Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je na výměnu žárovky laikem potřeba nějaké povolení?  (Přečteno 92506 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 28.05.2014, 23:49 »

Tak se také vyjádřím k danému problému.
Opravoval jsem doma světlo ve sklepě, použil jsem židli jako dostačujíčí stupeň k výměně.
Při vstupu pravé nohy a odrazu levé došlo k zvrtnutí kotníku pravé nohy.
Následek: pád z 1 metru na záda, kde byl kufr s nářadím.
Konečná diagnoza: Pneumotorax a 4 dny na JIP. Asi tak.... zle
Resumé: každý musí zvážit svoje možnosti a obratnost.
Jen na okraj: to se pohybuji po jeřábech a ve výškách bez problému.
Jen to občas člověk malinko podcení...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.05.2014, 08:07 »



... že mu tam pošlete na výměnu žárovky pět policajtů.

Dovolím si poznamenat, že policajtů musí být šest! Ten šestý stojí u dveří a hlídá zda nejde Proud.
                              Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #20 kdy: 29.05.2014, 08:30 »

Dovolím si poznamenat, že policajtů musí být šest! Ten šestý stojí u dveří a hlídá zda nejde Proud.
                              Mrknutí

Nikoliv ... Sedm, je jich zapotřebí ... Ten sedmý tomu velí ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 29.05.2014, 09:01 »

Nikoliv ... Sedm, je jich zapotřebí ... Ten sedmý tomu velí ... Úsměv

To bývalo kdysi, teď jsme v EU. Je tam potřeba osmý, nejdůležitější, který to nafotí, sepíše hlášení, vytiskne v pěti vyhotoveních, přečte je vyměněné žárovce, dá na to kulatý razítko a vymlátí z ní podpis  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 29.05.2014, 09:25 »

... a jestli některý z nich zjistí, že máte obyčejnou žárovku 60W zakoupenou
po 1.9.2011.,  tak jste všichni v p...

 Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 29.05.2014, 09:29 »

Já - jako předseda menšího společenství vlastníků bych nikdy žádného laika
o podobnou činnost nikdy nepožádal.
Ani pokud by to bylo neoficiálně a občas bych mu něco mohl šoupnout bokem.

Ovšem vlastní iniciativě členů, bez mého vědomí nijak nebráním.
I tu novou žárovku ze společných zásob vydám.

 Úsměv

Výměna žárovky je práce na elektrickém zařízení, aspoň takto je definovaná v ČSN EN 520110-1 ed.2. Takovou práci nemohou vykonávat laici, to je osoby bez elektrotechnic ké kvalifikace v již zde citované ČSN 331310 a od 1.10.2011 platné jako ed.2.
Dříve jsme měli v podniku hranici pro výměnu žárovky bez použití nářadí s kvalifikaci podle §3 a s použitím nářadí podle §4. vyhlášky 50/78 Sb.

Dnes, pokud by měl býti osoba odpovědná za elektrické zařízení, tak budu touto práci pověřovat pouze osoby znalé v elektrotechnic e ( oficiálně).
Těžko bych při úraze dokazoval, že ta osoba poučená byla opravdu prokazatelně poučena osobou znalou v elektrotechnic e pro konkrétní úkon výměny žárovky na konkretním svítidle. Jednodušší je to neumožňovat a mít to ve vhodných předpisech pro užívání společných prostorů v domě.

Pánové, jinak skutečně bodujete s těmi policajty. Pane Hasala máte na zdravi
a pane Kubík vy máte na zdravi na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #24 kdy: 29.05.2014, 09:33 »

Škoda, že tu už není náš kolega in memoriam Michal Kolesa. Určitě by natočil detailní videonávod.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 29.05.2014, 10:15 »

Zde je myslím důležité, zda byl někdo bez kvalifikace pověřen výměnu provést, nebo zda ji provádí o své vůli.
Také by mohlo pomoci to, co uvádí výrobce svítidla- zda je pro výměnu žárovky nutná osoba s kvallifikací či nikoliv.
Určitě se to řešilo i zde, ale nemůžu to najít. Pokud si vzpomínám, bylo to tak, že výměna žárovky nebo závitových pojistek je obsluha, nikoliv práce.

