+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa
| | |-+  Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?  (Přečteno 84322 krát)
Jiří Lukš
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 25.04.2014, 18:58 »

Podle starého živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu jste musel předložit oprávnění. Podle nového zákona dostanete sice živnost. list i bez oprávnění, ale múžete vykonávat pouze činnost napsanou v oprávnění. Pro pochopení, logika je taková, že si mohu koupit auto, ale k řízení potřebuji řidičák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #19 kdy: 25.04.2014, 20:33 »

Tomu rozumim....ner ozumím tomu, proč se dělají zkoušky e4 na tičru, když podle vyjádření SUIP může dělat revize(kontroly) na nářadí kdokoliv s §4 a více.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 25.04.2014, 20:59 »

Četl jste to vyjádření?

Papírem z TIČRu nic nezkazíte.

Jenom je pro půjčovny likvidační.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Martin_Vašíček
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #21 kdy: 25.04.2014, 21:39 »

Ale jooo, četl....a jsem rád, že jsem se o tom dozvěděl.díky za vysvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 25.04.2014, 22:24 »

Se obávám, že názor a.s. či jednoho zástupce státní organizace je oproti stavu nastoleného legislativou sice zajímavý, ale platný jak nebožtíku primeros.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #23 kdy: 26.04.2014, 08:26 »

Co znám malé i velké firmy nad 1000 zam.,půjčovny, dělají si revize spotřebičů pro sebe vlastními elektrikáři... ....jen malé procento si to nechá dělat od externisty, jsou to ti, co nemají vlastní elektorúdržbu!
Tam je důležité, komu nářadí patří (kdo je majitelem).....

(Absolvovali i kontroly SUIP a nic se nenamítalo!!)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
kaslik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 28.04.2014, 11:22 »

Četl jste to vyjádření?

Papírem z TIČRu nic nezkazíte.

Jenom je pro půjčovny likvidační.

Takže je to tedy jinak? Nebudu moc provádět ty revize sám? Seženu někde to vyjádření TIČR?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 28.04.2014, 12:00 »

Podrobný rozbor najdete zde.

Celé znění vyjádření je zde.

Podle mého laického názoru (nejsem právník) má pravdu SÚIP. Jako jediný totiž může mluvit do právního prostředí v elektrotechnic e.

Když se podíváte na ČSN 33 1500 ,  změnu 4 (Revize elektrických zařízení),  je zde definováno, na která zařízení se norma nevztahuje:

Citace
Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení ... ,  pokud jiné národní normy ... nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky. Např. ČSN 33 1600 ...

Tím byly spotřebiče z revizí vyňaty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #26 kdy: 28.04.2014, 12:19 »

  Seženu někde to vyjádření TIČR?

 Škleb Škleb Škleb

Není nic jednoduššího.
Osvědčení od TIČR samozřejmě můžete "sehnat".
Potřebujete k tomu však min. výuční list v oboru elektro, praxia dostatek vědomostí na složení zkoušky z §9 vyhl. 50/78 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #27 kdy: 28.04.2014, 12:40 »

Škleb Škleb Škleb

Není nic jednoduššího.
Osvědčení od TIČR samozřejmě můžete "sehnat".
Potřebujete k tomu však min. výuční list v oboru elektro, praxia dostatek vědomostí na složení zkoušky z §9 vyhl. 50/78 Sb.

Pán myslel vyjádření SÚIP. Ale i vyjádření TIČR se dá vygooglit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #28 kdy: 28.04.2014, 18:24 »

Dobře si nastudujte ČSN 33 1600 ed. 2.

Ke každému spotřebiči si založte kartu. Může být i v elektronické podobě (tabulka).

Pořiďte si revizní přístroj na revize spotřebičů. Nezapomeňte, že musí být kalibrován, nejlépe akreditovanou laboratoří (kontrolní list od výrobce nestačí).

Určete si lhůtu pravidelných kalibrací (písemnou formou) podle doporučení výrobce měřáku. V těchto lhůtách pak nechávejte přístroj překalibrovat.

