ondra1975
« kdy: 05.05.2014, 06:57 »



Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
Jde mi o to, že se mi někdy na jednom místě schází světelný a zásuvkový okruh kabelů a nechce se mi dělat dvě krabičky, když se mi to vejde do jedné (logicky někdy sekám do zdi společnou drážku pro oba kabely).
Samozřejmě okruhy jsou v krabici zapojeny a rozvedeny zvlášť tak jak mají být pomocí wago svorek.
Světelný okruh cyky 3Cx1,5 jištěn 10A a zásuvkový cyky 3Cx2,5 jištěn 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 05.05.2014, 08:38 »

Normy to nedovolují. JEdiné co je v tomto případě povoleno, je že jedne z těchto obvodů krabicí prochází bez rozpojení. Nesmíte ukončit/rozpojit dva různé bvody v jedné krabici. Důvovodem není ani to, když se vám nechce dělat dvě krabice.
Až budu u PC, tak sem vložím i ČSN, včetně článku. Tedy pokud nebude někdo rychlejší.  podivej

PS:Navíc si už nepamatuji, kdy jsem naposledy používal v instalaci krabice jinam, než pod vypínač, nebo zásuvku.   Kroutím očima Neřeknu Mrknutí Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2014, 09:22 »

PS:Navíc si už nepamatuji, kdy jsem naposledy používal v instalaci krabice jinam, než pod vypínač, nebo zásuvku.   Kroutím očima Neřeknu Mrknutí Úsměv

Občas se krabice hodí na chodbě pro rozdělení okruhu do víc místností. Ale jenom v nejnutnějším případě a v bytě to obvykle nutné není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.05.2014, 12:42 »

Dá se použít čtvercová krabička s přepážkou. Jednotlivé obvody zaůstěné odděleně na jednu polovinu a mezi nimi přepážka. Viz: dělené krabice, ( KO 110/L NA - krabice rozvodná s víčkem V 110 L a přepážkou P 110 L) jsou jenom do sádrokartonu!
Lepší je dát dvě krabice a pohoda.
Aha nechce se mi sekat, tak to je těžký problém..... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Tomas Kyselica
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.05.2014, 13:02 »

Bolo by to mozne (norma to dovoluje),  ak by bola iba jedna zasuvka napajana z toho isteho svetelneho obvodu, ale to podla popisu nie je (jedno istenie je 10A a druhe 16). Dovodom toho, ze je to zakazane bude asi to, ze ak budu tie dva okruhy na roznych fazach, vznika tam rozdiel az 400V a ked sa to zakaze, je to viac "blbuvzdorne".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.05.2014, 13:29 »

Aha nechce se mi sekat, tak to je těžký problém..... 

To taky nechápu. Na malou KU68 stačí frézka do zdi, minuta vrtání (odhadem, nikdy jsem si to nestopnul) a tři rány kladivem do majzlíku. Na velkou  čtveratou potvoru s přepážkama to vysekání díry stojí podstatně víc práce i času...  Super! A i cena čtveraté krabice s přepážkou je trošku jinde než pětikoruna u malé kulaté...

Holt občůrávání už není národní sport psí, ale český...  zle A normu / zdravý rozum je potřeba obejít, kdy to jenom jde, ať to stojí co to stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2014, 18:46 »

Podle mě nejde až tak moc o sekání (jak už někdo zmínil, je to otázka chvilky). Je to také o tom, že 2 krabice vedle sebe (nad sebou) vypadají mnohem hůř, než jedna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.05.2014, 19:26 »

Pak jde o nějaký lepší plán zapojení instalace. Ta se dá udělat téměř bez odbočovacích krabiček.
Musí se u toho používat mozek, no jo holt myšlení někdy bolí....  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.05.2014, 20:02 »

Pak jde o nějaký lepší plán zapojení instalace. Ta se dá udělat téměř bez odbočovacích krabiček.
Musí se u toho používat mozek, no jo holt myšlení někdy bolí....  Škleb

Asi tak. Od doby, kdy se dají tři wagovky schovat pod vypínač...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.05.2014, 20:18 »

