zařízením s přídavnou izolací chráněné chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA, nebo bych do kotle lezl s baterkou.
 Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 18.06.2007, 22:04 »

TO: Tesař

Neklamte veřejnost! Hněv
Chránič 30 mA a přídavná izolace je povolené pouze pro pevně připojené zařízení - viz čl. 706.471.2 c).

Pro ruční nářadí a přenosné přístroje platí čl. 706.471.2 a),  tj. bezpečné napětí SELV, nebo oddělovací trafo a to pouze pro jeden spotřebič.   Mrknutí

PS. Pochopitelně, že v dnešní době, při tak velkém výběru AKU nářadí a spotřebičů, je možné využívat i tyto.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.06.2007, 14:17 »

Ještě bych bral v potaz tabulky ČSN 33 2000-4-41 a to
a) tabulka 41NL - Dovolené meze trvalého dotykového napětí podle prostorů u zařízení do 1 000 V AC a 1 500 V DC,
b) tabulka 41-NK - Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B