Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #108 kdy: 06.12.2019, 11:29 »

Pan Rozvoďak, skúste uvažovať v medziach normálneho používania elektroinštalá cie. Asi tak, jak je to napísané v normách.
S horiacou zásuvkou a i s klincami v zásuvke máte samozrejme pravdu. I keď ani ten chránič tam furt byť nemusí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 06.12.2019, 11:53 »

Jjjj, hej, v tom lepšom prípade, lenže ja som napísal že  - do 3600W
V tej horšej kombinácii to budú možno dva spotrebiče po 2500W Úsměv
Šak oni nemusia na dvojzásuvkách vyhorieť hneď všetci a naraz Úsměv,  stačí keď na to doplatí sem tam niekto, čo vlastne ani vedome nezrobil nič v rozpore s obyčajným pripojením spotrebiča do zásuvky

Dokedy budeme znižovať výkon pripojených spotrebičov do dvojzásuvky ?  Mrknutí
Istič vypne. V druhom prípade do hodiny ale nerobme si ilúzie, vypne poooodstatne skôr
Ak je jnštalácia v poriadku a Rp vyhovuje, nevidím dôvod na paniku. Ak prechodový odpor nie je v poriadku, je jedno či je tam jedno alebo dvojzásuvka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #110 kdy: 06.12.2019, 12:06 »


Ak je jnštalácia v poriadku a Rp vyhovuje, nevidím dôvod na paniku.
Teoreticky ho nevidím ani ja.
Prakticky ale radím pánovi Oldovi 1-6 nepoužívať strojček zásuvky na základe pravidla 1,25xIn. ktoré si myslím že v norme 60884 nebude. Kebyže hej, tak beriem späť bo ja ju nemám. Ale i tak si myslím, že na dlhodobé preťažovanie zásuvky s In 16A bude najlepšie sa opýtať jej konkrétneho výrobcu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #111 kdy: 06.12.2019, 12:23 »

Pan Rozvoďak, skúste uvažovať v medziach normálneho používania elektroinštalá cie. Asi tak, jak je to napísané v normách.
S horiacou zásuvkou a i s klincami v zásuvke máte samozrejme pravdu. I keď ani ten chránič tam furt byť nemusí Mrknutí


V mezích normálního používání el. instalace, si po zakoupení nového spotřebiče (jedno jestl 20W nebo 10kW) pročtu manuál výrobce. Tam bezpochyby najdu určení k užití, připojení k el.síti a montážní pokyny, jakož i údržbu a obsluhu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #112 kdy: 06.12.2019, 12:47 »

Podle mého názoru většina v současnosti vyráběných zásuvek nevydrží trvale proud 10A, tj. použít jistič C8A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #113 kdy: 06.12.2019, 15:59 »

Podle mého názoru většina v současnosti vyráběných zásuvek nevydrží trvale proud 10A, tj. použít jistič C8A.
Toto udrží prúd 16A odhadujem dakde okolo 1min, čo by zas už vypaľovanie strojčeka z dlhodobého pohľadu dosť obmedzilo. "C" hádam potiahne i vysávač, no a k tomu stačí aj 3x1,5 jak som už napísal v inej debate Úsměv
Príkon v preťažení takmer 2kW bez vypnutia na bežné obývacie izby bude síce reálne stačiť, ale myslím že odvahu na túto kombináciu naberie málokto Mrknutí,  a laici si budú strojčeky pomaly a veselo vypaľovať ďalej, aj keď čo-to im obmedzí i hlavný istič. Šak pre nás na robotu len dobre Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #114 kdy: 06.12.2019, 16:08 »

Podle mého názoru většina v současnosti vyráběných zásuvek nevydrží trvale proud 10A, tj. použít jistič C8A.

To je sarkasmus? Jakoze aby vydrzely dlouhodobe minimalne nominalni parametry, tak doporucujete 50% z nominalnich parametru?! Protoze jistic 8A snad ani neexistuje, dle  ČSN EN 60 898-1 : 6, 10, 13, 16A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 06.12.2019, 16:37 »

Podle kterého článku uváděné normy, neexistuje např. 8590125416548?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #116 kdy: 06.12.2019, 16:41 »

Protoze jistic 8A snad ani neexistuje, dle  ČSN EN 60 898-1 : 6, 10, 13, 16A
Možno raz dakde na neho natrafíte Úsměv
http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3081-Z01-06_CZ_SK.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #117 kdy: 07.12.2019, 09:51 »

Ops, tak existuje, myslel jsem nějakou tu harmonizovanou řadu uváděnou v PP.

Ale cena 235 Kč to už je nějak moc.

Bohužel na konkrétní doporučení co do osvědčené kvality zásuvek nedošlo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #118 kdy: 07.12.2019, 10:49 »

Bohužel na konkrétní doporučení co do osvědčené kvality zásuvek nedošlo...
Spomínal som tu normu 60 884. Možno je dakto má a nájde tam dačo o predpísanom využívaní zásuviek určených pre využívanie laikmi v domácnostiach
Inak sa neni veľmi čoho držať, a v podstate si tu každý len podľa svojich predstáv debatuje o možných rizikách v praxi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivo Ondra
*
Offline Offline




« Odpověď #119 kdy: 07.12.2019, 11:32 »

Píše se že je tam dřevěné obložení,tak myslím že 20m kvalitního kabelu,chránič,jistič,AFFD a práce vyjde pořád levněji než nová chata.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 07.12.2019, 12:02 »

Píše se že je tam dřevěné obložení,tak myslím že 20m kvalitního kabelu,chránič,jistič,AFFD a práce vyjde pořád levněji než nová chata.
S AFDD je hned život takový pestřejší, furt to chodit nahazovat, např.žehlička při vytahování vidlice celkem spolehlivě oblouk vytvoří.
Možná za pár let až bude výrobci odladěno...... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #121 kdy: 07.12.2019, 12:23 »

např.žehlička při vytahování vidlice celkem spolehlivě oblouk vytvoří.

To máš odzkoušeno? Myslím i to vypnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #122 kdy: 07.12.2019, 13:49 »

To máš odzkoušeno? Myslím i to vypnutí.
Jj, na několika různých, hraji si s tím už tak 4 roky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: 07.12.2019, 13:56 »


Možná za pár let až bude výrobci odladěno...... .
"...... už bude mať každý AFFD svoj vlastný operačný systém, wifi, AI, a potom si v rámci IoT také iskrenie vybavia so žehličkou rovno medzi sebou"
Možno...(text je v úvodzovkách  Mrknutí )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #124 kdy: 07.12.2019, 16:58 »

"...... už bude mať každý AFFD svoj vlastný operačný systém, wifi, AI, a potom si v rámci IoT také iskrenie vybavia so žehličkou rovno medzi sebou"
Možno...(text je v úvodzovkách  Mrknutí )

Nejste daleko od pravdy. Na rozvodnách vn existuje pojem logická ochrana rozvodny. Když se nějaký vývod rozhodne, že spustí motor, oznámí tuto skutečnost ochraně na přívodu, aby se nesplašila a nepovažovala to za nadproud.

Rozdíl, je jenom ve způsobu komunikace (obvykle binár).

Umím si představit situaci, kdy budou spotřebiče hlásit podobným ochranám svojí činnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #125 kdy: 07.12.2019, 18:08 »

Umím si představit situaci, kdy budou spotřebiče hlásit podobným ochranám svojí činnost.

Proč ne? Vlastně dnes už spolu komunikujou většinou přes CAN různé součásti, díly, spotřebiče v železničních vozech, autech apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?