Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Hrozí u "mokrého" topného tělesa v bojleru při DC napájení elchem koroze?  (Přečteno 5313 krát)
Ondřej Vrla
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.01.2014, 15:52 »

Byl jsem dotázán, jestli hrozí elektrochemick á koroze u bojleru, jehož "mokré těleso" je napájeno z FV panelů bez střídače. Bojlerem myslím běžné akumulátorové ohřívače do cca 200L, ne "elektrody do vody".


* 6da64e7402b3118aea7a3f01473a2efb.jpg (65.53 KB, 800x533 - prohlédnuto 621 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.01.2014, 07:39 »

Těleso na obrázku má topnou spirálu izolovanou od "obalu". Pokud je vše v pořádku, nemělo by mít zásadní vliv jestli je napájeno z AC nebo DC zdroje.
Samozřejmě pokud se tam někdy dostane voda, bude zkáza rychlejší při provozu z DC.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.01.2014, 07:58 »

Bojlerem myslím běžné akumulátorové ohřívače do cca 200L

Špeciálne bojlery na DC sa od bežných konštrukčne líšia aj kontaktami na termostatoch. Vypínanie DC prúdov má svoje špecifiká.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2014, 10:02 »

1) Koroze nebude veliká. FV panely tvoří IT soustavu, přes kovové uzemněné neživé části by se žádný proud uzavírat neměl.

2) Jak má řešenou ochranu před nebezpečným dotykem? Bude tam alespoň hlídač izolačního stavu?

3) Jaké napětí budou panely ve špičce dávat? Má na něj dimenzovanou instalaci?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ondřej Vrla
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.01.2014, 08:39 »

Díky, potvrdili jste mou doměnku, jen jsem se chtěl ujistit, že neexistuje bojler s opravdu "mokrým" tělesem  Úsměv Spínání, resp. odpínání DC proudu je vyřešeno, v tom problém není, dotyčný si jen přečetl o bludných proudech, obětované anodě apod. a pojal obavu.