« kdy: 05.06.2014, 17:35 »

Mam doma vetranie s rekuperátorom. Vo vnútri je dvojica radiálnych ventilátorov s EC-motormi na 230 V a s ovládaním otáčok 1-10 V. Výrobca Ziehl-Abegg. Presný typ zisťujem a dopíšem neskôr.

V poslednom čase som mal pociť, že ich hlučnosť narástla. Vzduchotechnik, ktorý rekuperátor vyrobil, mi pri poslednej návšteve povedal, že sa nemýlim a že problém je v suchých ložiskách. Tieto motory sa prevádzkuju väčšinou na minimálnych otáčkach. Dôvodom je lepšia účinnosť výmenníka a hluk pod rušivou hladinou. Následkom je vraj nedostatočné chladenie, prehriatie a vytečenie vazelíny z ložísk. Stretáva sa s tým často a u rôznych značiek. Stáva sa to po záruke, v treťom až piatom roku. Nevie to riešiť inak ako výmenou celého motora. A že ho to mrzí, ale vopred o tomto probléme nevedel.

Prosím o radu, ako ďalej. Súhlasíte s diagnózou? Naozaj nie je možná oprava ložiska? Ak nie, existuje iný typ motora s dlhšou životnosťou? Namontoval by mi aj iné ventilátory s rovnakou prírubou.
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.06.2014, 09:57 »

Doplním typ motora: RG16S-6IP.0E.1R

Podľa katalógu:
RG = typ
16 = priemer vrtule v cm
S = typový rad
6 = počet pólov
I = integrovaná elektronika
P = bez príruby pri rotore
0 = kód pre veľkosť (74)
E = kód dĺžku (45)
1R = typ vrtule

Prikladám aj obrázok z Internetu veľmi podobného motora.

V katalógu som našiel aj "troubleshootin g" s riadkom: "Unusual noises - Bearing damaged / worn - Change bearings". Preložené: Nezvyčajné zvuky - poškodené/opotrebované ložiská - vymeňte ložiská".

Skúsim kontaktovať nejakého zástupcu Ziehl-Abegg s otázkou, kto mi vymení ložiská. Prípadný tip na slovenskú "elektromotorár sku" firmu bude s vďakou vítaný.


* za-rg.jpg (11.48 KB, 301x247 - prohlédnuto 269 krát.)
Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.06.2014, 09:57 »

Kontaktoval som zastúpenie pre ČR a SR. Promptne zareagovali a vymenili sme si niekoľko mailov. Kľúčové pasáže citujem:

---------
Jedná se o ventilátor kde je použitý EC motor. V tomto případě doporučujeme
koupit nový ventilátor jako celek.

---------
Pokud je ventilátor navržen na správný pracovní bod tak potom není problém s jeho regulaci. Pokud ale jsou otáčky např 5% z maximálních otáček a ventilátor je takto provozován delší dobu ( měsíce ) potom je jeho životnost snížena.
---------

Plánovaná životnosť je vraj 30.000 hodín. Ja som ešte len niekde v polovici.

K správnosti návrhu "pracovného bodu" sa neviem vyjadriť.

Pár nových ventilátorov by stál 700€ a ak sa niečo nezmení, o tri roky som tam, kde som teraz. Táto perspektíva ma neláka ani trochu.

Nápadov mám veľa, ale v skutočnosti neviem, ako ďalej:
- preprogramovať riadiacu jednotku
- dať menší ventilátor, pre ktorý malé otáčky nebudú jeho minimálne
- ventilátor s vymeniteľnými ložiskami, ale ktorý to je?

Zaznamenáno
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.06.2014, 14:14 »

Kontaktujte servis motorov alebo údržbárov z nejakého väčšieho podniku, najlepšie osobne priamo s motorom v ruke.
Ventilátory nevyzerajú nejaké jednorazovky, ak mohla vytiecť vazelína,
tak sú tam ložiská. Ak sú tam ložiská, budú sa dať vymeniť.

Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 25.06.2014, 17:37 »

Ak sú tam ložiská, budú sa dať vymeniť.

Výmenu ložísk mi ponúkol priamo dodávateľ vzduchotechnik y, ale s upozornením na riziko poškodenia, čiže vlastne zničenia. Výrobca s takým zásahom nepočítal. Keďže nejde o elektrikársku prácu typu prevíjanie, pravdepodobne to u neho skúsim. Poznáme sa roky a vždy jednal seriózne.