wrobel
« kdy: 06.04.2014, 20:44 »


V našem bytovém domě natáhla firma šířící wifi internet UTP kabely větracími šachtami a to jen tak volně (viz. foto).
Mám tušení, že to není v pořádku, ale můžete mi říct podle jaké elektro normy?
Případně neodporuje toto nějakým hasičským předpisům?


* P4010142.JPG (917.14 KB, 1930x1448 - prohlédnuto 880 krát.)
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.04.2014, 06:50 »

V pořádku to není.
- Kabel nesmí nést svou váhu, takže musí být pravidelně vyvazovaný.
- Ta plechová hrana je snad jenom blbý vtip.
- Má ten kabel certifikaci pro přímou pokládku na hořlavý materiál, že je na tom trámku?
- Atd.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.04.2014, 07:05 »

Bezny priklad toho, ako to niektori poskytovatelia WiFi robia. Hlavne, ze to pinga a ze data tecu  zle
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2014, 07:19 »

Klasika. Dokážou ty svoje tkaničky tahat úplně všude. Mě to jako elektrikáře nezajímá, není to vyhrazené zařízení. Možná by se osypal požárník, ale to neumím posoudit. Asi by víc protestoval proti PVC lištám na chodbách, kudy vedou ethernet do bytů.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vratislav Fugl1
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.04.2014, 07:55 »

No ,když vidím tu ostatní hrůzu řemeslnickou zle,  neboť dům je asi zkolaudovaný ,  tak se ani nedivím té další prasárně v pořadí ,  tentokrát wifi , ...
Zaznamenáno

Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
wrobel
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2014, 11:36 »

Klasika. Dokážou ty svoje tkaničky tahat úplně všude. Mě to jako elektrikáře nezajímá, není to vyhrazené zařízení. Možná by se osypal požárník, ale to neumím posoudit. Asi by víc protestoval proti PVC lištám na chodbách, kudy vedou ethernet do bytů.

Otázka pro revizáky elektro: Vystavili byste na toto kladnou revizní zprávu ?
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 07.04.2014, 11:42 »

Otázka pro revizáky elektro: Vystavili byste na toto kladnou revizní zprávu ?

Odpověď revizáka elektro: Ne. Není to vyhrazené technické zařízení (instalace),   tudíž není co revidovat.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.04.2014, 12:04 »

No nejsem si zcela jist, ale domnívám se, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení na malé napětí, druhá věc je to, podle čeho to revidovat. Úraz elektrickým proudem nehrozí a revize je v podstatě o tom, že zařízení je bezpečné nikoli funkční. Takže z hlediska revize je bezpečnost dodržena, ale funkčnost asi jen do času než se prodře kabel.  Úsměv
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2014, 12:10 »

Router bude nejspíš napájen zdrojem s pohyblivým přívodem. Tudíž by měl být revidován jako spotřebič, který se nemusí držet v ruce dle ČSN 33 1600, a nikoliv jako instalace dle ČSN 33 2000-6. Může tam být ještě PoE injektor, ale to bude ten samý případ, jako router.

Že se jim tkanička prodře o hranu plechu pak vidím jako klasický PNJ (problém někoho jiného).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.04.2014, 14:02 »

No nejsem si zcela jist, ale domnívám se, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení na malé napětí, ...

Nic takového - viz odst.1 § 6b zák.č. 174/1968 Sb.  nenene  podivej
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
wrobel
« Odpověď #10 kdy: 07.04.2014, 14:13 »

Takže abych to ukončil: UTP kabely revizní techniky nezajímají, protože se nejedná o vyhrazené zařízení? Nebo má někdo ještě jiný názor?  poklona  za informace.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.04.2014, 14:45 »

Ještě mě napadla jedna věc.

Radiová pojítka na střeše jsou občas napájena injektorem PoE.

Na střeše je vliv  AD3 - Vodní tříšť. Dá se předpokládat, že se se zařízením bude manipulováno i při výskytu nebezpečného jevu. Podle tab. NA.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 se tak jedná o zvlášť nebezpečný prostor.

Meze bezpečného malého napětí v tomto prostoru podle tab. NA.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je 25VDC. PoE injektor ale napájí zařízení napětím 48VDC.

Tak, jak to vlastně je?  Super!
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.04.2014, 15:00 »

Takže abych to ukončil: UTP kabely revizní techniky nezajímají, protože se nejedná o vyhrazené zařízení? Nebo má někdo ještě jiný názor?  poklona  za informace.

Tady přeci nejde o názor.
To je prostě fakt - viz předešlý odkaz na příslušný zákon.  podivej
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.04.2014, 15:21 »

Takže abych to ukončil: UTP kabely revizní techniky nezajímají, protože se nejedná o vyhrazené zařízení? Nebo má někdo ještě jiný názor?  poklona  za informace.

Ne, stejně jako to, že z té vzduchotechnik y nepůjde úplně suchý vzduch a ta tepelná izolace vůbec nemá ráda vodu v jakékoliv podobě. Je toho tam zprasenýho celkem dost, nejenom ty UTPčka... Holt low cost.  zle

Nikdo ale nezpochybňuje, že ten tahač drátů je domácí zvíře se zakrouceným ocáskem. I když na druhou stranu, co by člověk nechtěl zadarmo ke službě s cenou pětikilo za měsíc, že... Smutek
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.04.2014, 20:29 »

V našem bytovém domě natáhla firma šířící wifi internet UTP kabely větracími šachtami a to jen tak volně (viz. foto).
Mám tušení, že to není v pořádku, ale můžete mi říct podle jaké elektro normy?
Případně neodporuje toto nějakým hasičským předpisům?
Tohle neřeší norma, ale přímo vyhláška:

Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 29, odst. (2)
Zaznamenáno
Jakub Strnad
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.04.2014, 21:29 »

Meze bezpečného malého napětí v tomto prostoru podle tab. NA.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je 25VDC. PoE injektor ale napájí zařízení napětím 48VDC.

Většina levných 5GHz spojů nepodporuje standard 802.3af a požaduje PoE napájení někde mezi 7-30VDC. Dodávané injektory bývají 24VDC, takže se do malého napětí ještě vejdou.
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.04.2014, 21:49 »

No a co? Minulý týden u nás v práci řádil RT. Dneska jsem našel při kontrole před zapnutím na dokovací stanici k noťasu (vývody 5x USB, 1x e-SATA, 2xHDMI, napájení 19V DC PELV) nálepku, že prošla revizí...  Šok Teď už se o svou bezpečnost v práci bojím o poznání míň  tanecek

Asi byl RT placený od kusu a slečna asistentka, co to zařizovala, tomu rozuměla asi jak náš pes termojaderné fúzi  Pláč
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 07.04.2014, 23:44 »

Jak jste přišel na to, že se jedná o PELV?  Šok

BTW: Jak jinak než "od kusu" by se mělo účtovat při revizi spotřebičů ?
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.