Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?  (Přečteno 142385 krát)
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 09.06.2014, 20:02 »

Takze zajtra su tu, chystaju sa napojit FeZn 8mm na EQI svorku. Spytal som sa, ci nie je lepsie dat 10mm, ked aj zemnic je 10mm, a vraj sa to nevojde do EQI svorky. Nehovori norma o tom, aky minimalny prierez musi mat hlavny uzemnovaci vodic?
Nema to byt 14mm2 Cu, comu je viac-menej vodivostou ekvivalentna FeZn gulatina 10?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #73 kdy: 09.06.2014, 20:22 »

Bol som pri merani, je tam dobra poda.
Na druhej strane nerozumiem, preco by nemali byt podobne. Tie 2.5 su tie, kde su len dve tyce.
Samostatné tyčové zemniče nemohou mít takto nízké zemní odpory. Jsou to z větší části přechodové odpory svorek v měřicím obvodu a už je jen otázkou, z jaké části jsou ty přechodové odpory v elektrické síti anebo čistě v hromosvodovém drátu. Každopádně země je z měřicího obvodu vynechána. Pokud si vezmete například dva paralelní tyčové zemniče délky 2 metry, tak jejich zemní odpor 2,5 ohmu může být dosažen v půdě s rezistivitou 10 ohm*m, což je nesmysl. Hodně kvalitní ornice má od 50 ohm*m výše. Navíc ještě předpokládám, že těch 2,5 ohmu je hodnota zobrazená přístrojem, takže tam máme hodně desítek procent hodnoty, které se zemí nemůžou mít nic společného, takže se dostáváme do ještě nesmyslnějších méně než 10 ohm*m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 09.06.2014, 20:48 »

Samostatné tyčové zemniče nemohou mít takto nízké zemní odpory. Jsou to z větší části přechodové odpory svorek v měřicím obvodu a už je jen otázkou, z jaké části jsou ty přechodové odpory v elektrické síti anebo čistě v hromosvodovém drátu. Každopádně země je z měřicího obvodu vynechána. Pokud si vezmete například dva paralelní tyčové zemniče délky 2 metry, tak jejich zemní odpor 2,5 ohmu může být dosažen v půdě s rezistivitou 10 ohm*m, což je nesmysl. Hodně kvalitní ornice má od 50 ohm*m výše. Navíc ještě předpokládám, že těch 2,5 ohmu je hodnota zobrazená přístrojem, takže tam máme hodně desítek procent hodnoty, které se zemí nemůžou mít nic společného, takže se dostáváme do ještě nesmyslnějších méně než 10 ohm*m.
Bol som pri merani a meral sa IBA zemnic, pozostavajuci zo 4 tyci spojenych FeZn 10. Nic ine nebolo pripojene, ziaden PEN ani elektroinstala cia. Bud meria zle merac, alebo je zrada niekde inde. Kazda tyc ma 1.5 metra a poda je velmi kvalitna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 09.06.2014, 21:49 »

Samostatné tyčové zemniče nemohou mít takto nízké zemní odpory. Jsou to z větší části přechodové odpory svorek v měřicím obvodu a už je jen otázkou, z jaké části jsou ty přechodové odpory v elektrické síti anebo čistě v hromosvodovém drátu. Každopádně země je z měřicího obvodu vynechána. Pokud si vezmete například dva paralelní tyčové zemniče délky 2 metry, tak jejich zemní odpor 2,5 ohmu může být dosažen v půdě s rezistivitou 10 ohm*m, což je nesmysl. Hodně kvalitní ornice má od 50 ohm*m výše. Navíc ještě předpokládám, že těch 2,5 ohmu je hodnota zobrazená přístrojem, takže tam máme hodně desítek procent hodnoty, které se zemí nemůžou mít nic společného, takže se dostáváme do ještě nesmyslnějších méně než 10 ohm*m.
Inak ak ste tych 2,5 ohmu dostali ako 10 ohm-meter delene dlzkou tyci, tak dost pochybujem o spravnosti toho vysledku, kedze rozhoduje aj stycna plocha a teda zavisi od obvodu tyce (obvod kruznice pri gulatine a pri T-profile je to po obvode profilu). V tomto pripade by bola na tom platna dlha jeden meter (lubovolne siroka a hruba) rovnako ako tenka tyc dlha jeden meter a to si myslim nemoze byt spravne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 09.06.2014, 22:00 »

