Autor Téma: Jaký má být volný prostor před rozvaděči osazeným na proti sobě?  (Přečteno 7163 krát)
Jiří Culek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.01.2014, 18:01 »


Řeším umístění elektroměrovýc h rozvaděčů v podlouhlé rozvodně instalace je prováděna v Praze a distributor bude PRE.
Dle projektu mám v rozvodně celkem 6 rozvaděčů každý pro 12 elektroměrů šířka rozvaděče 8Ocm.
Prostory rozvodny umožňují pouze umístění rozvaděčů na proti sobě.
Po osazení mi bude vycházet průchod 1,1m. Je tento prostor dostačující?
V podnikové normě PRE MM501 se o případu takto umístěných rozvaděčů nic nedočtete. ČSN to mám dojem řešila min. rozměrem 1,2m ale pokud se nemýlím tak tato norma byla bez náhrady zrušena.
Nemáte někdo zkušenosti s podobným případem?
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.01.2014, 19:36 »

Dnes to řeší ČSN 33 2000-7-729.  1,1 m by mělo stačit.

* ČSN_33 2000-7-729.doc (263.5 KB - staženo 260 krát.)
Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #2 kdy: 21.01.2014, 19:45 »

Pan Strycharski byl rychlejší, výše uvedená norma povoluje dokonce 700mm - viz obr. 729.3
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Jiří Culek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.01.2014, 19:51 »

700mm není při šířce rozvaděče 800mm přeci dostačující dveře rozvaděče by nešli plně otevřít.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.01.2014, 19:57 »

Když nebudete mít úplně otevřené dveře, tak tam nebude volný prostor.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.01.2014, 20:06 »

dvoukřídlé dveře
Zaznamenáno
Milan Mohač
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 21.01.2014, 22:26 »

Prostory před rozvaděči v rozvodnách řeší ČSN 33 3220 tab. 3
Zaznamenáno