Revizní lhůty pracovních a ochranných pomůcek



       
  • zkoušečka vn a nn (1x za 24 měsíců)

  •    
  • fázovací souprava vn (1x za 24 měsíců)

  •    
  • měřicí tyče vn (1x za 24 měsíců)

  •    
  • vypínací tyče vn (1x za 24 měsíců)

  •    
  • pojistkové kleště vn (1x za 24 měsíců)

  •    
  • pryžové rukavice (1x za 12 měsíců)

  •    
  • pracovní polohovací pásy a postroje (1x za
       24 měsíců)

  •    
  • bezpečnostní lana (1x za 24 měsíců)


V období mezi předepsanými kontrolami je
provozovatel povinen sledovat (kontrolovat) vnější mechanický stav pracovních
pomůcek. Lhůty stanoví provozovatel - nesmí být delší jak 12 měsíců. Do této
kontroly patří rukavice, gumový koberec, galoše, pásy, úchytná lana a
prodlužovací lana (čisté, suché, nezpuchřelé). O těchto kontrolách je nutno vést
záznam - sešit apod..


Kontroluji některé naše učební podklady. Která
je to prosím ČSN? Platí to ještě? Nebo má k tomu někdo něco?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislava Vorožbjanská
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 25.03.2005, 13:56 »

např. pro dielektrické rukavice platí nová norma ČSN 60903 ed.2, je nutné v seznamu technických norem najít nové platné normy  podle třídícího znaku  35 9700 a 38 1981 (příp. i další)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislava Vorožbjanská
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.03.2005, 13:57 »

např. pro dielektrické rukavice platí nová norma ČSN EN 60903 ed.2, je nutné v seznamu technických norem najít nové platné normy  podle třídícího znaku  35 9700 a 38 1981 (příp. i další)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Branda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.04.2005, 16:36 »

To: Gracias
Vami uvedene lhuty uvadela v cl. 4.1 Tab 5 CSN 38 1981. Tato CSN byla 1.12.2003 zrusena bez nahrady. Pro energetiku plati PNE 38 1981 (platnost od 1.1.2003),  ktera ve stejnem clanku a tabulce stanovi lhuty periodickych zkousek pro tato zarizeni:
- zkousecka napeti - 24 mesicu
- fazovaci souprava - 24
- zachr. hak, manipul tyc, pojistkove kleste - 24
- tyc zkrat. soupravy - bez lhuty
- premistovaci hak - 24
- izolacni rukavice trid 0 a 00 dle CSN EN 60903 a CSN EN 50237 -
  za dostatecne se povazuje pred kazdym pouzitim overeni  
  nafouknutim vzduchem a overeni uniku vzduchu a vizualni kontrola
- ochr. zarizeni proti padu z vysky - dle navodu k pouziti od
  vyrobce, alespon kazdych 12 mesicu u osoby opravnene vyrobcem  
  (viz CSN EN 365)
Norma neplati mimo elektroenerget iku, ale muze byt vyuzita i mimo energetiku - viz cl. 1 PNE 38 1981.
Jinak norma CSN 35 9700 - neplati

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (5)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 26 dotazů.