I kdyby ty zemniče byly tak dobré, pořád na to rozdělení bleskového proudu má velký vliv i délka svodu, oblouky v cestě,... Ostrá náběžná hrana prezentuje dost vysoké frekvence a každé zvýšení "indukčnosti" tak trochu nutí blesk hledat si cestu, která je pro něj vodivější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 09.06.2014, 22:07 »

I kdyby ty zemniče byly tak dobré, pořád na to rozdělení bleskového proudu má velký vliv i délka svodu, oblouky v cestě,... Ostrá náběžná hrana prezentuje dost vysoké frekvence a každé zvýšení "indukčnosti" tak trochu nutí blesk hledat si cestu, která je pro něj vodivější.
Pritom, ako som ich vykreslil za fuserov, si budete mysliet, ze tie droty ohybali do praveho uhla a vsetko urobili zle. Ale nie. Snazili sa, obluciky maju velky polomer, a kde sa dalo snazili sa to viest co najrovnejsie a najmenej zatacat. S hornou castou bleskozvodov som relativne spokojny. Dlzka zvodov je viac menej rovnaka, obluciky su rovnake a kazdy zvod ma jeden oblucik pri prechode okolo odkvapu na stenu. Samozrejme vzdy je pripojeny bleskozvod na odvkap a odkvapy su nitovane dokopy.
Tyc pri komine je 1.5 metrova pozinkovana asi 2cm hruba a okrem toho mame este asi 4 pomocne jimace. Vsetky rozdelenia do T su 2x poistene (teda 3 ss svorky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 09.06.2014, 22:19 »

Je vidět,že máte výdrž to mnohé určitě potěší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 09.06.2014, 22:26 »

Je vidět,že máte výdrž to mnohé určitě potěší.
Minimalne bleskozvodarov to netesi Úsměv,  pretoze uz by to chceli mat za sebou, samozrejme aj ja. Ale vzdy sa po nich najdu nejake chyby. Aj ked skor mam pocit, ze tie chyby robia preto, ze sa im nechce to urobit poriadne (komu by sa chcelo vrtat cez stenu na urovni terenu, ked to mozu urobit vo vyske 1 m napr.) - bolo vidiet, ze sa ponahlali. Tiez sa im nechce ohybat gulatina 10mm, ale chcu to robit z 8mm, ale to im nedovolim.
A mne sa tiez nepaci, ze im musim vraviet, ako to maju urobit, a ze to stale nemam hotove.
Najhorsie na tom je, ze vela ludi, ktori tomu nerozumeju a daju si od nich urobit bleskozvod, su vystaveni podobnemu nebezpecenstvu ich fuserskej prace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #80 kdy: 09.06.2014, 23:33 »

Inak ak ste tych 2,5 ohmu dostali ako 10 ohm-meter delene dlzkou tyci, tak dost pochybujem o spravnosti toho vysledku, kedze rozhoduje aj stycna plocha a teda zavisi od obvodu tyce (obvod kruznice pri gulatine a pri T-profile je to po obvode profilu). V tomto pripade by bola na tom platna dlha jeden meter (lubovolne siroka a hruba) rovnako ako tenka tyc dlha jeden meter a to si myslim nemoze byt spravne.
Netřeba laborovat s tvary profilů tyčí, protože interval skutečných možných odporů uzemnění je ve srovnání s nimi dost široký a hlavně je potřeba se posunout aspoň o řád; od jednotek ohmů k desítkám. Počítat lze třeba podle ČSN EN 50522 nebo ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, viz přílohy. U tyče s odporem 2,5 ohmu a tedy zaražené v jakémsi kompostu bych měl docela obavu o její brzké rozpuštění.  Úsměv


* 50522.doc (288.5 KB - staženo 149 krát.)
* 332000_5_54.doc (264.5 KB - staženo 134 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #81 kdy: 09.06.2014, 23:46 »

