Autor Téma: Kdo provádí kontroly LPS?  (Přečteno 8063 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« kdy: 01.06.2014, 09:48 »

Kdo může provádět kontroly LPS dle ČSN EN 62305-3,ed.2,Příloha E,tabulka E.2 ? podivej
Může to být pracovník s el. kvalifikací ,  nebo to musí provádět RT EZ a musí udělat protokol o kontrole ? Neřeknu
Nikde jsem se to nedočetl??
Některé firmy chtějí na kontrolu razítko RT EZ ?  Třeba pro ISO a pod??Mají na to právo?
Musí to tak být, nebo stačí podpis "elektrikáře" ?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2014, 14:15 »

Dle mého názoru by měl i vizuální kontrolu provádět revizní technik.
Z praxe vím, že málokterý elektrikář ví, na co by se měl při vizuální kontrole soustavy zaměřit a nedovede tudíž vyhodnotit, co je špatně a co dobře.
I o vizuální kontrole by měl být vystaven protokol popisující výsledky provedené kontroly.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 01.06.2014, 15:46 »

Už někdo v praxi tuto kontrolu dělal?? z kolegů? Šok
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #3 kdy: 01.06.2014, 21:10 »

Pokud si kontrolu někdo objedná po někom dodavatelsky, pak souhlasím s kolegou Horským, tzn. že bych doporučil revizního technika. Pokud se ale budeme bavit o kontrolách v rámci provozoven, zejména rozsáhlejších průmyslových objektů, nemocnic atd.,  kde je hromosvodů několik a kde je samozřejmě k dispozici kvalifikovaná elektroúdržba, která zná místní provoz atd.,  tam bych se nebál na základě nějakého místního provozního předpisu nebo směrnice, "ve které bude stanoven i postup a rozsah kontroly",  touto činností pověřit pracovníky elektroúdržby. Samozřejmě že pracovník elektroúdržby musí mít platné osvědčení dle vyhl.50, s ověřením znalostí i z té směrnice nebo místního předpisu, který se týká dané problematiky v tom konkrétním provozu.
Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #4 kdy: 01.06.2014, 21:26 »

Ještě jsem zapomněl dodat, že se nebavím o vizuální kontrole v rámci revize, tam musí samozřejmě provést RT, ale pouze o roční vizuální kontrole dle tab.E.2 přílohy E, ČSN EN 62 305-3 ed.2.
Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 03.06.2014, 09:58 »

V dřívějších dobách, když jsme nastoupili do podniku, vedoucí říkal kolegovi ,  chlapče, ta elektrika ti moc nejde (dělalo mu problém křížové přepínání) .....měl bys jít děla asi hromosovody!
Dnes to bude naopak!! Škleb Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2014, 10:12 »

Včera jsem měl rozhovor se zákazníkem, když jsem byl u něj na výchozí revizi elektroinstala ce RD............ .....
Říkám, "kde máte hromosvod?" Jedná se o novostavbu.
On na to.. "ten mi bude dělat firma i s revizí"
Dále pokračoval rozhovor...... ..........
" A můžete mi prosím ukázat projektovou dokumentaci?"
"Nemohu. Tu nemám. Vše co mám je PD elektroinstala ce. Oni to chlapi zvládnou,
jsou šikovní. Udělali i uzemnění do základů"
"A máte nějakou dokumentaci na ten základový zemnič, nebo jste si to vyfotil před zalitím"
"Nemám. To je potřeba?"
" Jak víte, že to udělali dobře? Vy jste to po nich nepřebíral?"
"Ne. Já tomu stejně nerozumím"
" A to vám nevadí, že vás třeba okradli tím, že to udělali nekvalitně a vy jste jim za to zaplatil?"
" Asi to udělali dobře, když na to vystaví revizi"
"A kdo vám bude tu revizi dělat?"
"Oni"

Tak jsem se jen pousmál, dodělal si svoji práci, sedl do auta a odjel.

Tomu se říká "KLASIKA"
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS?
 Ako určiť triedy LPS?
 Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
 Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
 Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
 Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
 Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
 Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
 Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
 Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
 Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
 Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
 Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
 Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
 Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
 Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
 Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
 Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
 Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
 Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
 Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
 Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
 ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
 Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
 Provádíte revize LPS opravdu správně?
 Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
 Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
 Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
 Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.