Autor Téma: Jak odhalit padání proudového chrániče?  (Přečteno 35275 krát)
Zdenek Bukovsky
« kdy: 06.07.2014, 16:24 »



Padá nám na provozovně proudový chránič, dělá to jeden okruh, jeden jistič.
Padání je nepravidelné, někdy i týden nic.
Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.

Myslel jsem že dohledám postupným odpojováním příčinu, ale nevypadá to že by to dělal nějaký přístroj.
Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné?
Jistič nikdy nespadne pouze proudový chránič.
Dá se nějak poznat vadný proudový chránič, nebo nemůže to být třeba tím jističem že by byl nějak vadný?
Jak zde pročítám, tak to může být celkem detektivka.
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 06.07.2014, 17:10 »

Citace
Citace
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.

Tady je jedna rada nad "zlato".. tanecek
Zavolejte si odborníka elektro!   Tečka konec! Super!
A podle popisu máte jeden chránič na více okruhů, což není dobré.....tam s opravou laik mnoho nezmůže. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.07.2014, 18:11 »

Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné?

Áno, svojim spôsobom je to možné.

Jednotlivé unikajúce prúdy sú možno v poriadku, ale keď sa spočítajú, je to na chránič veľa.

Bez návštevy elektrikára sa naozaj ďalej nedostanete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 06.07.2014, 18:54 »


Padá nám na provozovně proudový chránič, dělá to jeden okruh, jeden jistič.
Padání je nepravidelné, někdy i týden nic.
Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.

Myslel jsem že dohledám postupným odpojováním příčinu, ale nevypadá to že by to dělal nějaký přístroj.
Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné?
Jistič nikdy nespadne pouze proudový chránič.
Dá se nějak poznat vadný proudový chránič, nebo nemůže to být třeba tím jističem že by byl nějak vadný?
Jak zde pročítám, tak to může být celkem detektivka.
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.





Měřit a měřit a měřit Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2014, 20:10 »

Nejdřív bych vyloučil vadu chrániče měřením. Pak změřil izolaci mezi N a PE v rozvodnici. Pokud je špatná, hledám postupným odpojováním okruhů. Pokud dobrá, hledám spotřebič, který spíná jenom občas.

Pozor při odpojování N, vypnout jistič před elektroměrem!

A nebo to nechte elektrikáři, max za dvě hodinky je hotovo, to vás finančně nepoloží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.07.2014, 21:05 »

Jestli je tam hodně spotřebičů se spínanými zdroji (nebo s komutátorovými motory),  mohly by různé filtry způsobit takový unikající proud, že není ani tak moc závada, ale spíše negativní vlastnost.

Jak napsal kolega Miroš - měřit! A pak s naměřenými výsledky se dá dál pracovat.
Kdybyste naznačil oblast, ze které jste, možná tam je někdo z nás, kdo by to dokázal změřit, omezit,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 06.07.2014, 22:06 »

TO : Zdenek Bukovsky.
V tomto konkrétním případě, se bez řádného měřícího vybavení již neobejdete. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2014, 07:02 »

V těchto případech je spíše než "obyčejný" elektrikář je zapotřebí revizní technik.
Ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.07.2014, 09:48 »

Nejlíp uděláte, když se do toho vůbec nebudete šťourat a zavoláte specialistu. Líp se hledá závada v nenarušeném stavu.
Ono to pak někdy dopadá, jako když jeden "mechanizátor z vumlu" nechal rozebrat půl traktoru, aby ušetřil peníze za servisáky a nakonec to dávali servisáci o 4 hodiny dýl dohromady a stálo to o 20.000,-  víc, protože rozebrali i co neměli a zničili při tom díly, které se po demontáži musí měnit. Je to sice O.T. příhoda, ale v elektrotechnic e je to stejné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.07.2014, 21:33 »

Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.

Tato věta je zajímavá.Nemus í být přímo vadný nějaký spotřebič, ale sečte se to  "po drobných".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #10 kdy: 07.07.2014, 21:59 »

Jestli je tam hodně spotřebičů se spínanými zdroji (nebo s komutátorovými motory),  mohly by různé filtry způsobit takový unikající proud, že není ani tak moc závada, ale spíše negativní vlastnost.

Řekl bych, že převážná většina RCD bude v dnešní době používána jako typ AC a ten myslím by snad neměl reagovat na harmonické od spínaných zdrojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.07.2014, 09:45 »

Řekl bych, že převážná většina RCD bude v dnešní době používána jako typ AC a ten myslím by snad neměl reagovat na harmonické od spínaných zdrojů.

Právě naopak. Filtr ve zdroji je typu LC, cívky průchozí,  kondíky mezi N a L na vstupu, mezi N-PE a L-PE na vstupu... Kondíkama do PE projde jenom střídavina  podivej I když většina toho proudu není na 50Hz.

P.S. Promiňte kvalitu obrázku, doma se pokusím najít lepší


* filtr.jpg (1.34 KB, 73x55 - prohlédnuto 16454 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 08.07.2014, 16:51 »

Dovolím si vložit jiný obrázek, snad bude čitelnější

Vůbec nejde o vyšší harmonické a použití takového chrániče, který na vyšší harmonické nereaguje.
Filtr musí být použit, aby se vyšší harmonické nešířily zpět do sítě.
A kondenzátorem mezi L a PE prochází jistý malý proud i z napájecího napětí o frekvenci 50Hz.

A když je spotřebičů víc, nasčítá se to.


* filtr.jpg (4.15 KB, 236x122 - prohlédnuto 1339 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #13 kdy: 08.07.2014, 20:12 »

Kde tedy najdou uplatnění proudové chrániče s "charakteristik ou" A? Když za filtry spínaných zdrojů tečou už jen "čisté" reziduální proudy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 09.07.2014, 18:55 »

Pulzující stejnosměrné proudy mohou snižovat citlivost proudových chráničů typu AC. Proto tam, kde se vyskytují střídavé i pulzující stejnosměrné proudy, jsou pro ochranu vhodnější proudové chrániče typu A.
Ale také proto mohou proudové chrániče typu A častěji vybavovat než proudové chrániče typu AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.07.2014, 20:04 »

Kde tedy najdou uplatnění proudové chrániče s "charakteristik ou" A? Když za filtry spínaných zdrojů tečou už jen "čisté" reziduální proudy?

Pokud je někde jednocestný usměrňovač, tyristorová regulace a podobný nesmysly, tak je tam pulzující proud a nenulová DC složka... To je něco jinýho, než unikající proud skrz filtr. I když i ten filtr je většinou přítomen Mrknutí kvůli harmonickým
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?