| | |-+  Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?  (Přečteno 43050 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 07.07.2014, 22:01 »

Jak kde. Zapomínáte na podstatnou část starších elektroinstala cí v TT.
Rozšířeno zejména na JM a v JČ.
O TT v jižních Čechách jsem neslyšel, u nás se traduje, že je to jihomoravská specialita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Hájek Jaroslav
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 08.07.2014, 09:28 »

Soustava TN-S.
Při plně funkční TN-S by k uvedenému stavu nemělo dojít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 08.07.2014, 10:01 »

Při plně funkční TN-S by k uvedenému stavu nemělo dojít.

Pokud nemá vlastní trafo, tak tam bude těžko TN-S. Pokud vím, na ulici se pětižilový kabel moc nezakopává a pětižilový AES aby člověk taky hledal v poledne s baterkou  Mrknutí

A k téhle poruše může klidně dojít i v čisté TN-S - tady se nemusí přerušeit PEN, ale stačí přerušit N. S ochranným vodičem tahle porucha nijak nesouvisí, ten se za bodem rozdělení nesmí spojit s PE...  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 08.07.2014, 10:21 »

Snad dvakrát jsem dělal rozdělení pro běžný dům v HDS.
TN-S je fajn, ale mám i zkušenost s uvolněným PE, kerý na rozdíl od uvolněného PEN neměl vliv na funkčnost, kterou by na sebe upozornil, ale "pouze" na bezpečnost. Ten stav tehdy trval 3 roky.
Jinak u plně funkční TN-C by se to taky nestalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 08.07.2014, 10:43 »

Vždycky je to průšvih !

Stačí si to nakreslit.


* Porucha.jpg (284.8 KB, 804x635 - prohlédnuto 911 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #23 kdy: 08.07.2014, 10:50 »

Pokud nemá vlastní trafo, tak tam bude těžko TN-S.
Palec vzhůru,  ale marná snaha  zed.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.07.2014, 10:59 »

Vždycky je to průšvih !

Stačí si to nakreslit.

Pravá strana, levá strana - nějak se mi to popletlo...
(Rád dodržuji staré tradice).

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 08.07.2014, 11:02 »

Vždycky je to průšvih !

Stačí si to nakreslit.

Jo, ale to je vodič PEN a né N !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 08.07.2014, 11:05 »

A v čem to bude jíné, když tam bude vodič PEN? U starých instalacích funkčně jen v popisu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 08.07.2014, 11:10 »

Jo, ale to je vodič PEN a né N !

To je zapojení z roku 1982. (viz. Příručka montéra...)

 Úsměv Mrknutí Úsměv

A ještě mě tak napadlo, že při "vhodně" připojeném ochranném pospojení by se na
takovou závadu ani nemuselo přijít.

  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 08.07.2014, 11:24 »

Terminologii neřešme, tazatel píše o TN-S, takže se držme té nové, ať to neí prkotina na deset stránek  Mrknutí.

A v čem to bude jíné, když tam bude vodič PEN?

TN-S: Pokud se urve N, tak se podle poměru zátěží vyrobí umělý střed. Když bude na L1 2kW bojler, na L2 10W úsporka a na L3 nic, tak úsporka chytne natvrdo 400V. Ale PE bude furt na 0V a zkrat na neživou část = odpojení, unikající proud za chráničem = odpojení. podivej

TN-C: Urvaný PEN znamená nejenom 400V na té úsporce, ale navíc jako bonus i 230V (z L1) proti zemi na jakékoliv neživé části. Chránič není, napětí na neživé části nemá jak vyrazit jistič...  zle

TN-C-S: Kombinace obojího podle toho, kde se stane průšvih (jestli před nebo za bodem rozdělení) a podle toho, jak dobře je přizemněný bod rozdělení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 08.07.2014, 13:31 »

Citace
TN-C: Urvaný PEN znamená nejenom 400V na té úsporce, ale navíc jako bonus i 230V (z L1) proti zemi na jakékoliv neživé části. Chránič není, napětí na neživé části nemá jak vyrazit jistič...  zle

Před 4 roky jsem u majitele jednoho pěkného RD řešil podobnou situaci...
Elektrické topení.....dom ek celkem pěkně proveden i elektrika, upálil se na sloupě distributora před týmto domem PEN......vše co měli zapnuté v zásuvkách 230V odešlo..od TV, SAT, a podobně......p řijel pracovník distributora nafotil upálený PEN na sloupě pak i opravil, řekl že distributor je pojištěn, ať si vyčíslí cenu ......
Pak jsem došel já, jako zvídavý elektrikář jsem měřil a došel jsem na to, že měli pěkně udělaný i přizemění RD ale zádrhel byl, že nebylo ve skříňce venku napojeno uzemění na
přizemňovací vodič - zkrátka scházela tam svorka...tož vše....uzemění bylo tehdy cca 5 ohmů . což by jistě situaci zachránilo!
Dál to nikdo z distribuce neřešil, jen  vím že něco  zaplatili! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #30 kdy: 08.07.2014, 15:38 »

Při závadě tohoto typu (přerušený N nebo PEN vodič v třífázové soustavě) se vytvoří tzv. "plovoucí nula".
Napětí jednotlivých fází proti této "plovoucí nule" je závislé na zatížení jednotlivých fází, v praxi to znamená že v zásuvkách 230V může být být podstatě libovolné napětí od 0V do 400V. 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #31 kdy: 08.07.2014, 15:40 »

do 400V. 

Těch 400V tam nebude nikdy. To by na jedné fázi musel být zkrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #32 kdy: 08.07.2014, 17:29 »

Těch 400V tam nebude nikdy. To by na jedné fázi musel být zkrat.

Nemusí tam být přímo zkrat, stačí jedna fáze zatížená (např. spotřebič řádově v kW) a druhá fáze nezatížená. Naprázdno tam bude 400V. Při zatížení toto napětí bude klesat, nicméně na zničení nějakého elektronického zařízení to asi bude stačit.

Při poruchách tohoto typu primárně "odchází" menší spotřebiče a elektronika.
Větší spotřebiče obvykle "přežijí". 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #33 kdy: 08.07.2014, 19:36 »

Napětí na obou spotřebičích se rozdělí v poměru vnitřních odporů obou spotřebičů. Tedy bez ohledu na odběr. Tedy v případě, že je třetí fáze odpojena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #34 kdy: 08.07.2014, 19:45 »

Těch 400V tam nebude nikdy. To by na jedné fázi musel být zkrat.
nenene
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #35 kdy: 08.07.2014, 19:53 »

Při poruchách tohoto typu primárně "odchází" menší spotřebiče a elektronika.
Větší spotřebiče obvykle "přežijí". 
Třeba televize v pohotovostním režimu. Projeví se zápachem v daném místě.
To je signál, aby byl vypnut hlavní vypínač. Mrazák obvykle vydrží, jistou dobu.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.