| | |-+  Jak měřit Zs s chráničem (Norma GO-Mat)?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak měřit Zs s chráničem (Norma GO-Mat)?  (Přečteno 5109 krát)
Tomáš Kolek
*
Offline Offline



« kdy: 29.05.2014, 15:23 »

Jako začínajícímu RT mi byl předán revizní přístroj NORMA GO-MAT electronic, který by měl umět nevyhodit chránič, jenže nevím jak toho docílit. Teď když měřím impedanci vyp. smyčky, musím rozdělat rozvaděč a připojit se jednotlivě svorkama, místo toho abych jen zasunul vidlici do zásuvky... Měřák nastavím viz foto, ale jen ukazuje nějaký odpor např vždy 1 nebo 2 ohm, bez desetinného místa a Ul 1 nebo 2 V, tak nevím co z toho vyčtu...



* 68a0868569e7eec70963bfcb904f01f41d586ac8.jpg (117.16 KB, 719x548 - prohlédnuto 489 krát.)
Zaznamenáno
Michal Martiňák
Zaměstnanec i OSVČ
*
Offline Offline


Revizní technik E1/A,B,C


« Odpověď #1 kdy: 29.05.2014, 22:31 »

Měl by umět, nebo opravdu umí? Návod k obsluze, kde je vše podrobně popsáno nemáte?
Měření Zs za chráničem nepatří zrovna mezi přesné metody, proto někteří výrobci měřících přístrojů považují za zbytečné uvádět měřené hodnoty včetně desetinných míst. Měření za chráničem bývá prováděno velmi malým proudem, takže když měřící přístroj ukáže třeba 1,46 ohmů, stejně se na to nemůžete spolehnout, protože to mohou být klidně 2 ohmy. Na druhou stranu hodnota 1 nebo 2 ohmy sice nevypovídá o žádném přesném výsledku, ale vypovídá o tom, že spojitost ochranného obvodu až k místu měření je dostatečně nízká pro vybavení toho chrániče, který je předřazen.
Ten 1 nebo 2V, by mohlo být vypočtené dotykové napětí, které by se mohlo objevit na chráněném zařízení v případě poruchy. 
Ale bez návodu jsou to jen domněnky. Máte vůbec jistotu, že váš měřící přístroj splňuje veškeré náležitosti, proto aby mohl být v dnešní době k revizím používán.
Zaznamenáno

Specializace  - prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.05.2014, 22:50 »

... Měření za chráničem bývá prováděno velmi malým proudem, ...

Zs nejde seriozně změřit proudem tak malým, aby na něj nereagoval chránič.
Pokud bychom měřili např. proudem 10mA, pak by došlo k poklesu napětí o 10mV, což ale při 230V představuje hodnotu řádově menší, než setina % a taková přesnost měření AC je docela problém.

Neznám přístroj, který uvádí tazatel.
Zerotest měří velmi krátkými impulsy a neměl by chránič vybavit, i když někdy se také zadaří (zpravidla pokud jsme na konci okruhu daleko od chrániče)
EUROTEST 61557 má pro měření chráničů i funkci měření impedance smyčky, měří opakovaně krátkými impulsy a počítá z toho nějakou hodnotu.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.05.2014, 23:24 »

Pokud vím, tak přístroj nesplňuje  soubor 61557, takže není vhodný pro revizní činnost.
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2014, 01:12 »

Jako začínajícímu RT mi byl předán revizní přístroj ....
Můžete sdělit, kde se RT předávají pro jejich činnost měřící přístroje?  Šok
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2014, 07:03 »

Předpokládám že ve firmách, coby zaměstnancům.
(nezáviděníhodn á pozice vyžadující pevné nervy a notnou nezávislost)

Přístroj neznám, ale podle fotky si myslím, že měřit impedanci smyčky za chráničem neumí.
To co tam je zakroužkované je podle mě měření chrániče samotného.

Chtělo by to návod k použítí.
Zaznamenáno
Tomáš Kolek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.05.2014, 07:21 »

Kamil Novák: Malá firma o 15 zaměstnancích, bývalý RT odešel, tak jsem po něm "zdědil" tuto funkci (tady máš měřáky a starej se...).

Návod k použití samozřejmě nemám.

PS: Toto není jediný měřák, ještě mám Megger CM 100, samozřejmě s kalibračním listem...
Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 30.05.2014, 07:54 »

Hladejte návod na Unilap 100. Je to prakticky totéž. Ve své době to nebyl špatný cajk. Měřit může stále dobře. Jinak to, co řekl kol.Hudec je pravda. Je prostě morálně zastaralý.

* Unilap100.doc (642 KB - staženo 148 krát.)
Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 30.05.2014, 08:22 »

Citace
Malá firma o 15 zaměstnancích, bývalý RT odešel, tak jsem po něm "zdědil" tuto funkci (tady máš měřáky a starej se...).

Nevím, proč malá firma o 15 zam. potřebuje RT...Jeho náklady (školení,MP a pod) vyjdou celkem velké!
Nové měřáky za "peníze" budou problém, staré jsou tak dělej....! Škleb Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....