Petr Kapík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.09.2020, 17:59 »


Ve stávající instalaci (24 let stará) byly použity termostaty Kabloreg s podlahovým čidlem a jako silový spínací prvek deska s transformátore m na vstupu 230V/12V - z 12V napájen termostat a 12V z termostatu ovládá dvě relé 12V (na jedné desce),  která spínají dva okruhy (fáze L1 a L2) podlahového topení 16A (max 1400W).

Celkově u tří termostatatů odešlo vnitřní čidlo teploty a u dvou ze semi okruhů topení v různých místnostech jsou upálené kontakty relé (po 24 letech neuvěřitelné co to vydrželo). Spínací část je umístěna v instalační krabici těsně nad podlahou, termostat 150cm. Rozhodl jsem se tedy vyměnit termostaty za Elektrobock PT713 za použití stávajících teplotních čidel. Termostaty jsou na 230V, takže nahradit stávající tenký kabel za JYTY-O 4x1.

Hlavu si ale lámu se silovým spínáním. Původně jsem uvažoval stykač ale obával jsem se se vrnění a hlasitého cvakání při sepnutí. Napadlo mne tedy použít instalační relé například Z-R230/16-20. Původní staré spínání nebylo hlasitější než když spíná přímo termostat.
Pouze jeden termostat spíná dva okruhy zároveň. Zbytek je co termostat to okruh.

Je moje volba relé smysluplná?
- s ohledem na fáze L1 a L2 v jednom relé se dvěma NO kontakty a jedním termostatem
- s ohledem na hlasitost spínání a hlučnosti v sepnutém stavu (preferuji před SSR z finančních důvodů)
- s ohledem na použití instalačního stykače určeného pro DIN lištu v instalační krabici (dostatečné velikosti)

Doporučíte případně jiný spinací prvek?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.09.2020, 23:47 »

Podla vyrobcu znesie rele vnutri  PT713  12A. Cize by som to neriesil a zapojil na to priamo podlahove kurenie, pri vasich max 1400W je to hlboko pod limitom a vydrzi to dlho. Odporova zataz nie je pre rele problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 22.09.2020, 05:47 »

Souhlasím.

Nevidím důvod proč tam vřazovat další spínací prvek. Víc dílů, riziko více možných poruch.
Navíc při ceně toho termostatu, kdy stojí pomalu to co lepší stykač, nebo špičkové relé, mi to nedává ani ekonomický smysl.

Za mne jen trochu složitější ovládání termostatu, což dnes lidi spíš odrazuje. Jinak asi OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Kapík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.09.2020, 17:48 »

Děkuji za vaše doporučení. Termostat, který řídí dva okruhy udělám přes zmiňované relé a ostatní napřímo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Macejka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.12.2020, 21:38 »

 

mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu a stykač NOARK Ex9CH2010.
Výstup z termostatu mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?
Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.

A teraz asi stupídna otázka; môžem dať medzi výstup z relé a zem svodič alebo tam môžem napojiť priamo podlahu?
Problém je, že z termostatu ide 1,5mm2 vodič a obávam sa, že to neutiahne.

  za odpoveď.

Rudo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.12.2020, 10:39 »

Termostatom spínať stykač a stykačom podlahové kúrenie (rohože).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.12.2020, 19:53 »

 

mám podobný problém. Mám termostat MWD5-VS od V-Systemu a stykač NOARK Ex9CH2010.
Výstup z termostatu mám v relé na stykači, ale kam pošlem výstup z relé?
Ten termostat tam dáva 220V takže na zem to dať nemôžem.

A teraz asi stupídna otázka; môžem dať medzi výstup z relé a zem svodič alebo tam môžem napojiť priamo podlahu?
Problém je, že z termostatu ide 1,5mm2 vodič a obávam sa, že to neutiahne.

  za odpoveď.

Rudo

Myslím, dle vašeho popisu, že by jste měl zavolat elektrikáře.  podivej Škleb Ten to zapojí za deset minut i s vypitím kávy a vám se nic nestane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 06.12.2020, 23:12 »

... která spínají dva okruhy (fáze L1 a L2) podlahového topení 16A (max 1400W).

....takže nahradit stávající tenký kabel za JYTY-O 4x1.

... použít instalační relé například Z-R230/16-20.

- s ohledem na fáze L1 a L2 v jednom relé se dvěma NO kontakty
Doporučíte případně jiný spinací prvek?


Toto relé nesmí mít mezi kontakty 400V, jen 230V. I proto v původním provedení byla relé 2 a ne jedno vícekontaktní (i když se na 6A termického proudu taková dělají.
 Relé, které může mít mezi kontakty 400V budete těžko hledat, to umí až stykače (průmyslové všechny, instalační většinou ano).

Jištění musíte dimenzovat i podle kontaktů. Chcete-li (což je rozumné) využít přímo kontaktu termoregulátor u, musíte snížit předřadné jištění.
Zde můžete jít s jištěním na 6A B, pak s velkou pravděpodobnos tí ani nebudete muset měnit JYTY kabel. I při jištění 10A B by asi také JYTY vydržel, pokud vyjde smyčka a kladení kabelu.


* Podlahovka.GIF (59.56 KB, 1677x1059 - prohlédnuto 662 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.12.2020, 05:09 »

Téměř všechna vícekontaktní relé jsou určena pro spínání jedné fáze. V případě nedodržení tohoto požadavku dojde obvykle velice brzy k poškození relé obloukem mezi sousedními kontakty.

Miniaturní relé v původním termostatu měla pro odporovou zátěž předpokládaný počet milion sepnutí. Výrobci těchto zařízení používají většinou velice kvalitní provedení relé, aby neměli reklamace. Jejich poruchovost bývá minimální.

Příkon 1400W bych jistil jističem o hodnotě 10A, 6A je na hraně a bude se zbytečně zahřívat. Obvodem topné rohože nelze v tomto případě kontakt relé přetížit, jistič chrání pouze vedení proti zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?