Na jednom právnickém portálu mají toto:
Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky? Padesáttři.
Osm se dohaduje, 1 žádá o odročení, 1 vznáší námitku, 1 se tváří vážně, 2 zkoumají precedenty,1 diktuje dopis, 1 klade podmínky, 5 vyplňuje časovky, 1 dosvědčuje, 1 předkládá otázky, 2 urovnávají, 1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28 předloží účty za odborné služby.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.05.2014, 11:24 »


Na jednom právnickém portálu mají toto:
Kolik právníků je třeba na výměnu žárovky? Padesáttři.
Osm se dohaduje, 1 žádá o odročení, 1 vznáší námitku, 1 se tváří vážně, 2 zkoumají precedenty,1 diktuje dopis, 1 klade podmínky, 5 vyplňuje časovky, 1 dosvědčuje, 1 předkládá otázky, 2 urovnávají, 1 nařídí sekretářce vyměnit žárovku a dalších 28 předloží účty za odborné služby.


[/quote]

[b]A najednou měli ti právníci práci, protože sekretářka se nejdříve popálila o horkou žárovku, pak vzala hadr a  kroutila se žárovkou opačně až to ukroutila. Pak vzala z kabelky nůžky na nehty  a chtěla ten zbytek žárovky vytáhnout. Jenže najednou "rána" a otevřelo se peklo. Popáleniny na ruce II. stupně, protože jistič 20A nevypnul a vyhodilo to celou budovu s jističem 63A.
A šéf pravníků se již ptal, kdo ji to nařídil a již mělo těch padesát dva co dělat. Ten jeden byl ale v pr.....


A tak je výměna žárovky bez použití nářadí práce nebo není ?
343100 říkala, že to není a nová 50110-1 ed.2 v čl.3.4.2 říká, že to práce na el. zařízení je. Je tam sice slovíčko "výměna",  není tam výměna žárovky.
Tak jak vlastně dopadl ten 53. právník ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.05.2014, 11:58 »

Využiji vlákna k dotazu, zda má někdo tip na "mazadlo" závitu objímky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 29.05.2014, 12:21 »

Využiji vlákna k dotazu, zda má někdo tip na "mazadlo" závitu objímky.

Běžný práškový grafit ,  v nouzi měkká tužka, ... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 29.05.2014, 15:40 »

A tak je výměna žárovky bez použití nářadí práce nebo není ?
343100 říkala, že to není a nová 50110-1 ed.2 v čl.3.4.2 říká, že to práce na el. zařízení je. Je tam sice slovíčko "výměna",  není tam výměna žárovky.

Pokud v dokumentaci svítidla neni "Výměnu světelného zdroje musí provádět odborník" nebo něčeho podobnýho, tak je to obsluha zařízení dle návodu výrobce - je obvyklý, že žárovky měmí člověk sám, takže když není zákaz, bere se to jako standardní záležitost.

Navíc většinou je tam návod i s obrázkama, jak vyměnit žárovku... A návod od výrobce je nad normou, výrobce bere riziko na sebe podivej.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiry_CZE
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 31.05.2014, 08:51 »

Dle mého názoru, vyměnit žárovku můžeš, ale nesmíš pak po tom chtít ofiko peníze.  Jinými slovy práce na černo  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #31 kdy: 31.05.2014, 11:01 »

Výměna žárovky je práce na elektrickém zařízení, aspoň takto je definovaná v ČSN EN 520110-1 ed.2.
To jste asi trochu přehnal.  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 31.05.2014, 20:59 »

To jste asi trochu přehnal.  Šok


Myslíte ?
V této diskusi se bavíme o výměně žárovky zaměstnancem v zaměstnaneckém poměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 31.05.2014, 22:21 »

A bylo by dobré nezaměňovat výměnu žárovky v lampičce na nočním stolku, nebo v lustru v obýváku, s hrabáním se ve svítidle 4m vysoko, nebo nad schodištěm,
kam se ani žebřík pořádně postavit nedá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 31.05.2014, 23:50 »

Výměna žárovky? I pro profíka může být problém...
Prásknu to na sebe, ač se stydím, ale jisté problémy s kotníky mám...
Při výměně žárovky ve sklepě pomocí židle, jako stupátka se při yýstupu, / vyšvihnutí na židli / jsem si zvrtnul kotník a při pádu na záda jsem spadl na kufr s nářadím....
Pneumotorax a 5 dnů na JIP.... zle
I mistr tesař se utne.....  Mrknutí
Budiž výstrahou ostatním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
IM
« Odpověď #35 kdy: 01.06.2014, 00:44 »

