Za chvíli tam bude mít přívod 185 + povel HDO + rezervu na další ovládání 12x1,5 a rezervní trubku na zafouknutí optiky Jak už zmínili kolegové, kabel 3x2,5 je na světlo a zásuvku na nabíječku baterie případně vrtačku nebo vysavač ok, ale většina z nás je tu zasažena projektanstvím a zkušenostmi, jak to lidi pak dobastlují, když jim ten výkon nestačí. Takže je na zvážení jestli použít kabel 3x2,5 50m to je cca 1200kc, a nebo uložit kabel 5x4 50m to je cca 2800kč a k tomu podružnou rozvodničku za cca 2500kč (3f FI, 3f jistič a 3 1f jistič). Dobře si to rozmyslete ať se pak za 5let netlučete do hlavy, že jste to tenkrát měl udělat jinak.
Asi by šlo zůstat i jen u kabelu a v garáži jej nasvorkovat na něco tenčího do zásuvek a světel, tak aby se to případně dalo přebudovat na rozvodničku, nebo tam osadit i tu rozvodničku, plastová nástěnka je do 400Kč vč. DPH. Udělat to jak psal na začátku kolega Svejkovský a jen ten kabel dát s rezervou... ALE: Pořád to řešíme jen od stolu a neznáme přesné místní podmínky... Spousta věcí pak při osobní prohlídce vypadá jinak než sáhodlouhým popisem....
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #19 kdy: 25.04.2014, 08:47 » |
|
Osobně bych také použil kabel trochu silnější a pětižilový, např. CYKY 5Cx 4 nebo CYKY 5Cx 6. Ať už se použije kabel jakýkoliv, rozhodně bych doporučoval uložení po celé délce v trubce KOPOFLEX. Tím zůstane zachována alespoň teoretická možnost protažení jiného kabelu v případě potřeby.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Petr_rosi
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 27.04.2014, 12:20 » |
|
uff zase po dlouhé době jsem sem zavítal a nic se nezměnilo :-) podle mne na dotaz v pohodě odpověděl p. Svejkovský (včetně poznámky o autoservisu) Další diskuzi jsem nepobral...vnu cování tazateli 3fáz. přípojky se slovy (co kdyby) ...být vy zedníci takl mu vnutíte postavit místo jednogaráže minimálně trojgaráž (co kdyby si koupil další auto).
|
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 28.04.2014, 08:02 » |
|
Další diskuzi jsem nepobral...vnu cování tazateli 3fáz. přípojky se slovy (co kdyby) ...být vy zedníci takl mu vnutíte postavit místo jednogaráže minimálně trojgaráž (co kdyby si koupil další auto). My mu nic nevnucujeme, rozhodnutí je na něm. Jenom říkáme svoje zkušenosti. Osobně bych do garáže na 1f po jendom tenkým kabelu nešel. Jde o to, že už teď je ten kabel hodně na hraně a není tam vůbec žádná rezerva. Na 2,5ce při té délce už může být pro některý spotřebiče neakceptovatel ný úbytek, další věc je riziko, že při vysávání v autě skřípne kabel vysavače do dveří, vyrazí si jediný jistič a ve tmě se pak zraní... Impedance smyčky taky může vyjjít docela šílená. Je to ale jeho zdraví, jeho riziko a jeho rozhodnutí, vnucovat mu nic nemůžeme. 18 mu bylo a občanku snad má... A šetřit se musí i za cenu úrazu nebo toho, že se bude nakonec všechno dělat znovu (mimochodem, taky si všímáte, že čím je menší uspořená částka, tím víc se do občůrávky investuje?).
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
Petr_rosi
Neverifikovaný uživatel @4
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 28.04.2014, 22:14 » |
|
My mu nic nevnucujeme, rozhodnutí je na něm. Jenom říkáme svoje zkušenosti.