Podle mě nejde až tak moc o sekání (jak už někdo zmínil, je to otázka chvilky). Je to také o tom, že 2 krabice vedle sebe (nad sebou) vypadají mnohem hůř, než jedna...
Právě proto zrušte i tu jednu, kolikrát žasnu jaká péče se věnuje výběrům designu vypínačů, které se pak namontují metr pod odporné víko krabice zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #10 kdy: 05.05.2014, 20:24 »

Tak již několikrát se mi stalo, že zásuvkový kabel "přišel" do místnosti uprostřed stěny a potřeboval jsem do jedné zásuvky na konci levé stěny a druhou zásuvku do pravé stěny s tím, že přes čelní stěnu nešlo jít(okno, balkonove dvere, topeni)  Když jsou instalační drážky v železobetonu, nebo panelu, tak si šířku drážky kvůli více vodičům více promýšlíte. navíc pokud použijete krabici, tak ušetříte i kabel(nebudete smyčkovat). Takže pokud někde u příívodu měl již tazatel krabici pro sv. obvod (ač už z jakéhokoliv důvodu) tak vím, proč vznikl tento dotaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Tintěra
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 22.05.2014, 07:50 »

Založil jsem toto téma. Ode mne tedy vznikl tento dotaz. Ano, sloučil jsem obvody do jedné krabice. Učinil jsem tak v dílně a garáži. V bytě nebo domě bych si to nedovolil, tam krabice pokud možno nedávám. Díky za odpovědi. Téma je tedy již uzavřené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 22.05.2014, 07:57 »

...Učinil jsem tak v dílně a garáži. V bytě nebo domě bych si to nedovolil...
Téhle filozofii úplně nerozumím. Nejsou rizika v dílně a garáži stejná, ne li horší než v bytě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 22.05.2014, 21:01 »

NEhledě k tomu, že norma hovoří zcela jasně a nepočítá s žádnou vyjímkou pro dílny. I pro mě toto téma uzavřené. Přes zadaný dotaz, jasné odpovědi, si to tazatel stejně udělal po svém. Proč se tedy ptal?  Nějak to nechápu.

Doporučuji pročíst starší, podobná témata. Třeba toto http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,24051.0.html

Protože je norma zmíněná kolegou Štefanem Beláněm, stále platná, nebudu sem již vkládat tu samou citaci.  podivej podivej podivej

PS: osobně mě velmi mrzí to, že se zde vyskytuje už jen vlemi zřídka. Považuji ho za velkého znalce norem, který snad vždy věděl kde hledat konkrétní normu a její článek.  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Ondřej Tintěra
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.05.2014, 22:47 »

Jsem to nejdřív tak udělal a pak jsem se ptal. Ale máte pravdu. Možná to ještě předělám (dodělám).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.05.2014, 08:37 »

Téhle filozofii úplně nerozumím. Nejsou rizika v dílně a garáži stejná, ne li horší než v bytě?

Situace je opravdu horší. V bytě se člověk tak často nesetkává třeba s výpary s ředidel, přivrtáváním regálů, přidáváním okruhů pro další, silnější hračky... A navíc v garáž a v dílně jde o estetiku mnohem míň, tak musí dostat přednost bezpečnost, škálovatelnost a funkčnost.

Třeba v mé dílně se potká světelný okruh se zásuvkovým vlastně jenom v rozvaděči, vzhledem k tomu, že světla vedou v lištách pod stropem (větší flexibilita, když si potřebuju někde "přisvítit") a zásuvky o poznání níž v parapetním kanálu (ovládací 3Ox1.5 k vypínačům nepočítám, ty nejsou nikde přerušený). Nějak si tam nedokážu představit, že by se to potkalo v jedné krabici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.05.2014, 08:51 »

Jak vypadají svorky umožňující využití krabice pro více obvodů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 23.05.2014, 10:53 »

Jak vypadají svorky umožňující využití krabice pro více obvodů?

Přiznám se, že nevím. Pokud musím použít krabice, prostě použiji dvě. Možná nám nechal normotvůrce, jen otevřená "zadní dvířka" pro některé extrémní případy.  angel  Sice předpokládám, že podobný materiál existuje, ale pravděpodobně nebude běžne ve velkoobchodech . Pokud mi to vyřeší druhá krabice za pár kaček, proč bych to měl řešit složitěji a ztrácet čas sháněním.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 24 dotazů.