Myslíte ?
V této diskusi se bavíme o výměně žárovky zaměstnancem v zaměstnaneckém poměru.
Tak potom je diskuse zbytečná. V zaměstnaneckém poměru neexistuje laik. Viz TNI 332000-4-41.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Lze ochránit často spínanou žárovku proti zniceni ?
 Můžu bez jakékoliv eltech kvalifikace legálně měnit žárovky v semaforu na foto ?
 Môžem zapojiť ortuťovú výbojku sériovo so žiarovkou?
 Jaké máte zkušenosti s kvalitou a výdrží elektronických"úsporných"zářivek?
 Jak vymněnit v halogenovém svítidle patici R7S za jinou?
 Proč jsou rozdíly v životnosti zářivkových tubic?
 Jaký zvolit typ neoscilující trubice ?
 Jak vybrat žárovku LED aby se svým světelným tokem blížila 100W?
 Je lepší investovat do úsporných žárovek, nebo do bodových zářivek?
 Jak porovnat vykon zarivek s halogenovymi svetly?
 Kde sehnat autonomní zdroj světla odpovídající cca 40W žárovce?
 Proč jsou úsporné žárovky tak drahé?
 Lze do lampy (60W) zapojit žárovka s menší wattáží ?
 Je nějaký rozdíl mezi zářivkovými trubicemi?
 Jaké barevné spektrum použít u zářivkové trubice do kuchyně?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Jaký jiný světelný zdroj, než žárovku použít na WC v paneláku?
 Jak vyměnit žárovky v domácnostech za úsporky?
 Je v pořádku pokud svítí LED svítidla nepřetržitě?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Bude žárovka 12V/40mA svítit stejně jako 5V/75mA?
 Mohu zapojit zářivku pokud má poloviční výhon, než zbylé dvě?
 Lze ve svítidle typu 2x65W vyměnit jednu z tlumivek za tlumivku 58W?
 Co může být příčinou, že trubicová zářivka nevydrží déle než půl roku?
 Jaká je záruční doba úsporných zářivek?
 Copak je to za "žárovku" z Lídla?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Co obnáší výměna bodovek 12V za 230V ?
 Jak opravit elektonický předřadník úsporné žárovky?
 Aká klasická žiarovka je ekvivalentná 53W halogénovej žiarovke?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Kde koupit úspornou žárovku s paticí GU10 - ne bodovku?
 Jaký význam má označení vodičů na lustru pro MR16?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 Chcete znát výsledky testů 103 typů úsporek?
 Můžete mi někdo poradit, jak doma vyměnit halogenovou žárovku R7s?
 Co když dám 150W žárovku do lustru max. 60W?
 Akú kompaktnú žiarivku zvoliť do obývačky?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Je možné dát 9W UV zarivku do obyčejné stolní lampy?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Jak otestovat UV lampu a předřadník?
 Kde koupit zářivku 2C/55W?
 Jak srovnat stejnou účinnost zdroje mezi údaji candela a lumen?
 Čím nejlépe nahradit zářivku při regulaci (snižování) napětí?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Může zůstat před halogenkou 500W/230V odpor 8R2/75W?
 Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR?
 Mohu některé klasické žárovky v lustru vyměnit bez problémů za LED?
 Vybíráte světelné zdroje i podle vzhledu?
 Jakou najít náhradní žárovku do starého světla?
 Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice?
 Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
 Co dělá ponechaná nefunkční trubice v zářivce?
 Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V?
 Prečo signálna žiarovka podľa výrobcu nieje vhodná do domácnosti?
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
 Která značka LED žárovek mají stejnou životnost jako žárovka?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Vydrží termoplastová objímka teplotu klasické žárovky 100W?
 Není oprava LED žárovky nebezpečná práce?
 Kde sehnat objímky IP44 nebo vyšší?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Je bezpečné odpojování LED pásků ve svítidle?
 Kam se na 12V DC žárovce připojuje + a - pól?
 Běžná LED žárovka se nevejde. Nevíte o nějaké o trochu menší?
 Mohu dat 12W LED zarovku (ekvivalent 110 W) do 60W svetla?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100