Osobně bych do garáže na 1f po jendom tenkým kabelu nešel. Jde o to, že už teď je ten kabel hodně na hraně a není tam vůbec žádná rezerva. Na 2,5ce při té délce už může být pro některý spotřebiče neakceptovatel ný úbytek, další věc je riziko, že při vysávání v autě skřípne kabel vysavače do dveří, vyrazí si jediný jistič a ve tmě se pak zraní... Impedance smyčky taky může vyjjít docela šílená. Je to ale jeho zdraví, jeho riziko a jeho rozhodnutí, vnucovat mu nic nemůžeme. 18 mu bylo a občanku snad má... A šetřit se musí i za cenu úrazu nebo toho, že se bude nakonec všechno dělat znovu (mimochodem, taky si všímáte, že čím je menší uspořená částka, tím víc se do občůrávky investuje?).
jj OK :-) já jen že mi to přišlo úsměvné že jak už někdo psal "kolegové" do té garáže už tahali pomalu kabel jak do autoservisu :-) a přitom stačilo napsat že 3x2,5 je v podstatě OK ale bylo by dobré posoudit zda do budoucna nebude žádoucí mít třeba v té garáži i 3x400v ....nechme to být :-) byl jsem tu jen něco najít a toť vše.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 30.04.2014, 20:04 » |
|
Otázka položena srozumitelně i návrh tazatele. Hned první odpověď pana JŠS byly zcela vyčerpávající. Jistič 16A v rozvaděči, kabel CYKY 3x2,5 a proudový chránič 30 mA, případně kombinovaný jistič. Určitě nemyslel Fi na počátku....vše ostatní je zakopávání peněz do země.
Položil jsem si ale při projití diskuse následující (subjektivní) otázky:
1. Proč u garáže 50 m vzdálené mám přidávat do výkopu desítky metrů FeZn pásku a ještě nějaké sondy 2. Proč dávat na počátek vedení dlouhého 50 m proudový chránič 3. Proč jistit kabel CYKY 3x2,5 o délce 50 m jističem 10A proti zkratu 4. Proč má být garáž v dnešní době napojená napětím 3x400/230V. Myslíte, že to bude využito?
Pro odlehčení: V 60.létech jako mladý montér jsem při rekonstrukcích sítí ve vesnicích narazil na jednoho šéfa rozvodných závodů. Všechny HDS budou 3 fázové, přívody také třífázové a každý dům bude mít svoji uzemňovací desku s ukončeným uzemněním pod HDS. I když bude dům 5 m od sloupu. Na otázku, zda to není přehnané, byla jasná odpověď. Aby se nehádali. A tak všude byly nataženy kabely AYKY 4x16 a pojistky EZ 32A. Deska FeZn s 5 m přivařeného pásku stála 70 Kč a vybavená HDS 63 koruny. Bylo to ale před 50. léty a myslím, že ten šéf byl moudrý elektrikář.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #26 kdy: 01.05.2014, 19:43 » |
|
Protože nevím, co kdy budu na svém pozemku zatloukat/sázet atd. do země, tak dávám PCH právě na začátek vedení To si myslím taky. Navíc, za dobrým vínem chodím o mnoho dál a častěji, než nahodit chránič u garáže.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Robert Heidinger
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 21.01.2016, 21:44 » |
|
osazenstvo . Trochu to tu oživím Mám podobný problém s přívodem do garáže .. 80 metrů od "hodin" ... Nejsem od eletriky ale takovej kutil se vším , proto jsem eletrikáři jasně říkal že tam bude i trochu dílna . To znamená svářečka na 380 nebo i invertor 190 A ... Dopadlo to tak že mi dal na zakopání cyky 5 x 2,5 / dal jsem ho do chráničky/ Zásuvky mi propojil cyky 3x1,5 , na zeď zásuvku 3x 400 V . Co vy na to ? Ten kluk se s tím už pýr let živí .. To co tu čtu v diskuzi je to slabé ... a vypadá to že mi to podělal ...?
