Autor Téma: Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?  (Přečteno 13093 krát)
Petr D
« kdy: 01.03.2014, 16:03 »


U vysavače Miele 4212 se zahřívá pravý kolík.
Po 5 minutách provozu na výkon 750W na něm nelze udržet ruku, má cca 70°C.
Měřením jsem zjistil, že vysavač bere udávaný příkon.
Vysavač jinak funguje normálně.
Je to normální?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2014, 17:02 »

Normální to není. Pravděpodobně je ve vidlici nebo blízko ní přechodový odpor. Pokud to dělá jen v jedné zásuvce, mohlo by se jednat i o závadu na oné zásuvce. Jestliže to dělá na více zásuvkách pak pomůže výměna přívodní šňůry k vysavači za novou s dostatečným průřezem a příslušné kvality.
Vše zvládne zjistit a opravit schopný elektrikář na kterého vám doporučuji se obrátit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.03.2014, 17:12 »

.... Jestliže to dělá na více zásuvkách ....
Ani by mě nepřekvapilo, kdyby to bylo ve vidlici špatně zalisované. Už jsem se s tím setkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 01.03.2014, 17:15 »

Ani by mě nepřekvapilo, kdyby to bylo ve vidlici špatně zalisované. Už jsem se s tím setkal.

Už jsem opravoval asi 5 zásuvek od automatických praček (různé typy) .....špatně zalisován jak L tak N vodič ve vidlici.... Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.03.2014, 06:37 »

V poslední době velice častý stav u dovozových flexošňůr a u přístrojů větších příkonů, kde jsou použity. Vidlice se přiškvaří k zásuvce tak, že není jak to rozpojit, než hrubým násilím. Problém se nejčastěji vyskytuje u praček a myček, občas též klasické samostatné trouby, el. kamínka a a radiátory, kávovary a fritovací hrnce. Většinou se jedná o spotřebiče s příkony 2kW a více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #5 kdy: 02.03.2014, 07:46 »

. Problém se nejčastěji vyskytuje u praček a myček, občas též klasické samostatné trouby, el. kamínka a a radiátory, kávovary a fritovací hrnce. Většinou se jedná o spotřebiče s příkony 2kW a více.

U tohoto bych se chtěl pozastavit, od jaké hodnoty příkonu by se měly spotřebiče vyhnout zásuvkovému připojení a raději je připojit na samostatně jištěný obvod pomocí svorkovnice ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.03.2014, 08:18 »

Těžko říct a těžko připojovat kávovar na pevno. Spíše je třeba se zamyslet, proč zásuvky a vidlice označené 16A/250V mají problém se 750 nebo 2000W, když by měly vydržet více jak 3500W.

Já osobně pamatuji ještě doby, kdy bývaly běžné zásuvky a vidlice 10A/250V a vydržely mnoho let zatěžování 2kW bez vypálení. Když dnes takovou součástku potkám a rozeberu ji, bývá mnohdy po 40 až 50 létech provozu v lepším stavu než ty nové. V čem je rozdíl? Ve způsobu myšlení konstruktéra, dnes to vydržet dva roky a kousek, dříve to muselo vydržet "věčně"! Když vidím starou zásuvku 10A a porovnám mohutnost a kvalitu kontaktů, kde jsou použity pružinky ke zlepšení a dlouhodobému udržení dostatečného přítlaku a nosná část je z teplotně stabilní elektrokeramik y, tak bych ve srovnání s většinou nových výrobků ta označení 10 a 16A prohodil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #7 kdy: 02.03.2014, 10:31 »

To Václav Třetí:

Ono je to i o tom, že i u těch "slavných" prodlužováků jsou malé průřezy vodičů. Běžně 0,75-ky a proudovou zatížitelnost mají psánu 10 A.  zle
Chtěl bych vidět oněch 10 ampér alespoň pět minut v provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 02.03.2014, 12:59 »

Třeba namátkou rychlovarné konvice....
Tam je na 0,75 kabel 2400 W spotřebič, ale je tam spočítaná délka na cca 60 cm.....Když dáte 70 cm už to nevyhovuje !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 02.03.2014, 13:46 »

Třeba namátkou rychlovarné konvice....
Tam je na 0,75 kabel 2400 W spotřebič, ale je tam spočítaná délka na cca 60 cm.....Když dáte 70 cm už to nevyhovuje !
Na vzduchu to vypadá jinak, než když nechcete aby se ten kabel někde povaloval a tak necháte nějaký ten závit na spodku podstavce...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #10 kdy: 02.03.2014, 13:51 »

Pravda je, že například ta konvice "neběží" nějak extrémně dlouho, ale u nás v práci jsem viděl na "třípsu" zapojenou lednici a dost často 2000 W přenosné topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.03.2014, 18:59 »

Pravda je, že například ta konvice "neběží" nějak extrémně dlouho, ...
I to může být tak trochu důvodem, že výrobce do návodu napíše, že je spotřebič určen pro použití v domácnosti. Přece jen několikačlenná rodina konvici tam nezatíží, jako když někde v kavárně běhá číšník s kávičkou nebo čajem "bez přestávky".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.