Nezapomeňte se nechat proškolit podle §4 vyhl. 50/78 (osoba poučená),  abyste mohl s přístrojem pracovat. Toto osvědčení si obnovujte nejpozději po třech letech.

Pak můžete tuto "revizní" činnost vykonávat sám. Jeden spotřebič zvládnete za 10 minut i se zápisem.

To jako myslíte vážně?
V normě 33 1600ed.2 už při prohlídce spotřebiče zjistím, že se liší prohlídka při kontrole 6.3.1 a prohlídka při revizi 6.3.2. To tady najednou nikomu nevadí, že laik  bude rozdělávat elektrické zařízení a bude posuzovat svým laickým okem třeba zda je v pořádku opotřebení uhlíků, zda jsou všechny spoje dotaženy.... že laik bude provádět měření a bude vyhodnocovat nicmuneříkajíc í hodnoty....

Mě to tedy VADÍ!

TO kaslik:
Revize nechme na RT, který posoudí jak často revize provádět, poučí vás, jak provádět kontrolu dle 6.3.1, kterou budete provádět před každým zapůjčením.
Možná to takhle také není úplně "košér",  ale pořád mi to přijde lepší, než aby jste si REVIZI prováděl sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.04.2014, 18:49 »

Proč nic neříkající hodnoty?
Já navím jak jiné přístroje na revize spotřebičů, ale moje PU 184 Delta vyplivne hodnoty. V normě se člověk dočte co a jak má změřit a jaký to má mít hodnoty. Nevím co bych měl nějak složitě vyhodnocovat. Vyhovuje - nevyhovuje nic víc nic míň.

Myslím, že i laik, který chce dělat takovéhle technické věci, po 15 minutové přednášce jak co měřit a názorné ukázce musí toto pochopit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #30 kdy: 28.04.2014, 20:22 »

Proč nic neříkající hodnoty?

Tak například při měření unikajícího proudu ochranným vodičem u PC, které je přes USB kabel spojeno s tiskárnou a ta je zapnuta do zásuvky. Pak proud uniká přes tiskárnu a hodnoty, které naměřím jsou "nic neříkající".
V normě se člověk dočte co a jak má změřit a jaký to má mít hodnoty.
Na tohle norma neupozorňuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 28.04.2014, 21:15 »

V půjčovně nářadí se budou půjčovat i počítače?

No osobně, když měřím PC, tak odpojuju vše co je připojeno. Takže pokud něco někam uniká tak jen do toho PC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 28.04.2014, 21:19 »

Ale upozorňuje.
Apokud neupozorňuje norma, pak manuál k MP.

Jednotlivé měřící metody a jejich podmínky jsou tam jasně uvedeny. Například požadavek na izolované uložení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #33 kdy: 28.04.2014, 21:25 »

V půjčovně nářadí se budou půjčovat i počítače?
No když už bude revidovat nářadí, tak pro by si rovnou v provozovně nezrevidoval i PC  tanecek

No osobně, když měřím PC, tak odpojuju vše co je připojeno. Takže pokud něco někam uniká tak jen do toho PC
Tim příkladem jsem chtěl pouze naznačit, že revize spotřebičů, ač se může zdát triviální záležitostí pro profíka, nemusí tomu tak být pro laika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 28.04.2014, 21:33 »

OK. Shodneme se na to, že u kancelářské techniky mohu být jisté špeky.
Ale u běžných stavebních spotřebičů - vrtačky, flexy, vysavače...- moc špeků nevidím.
Problém by mohly být svářečky, ale na ty je norma co a jak se má měřit a jaké jsou bezpečné/vyhovující hodnoty.

A kydž si tuhle diskuzi přečte, tak si to bude určitě pamatovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #35 kdy: 28.04.2014, 22:05 »

Dělat revize spotřebičů s §4 mi přijde špatně, §4 je pouze pro uživatele, co mohou maximálně dělat kontrolu a obsluhu elektrospotřeb ičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Jak se provádí měření při revizi spotřebiče
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.