Ona existuje ještě jedna možnost, říká se jí zónování. Dům se rozdělí na několik zón a hlídá se teplota v každé zóně separátním termostatem. Ten spíná jak kotel, tak i hlavice u topení v místnosti (v mým případě MT4 od Honeywellu, ale dělá je třba i Jablotron,...). Takže se topí tam, kde je to potřeba a nikde jinde. Nejjednosušší (ale relativně nespolehlivý) řízení je s termostatem spínat rovnou hlavici a relé. Relátka mohou mít kontakty paralelně a sepnout tak kotel, když je potřeba topit.
Lepší je ve vašem přípdě použít PLC na vyhodnocení, protože ten může navíc i inteligentně posílat impulsy do čítačů pro rozpočítání plynu (např. počítat 1 impuls za 5 minut provozu radiátoru, když sepnou dva radiárory, tak impuls za 2.5minuty,...) a podle toho pak rozpočítat plyn.
Stejně se ale nevyhnete problémům a kádka je jenom otázkou času:
- Kdo bude platit elektriku? (PLC, kotel, čerpadlo)?
- Co se stane, když v jednom bytě praskne trubka a bude pak zima v obou?
- Jak se budete domlouvat na opravy a údržbu?
- Co když obyvatel vzdálenějšího bytu bude protestovat, že jeho teplá voda v trubkách topí v bližším bytě ještě před tím, než dorazí kam má?
Počítám, že se jedná o rozdělení domu po rozvodu nebo kvůli dědictví a v tom případě to málo kdy vede k bezkonfliktním
u soužití...