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 21.01.2016, 22:45 » |
|
Nie ze vypada, on to naozaj podelal. Ta zasuvka 400V je na 16 A? 32 A? Kazdopadne ja by som dal kabel 5x6 a hlavny istic 20A. Na zasuvky 2,5 prierez. Mozno ma este kolegovia doplnia.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 21.01.2016, 22:47 » |
|
osazenstvo . Trochu to tu oživím Mám podobný problém s přívodem do garáže .. 80 metrů od "hodin" ... Nejsem od eletriky ale takovej kutil se vším , proto jsem eletrikáři jasně říkal že tam bude i trochu dílna . To znamená svářečka na 380 nebo i invertor 190 A ... Dopadlo to tak že mi dal na zakopání cyky 5 x 2,5 / dal jsem ho do chráničky/ Zásuvky mi propojil cyky 3x1,5 , na zeď zásuvku 3x 400 V . Co vy na to ? Ten kluk se s tím už pýr let živí .. To co tu čtu v diskuzi je to slabé ... a vypadá to že mi to podělal ...? no pokud tu 5x2,5 máte v chráničce, tak je to v pohodě. Řešení je velice jednoduché.Na konec té 5x2,5 uvažte kabel 4x10 a zatáhněte si ho do té garáže. Na další práce spojené s připojením toho kabelu si zavolejte elektrikáře. Doporučuji ale jiného než toho co vám tam tahal tu 5x2,5. Protože pokud se takto živí, je možné že je už po smrti, neboť umřel hladem.
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 21.01.2016, 22:52 » |
|
Na konec té 5x2,5 uvažte kabel 4x10 a zatáhněte si ho do té garáže.
To nemusi byt take lahke je to 80 metrov, neviete kade to ode a za dalsie trubka moze mat maly priemer a kabel sa tam nemusi vojst... Ale bolo by to najjednoduhsie .
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 21.01.2016, 23:01 » |
|
To nemusi byt take lahke je to 80 metrov, neviete kade to ode a za dalsie trubka moze mat maly priemer a kabel sa tam nemusi vojst... Ale bolo by to najjednoduhsie .
byla to nadsázka .... samozřejmě že ten kabel je špatně. Pokud je to v chráničce, tak by neměl být problém. Pokud je třeba psát přesný pracovní postup, tak ok. ...Tak na konec té 5x2,5 uvažte protahovací špagát, pomocí toho stávajícího kabelu jej zatáhněte do celé dély a následně na něj uvažte kabel 4x10...domnívá m se že na tu délku bude 4x6 slabé ...
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 21.01.2016, 23:27 » |
|
Aj tak by sa to dalo.... A 4x6 nie, pretoze minimalny prierez PEN vodica ma byt v cu 10 mm2, takze ked tak 5x6.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 21.01.2016, 23:47 » |
|
Poslal: PetrBaned no pokud tu 5x2,5 máte v chráničce, tak je to v pohodě. Řešení je velice jednoduché.Na konec té 5x2,5 uvažte kabel 4x10 a zatáhněte si ho do té garáže. Na další práce spojené s připojením toho kabelu si zavolejte elektrikáře. Doporučuji ale jiného než toho co vám tam tahal tu 5x2,5. Protože pokud se takto živí, je možné že je už po smrti, neboť umřel hladem.
Kdepak, ten neumřel hlady, protože je levný, dělá dobře, a to nějak funguje. A zakázek má hodně.... Zde je problém: v jaké chráničce (průměr, materiál), a ta délka je dost brutální (ohyby a zatáčky)...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Robert Heidinger
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 27.01.2016, 14:02 » |
|
Chránička je 40/32 tam se vejde cokoliv ..ale .. Problém je že končí v základu a dál je jen asi v 20 mm husím krku a už v sádře ve zdi .. Už to nevyměním a asi by se divil proč se mu v tom já neodborník hrabu ... Čistě teoreticky tedy, když už je to tak / tedy zmršené /, jaké max jističe a možné zatížení ,aby to vydrželo ? Alespoň toto si pohlídám , když už jsem tu s dotazem v podstatě pozdě / věřil jsem že to má dobře , když se s tím živí / Je tu možnost , že tu a tam budu něco svařovat invertorem na 220V o výkonu 40- 250A a trafosvářečky na 380V .. Ta asi bude v pohodě ale invertoru na jedné fázi se bojím , Vidím to tak na půlku výkonu ? ... Jinak jen světla , vrtačka , tak max 2000 W na el přitopení .. No a nebo to prostě i s potížemi / ach jo / nějak protáhnu alespoň s tím 5 x 4 ...
|
|
|
|