Autor Téma: Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?  (Přečteno 49930 krát)
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.08.2005, 16:08 »

Mohu se optat,na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16 a na světla je lepší B6 či B10. Jističe C jsou přeci pro univerzální použití, a tím je zásuvka, nebo ne a D jdou pro indukčnosti a motory a B pro odporovou zátěž, Čerpadlo 3fázové do vrtu 1,2kW se jistí jakým jističem, respektivě přívodní kabel skříňky, kde je elektronické hlídání chodu naprázdno přes cos(fí),elektronická naproudová ochrana.Může být zásuvka pro samostatnou troubu napojená na přívod pro elektrickou sklokeramickou desku(dvě fáze pro sporák jedna pro troubu).Prostě mám jednu krabici 100x100 s věncem s přívodem 5Cx2,5 do které napojím na 2fáze sklokeramickou desku a poslední fázi použiji pro zásuvku v krabici těsně vedle, která je pro troubu) Děkuji

_

_

(Poznámka redakce: Když se ptáte, kde je na konci věty otazník?)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.08.2005, 19:51 »

Dosti často ten "esemeskový" způsob vyjadřování působí dojmem: "dávám dotaz, tak rychle mákněte, ať vím, vo co go". "Je přeci samozřejmost, že jsou okolo lidé, co ochotně naklušou s výpomocí". Tím jsem si trochu rejpnul spíše do řad náctiletých, jejichž e-mailové korespondence, postrádající úctu k okolí, takto bohužel často vypadá. Pane Naar, to neberte osobně, jen jsem si na to zrovna vzpoměl :-).
Ale k věci. Protože se jističe zásuvkových a světelných obvodů používají standardně jako jističe vedení a ne k jištění připojovaných spotřebičů, stanovuje se hodnota dle průřezu (a uložení) jištěného kabelu. V běžné instalaci RD se proto ke kabelu 3Cx1,5 ke světlům dává B10, k dvaapůlce pro zásuvky pak B16. To béčko na zásuvky "pokryje" většinu domácích spotřebičů. Jističe char. C u zásuvek je možné použít, nicméně např. při hlavním jističi objektu 3x25A již bude problém se selektivitou, je proto třeba uvážit, zda je tato charakteristik a zapotřebí. Na druhou stranu, mohl bych zde jmenovat mnoho aplikací nebytové sféry, kde je C v zásuvkovém obvodu přínosem. U světelných obvodů je tomu podobně, použití B6 na "větev" svítidel s obyčejnými žárovkami, jejichž celkový příkon nepřesáhne 800VA také napomůže tomu, že nebudete muset občas běhat k hlavnímu jističi při prasknutí žárovky. Ale to, co zde uvádím, je docela dost zjednodušený pohled na věc. Podrobnější rozbory těch méně obvyklejších případů by zabralo docela dost místa.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2005, 19:53 »

Pro běžné zásuvky 230V např. v obytné části je vhodnější použít jističe char. B. V dílně nebo v garáži se zase dá předpokládat používání ručního nářadí - např. úhlová bruska 2000W nebo svářečka na 230V může jistič B16 vypínat, je tedy vhodnější použít jistič C16. Pro světla se obvykle používají jističe B10. Záleží na příkonu svítidel. Jističe je vždy nutné dimenzovat tak, aby vyhovovala impedance smyčky.
Pro to čerpadlo, pokud je použitá nadproudová ochrana, pro jištění přívodu by měl stačit jistič C6/3.
U té trouby je možné to takto udělat, přívod musí být jištěn třífázovým jističem - jde o sdružený obvod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Naar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.08.2005, 07:59 »

Děkuji za vysvětlení. Přiznám se že jsem psal dotaz i ten předchozí dost narychlo protože jsem trochu v časové tísni tak se omlouvám za vyjadřování :-) Jsem rád a vážím si, že vaše odpovědi jsou upřímné a že jim věnujete váš čas.Ještě jednou děkuji vám všem. Jarda Naar

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Libušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.08.2005, 08:36 »

Pro p. Dosbabu
Vážený pane, když už do někoho takto "rejpete",  buďte poctivý i k sobě. Takový kabel 3Cx1,5 už není a nikdy nebude! Prostě se někdy začátkem léta přestal vyrábět. Nahradily ho jinak pojmenované kabely. Místo CYKY 3Cx1,5 je CYKY-J 3x1,5. Podobně dopadly ostatní často zmiňované kabely (CGSG, CYSY, CYKYLo).
Nejsou a nebudou. Jde o to, že na skutečných kabelech, které dostanete koupit už jsou jen a pouze nová označení. Já sám, pokud poučuji někoho méně znalého, snažím se být co nejpřesnější.

Karel Libušák
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 18.08.2005, 09:20 »

To: Libušák

Můžete upřesnit na základě jakého předpisu je vaše vyjádření o novém značení kabelů a ukončení dosavadního značení? Běžně kupuji kabely 3C podle platné ČSN 33 0165 změna Z2/2002.

ČSN 33 0165 (330165)
Elektrotechnic ké předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
Katalogové číslo: 32673 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)
Schválena: 11.1992 Účinnost: 1992-11-01
Změny a opravy: opr. V1.93, 1 3.98t, Z2 7.02t (zobrazit

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 18.08.2005, 10:08 »

To Karel Libušák: Poznámka k textu pana Naara (nebo spíše připomínka redakce) byla impulsem k tomu, že jsem si vzpoměl na některé další diskuzní příspěvky a to nejen v rámci serveru elektriky. Zdejší diskuse se řadí k těm velmi kulturním, takže přiznávám, že jsem to měl asi napsat jinam.
Kdybych měl být, dle vašeho mínění, nekompromisní k mému technickému vyjadřování, asi bych raději nenapsal ani čárku! :-)))) Je mi ale bližší používat výrazy, které jsou mnohdy obecnou hantýrkou elektrikářů, samozřejmě pokud možno takové, které by nevedly k nejednoznačnos ti. Někdy by opačný případ znamenal ještě delší a krkolomější slohy, navíc v "nelidské" podobě.
I z tohoto důvodu budu ještě, dokud to půjde, jako drtivá většina elektrikářů, používat k označování barvy žil kabelů vžitá písmena A, B, C, D a nikoliv J, O, X, G, které napovídají pouze o přítomnosti ochranné žíly. Samozřejmě, že při objednávce zboží je to o něčem jiném.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Libušák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.08.2005, 16:14 »

TO Štefan BELÁŇ  
Vyhledejte si na www.nktcables. cz v rubrice Aktuality zprávičku
"Změna značení žil kabelů a ohebných šňůr". Tam je to i s barevnými obrázky a přesnou citací odpovídajících norem. V reálném světě, ve kterém se pohybuji už skutečně přestali výrobci dodávat kabely značené dle starého zvyku. Minimálně tedy výrobci: nkt cables, DRAKA kabely, Kabloelektro, PRAKAB. Samozřejmě normální elektrikář se o takové věci příliš nezajímá a požaduje své oblíbené. A zlobí se, když to nedostane, protože
dostat nemůže. Věřte, že mluvím z osobní zkušenosti. Zdraví
Karel Libušák
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 24 dotazů.