Samostatné tyčové zemniče nemohou mít takto nízké zemní odpory.
Platí rovnice: Hlupák + klešťák = 0,1 ohm zemní odpor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 10.06.2014, 07:20 »

T profil se počítá mnohem složitěji než p.Kyselica uvádí, zjednodušeně řečeno zanedbat dolní vzdálenosti stříšky písmene T.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #83 kdy: 10.06.2014, 07:42 »

Netřeba laborovat s tvary profilů tyčí, protože interval skutečných možných odporů uzemnění je ve srovnání s nimi dost široký a hlavně je potřeba se posunout aspoň o řád; od jednotek ohmů k desítkám. Počítat lze třeba podle ČSN EN 50522 nebo ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, viz přílohy. U tyče s odporem 2,5 ohmu a tedy zaražené v jakémsi kompostu bych měl docela obavu o její brzké rozpuštění.  Úsměv


Tak kompost to urcite nie je, je to hnedozem, v podstate orna poda. A to meranie som si vyskusal aj sam. Jedna tyc vo vzdialenost asi 10m, druha na opacnu stranu a tretia svorka na uzemnenie. Skusal som premerat aj klinec zatlceny do zeme a tam to bolo niekolko 100 ohmov. Inak pristroj je ET 3000.
Nevravim, ze nemate pravdu, ale potom sa niekde musela stat chyba - bud zly pristroj, zly postup merania, alebo jednoducho mame taku dobru zem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #84 kdy: 10.06.2014, 08:08 »

.... Skusal som premerat aj klinec zatlceny do zeme a tam to bolo niekolko 100 ohmov.
... jednoducho mame taku dobru zem.
Hřebík (klinec) pro mě není termín, ze kterého by se dalo cokoliv usoudit, když netušíme jak byl velký...
Stejně tak "dobrá zem" je z hlediska techniky výraz naprosto nic neříkající! To je výraz, který ocení snad zahradník.
Jaký máte měrný odpor země? Je tam rozdíl pokud použijete krátké a dlouhé měřicí elektrody? Je tam rozdíl pokud použijete vzdálenosti sond na horní a spodní hraně rozsahu měřícího přístroje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 10.06.2014, 08:40 »

Hřebík (klinec) pro mě není termín, ze kterého by se dalo cokoliv usoudit, když netušíme jak byl velký...
Stejně tak "dobrá zem" je z hlediska techniky výraz naprosto nic neříkající! To je výraz, který ocení snad zahradník.
Jaký máte měrný odpor země? Je tam rozdíl pokud použijete krátké a dlouhé měřicí elektrody? Je tam rozdíl pokud použijete vzdálenosti sond na horní a spodní hraně rozsahu měřícího přístroje?
klinec asi 100. Merny odpor zeme netusim, premerat to nemam ako, kedze uz odisli.
Je naozaj take nepravdepodobn e, ze ten zemny odpor ma pri danej konfiguracii zemnicov spominane hodnoty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #86 kdy: 10.06.2014, 21:39 »

Asi tí vaši hromozvodári nebudú bohužiaľ jediní.
Odpor uzemnenia PA na stomatológii pripojený na jeden z 13-tich zvodov bol v tomto prevedení vskutku vynikajúci. Smutek


* P5120014.JPG (486.87 KB, 2219x1011 - prohlédnuto 573 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 10.06.2014, 22:02 »

Asi tí vaši hromozvodári nebudú bohužiaľ jediní.
Odpor uzemnenia PA na stomatológii pripojený na jeden z 13-tich zvodov bol v tomto prevedení vskutku vynikajúci. Smutek
Mozno to robili oni Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 10.06.2014, 22:05 »

My uz tu odbocku mame nastastie v zemi, ale bleskozvodar nezabudol poznamenat, ze tak, ako to urobili povodne, tak to robia vsade a este dodal, ze to vzdy preslo reviziou...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #89 kdy: 10.06.2014, 22:09 »

My to tak děláme už X let .....
Náš elektrikář říkal, že ....

a pár podobných formulací, jsou ty, které mě okamžitě budí k vyšší ostražitosti a upozornění investora, že já to tak dělat nebudu a jejich elektrikáře budu poslouchat jenom potud dokud nepřejde na věty já to tak dělám už X let... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.