Autor Téma: Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?  (Přečteno 23910 krát)
marsystem lk
« kdy: 17.01.2014, 23:17 »



Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.01.2014, 01:13 »


Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.
Mohu natáhnout od HDS na sloupu do elektroměr. rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
Tento kabel mi zbyl a místo CYKY 4x16 bych použil tuhle variantu
(abych nemusel investovat).
1.Co vravi projekt?
2.Ako mate vyriesene pripojenie a istenie paralelnych kablov?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.01.2014, 06:14 »


Dotaz, se kterým mě odmítli na zákaznické lince poradit.


   Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?

 Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.

Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.01.2014, 08:01 »

Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.01.2014, 08:10 »


   Vy se divíte? Kdyby zbýval kabel 4x2,5 tak ho tam dáte šestkrát?

 Co pamatuji, tak vždy chtěli distributoři z nožovek jeden odchozí vodič z každé pojistky, i když by byly v domě dva elměry, tak se musí udělat rozdělení v patřičné svorkovnici v ER.

Každý technik distributora, pokud uvidí dva odchozí kabeky z HDS, bude uvažovat, že jeden je zlodějna.
Hlavne pochybujem, ze na zakaznickej linke pochopili, co sa pan pytal...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2014, 09:21 »

A kde je uvedeno, že musíte použít kabel CYKY-J4x16mm2? V projektové dokumentaci? Pokud ano, pak váš dotaz směřujte na vašeho projektanta. Pokud se s ním dohodnete, zakreslí změnu do PD a pak bych neviděl problém....... i když double řešení je v případě propoje mezi HDS a RE více než nezvyklé.
Neznáme vaše místní technické podmínky a stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 18.01.2014, 10:39 »

Jak píše kol. Horský.....pro č by nemohl být 4x10 ??CYKY...
Pokud bude dostatečný na ten objekt !!Nevíme jaký ?? Pláč

Lze za dodržení podmínek které jsou v ČSN natáhnout dva kabely paralerně  bez problémů.... Celkem se to sem tam v praxi používá ! tanecek

Na zákaznické lince jsou holky, co mají naučené jen základní věci a nejsou v oboru elektro žádní odbornice! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.01.2014, 10:52 »

Este otazka, ako si predstavujete pripojenie paralelnych kablov v elektromerovom rozvadzaci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.01.2014, 13:00 »

Jsem tak trochu konzervativní člověk a atk spíše prozasuji standardní řešení.
Kde vyhodí kabel CYKY 4x 10mm2, tam bych ho dal.
Pokud je nějaký důvod, že tam 4x10 nestačí, dal bych tam silnější. Pro paralelní provoz kabelů jsou přísné podmínky a myslím, že je rozumné tam 2 paralelní kabely nedávat, když to jde jednoduše a standardně řešit jedním!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.01.2014, 13:26 »

Máte pravdu, kabely 2x    4x10 vyměním za 4x16tku. Jde jen o to, že si projekt dělám sám, revizi si dělám sám objekt(penzion je take muj) jen mě zajímalo z hlediska čezu, zda-li tolerují zdvojené přívody. Když to řeknu blbě: raději natáhnu 2 kabely a ušetřím 2,5tis za ktere koupím 10 pytlu omítky Úsměv
Jinde bych si tohle nedovolil udělat. Takže děkuji za názor ve kterém se zhodnem, ale řešení jesli mohu nebo nemůžu stále neznám. Co se týče ostatních odpovědí tak mi připadá, že dělá každý ze sebe chytrolína ale rada žádná.(krom odpovědi Vaší)Osobně si myslím, že dvojitě tahat kabel z hds do RE čez nepovoluje.
Děkuji s pozdravem LK
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.01.2014, 13:30 »

Este otazka, ako si predstavujete pripojenie paralelnych kablov v elektromerovom rozvadzaci?

pod jistič dvě desítky vejdou Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.01.2014, 13:35 »

Paralelne kable sa pouzivaju, avsak z uplne inych dovodov ako je uspora penazi. A vlastne kolko je ta uspora?
[/quote

1.)Uspora je 2,5tis korun. Kabel 4x10 mam, 4x16 bych musel kupovat.
2.)To kde se používají zdvojené kabely vím, otázka zněla, jestli se mohou použít
právě k mému případu pán chytrý Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 18.01.2014, 13:41 »

Píšete, že ze sebe dělají ostatní "chytrolíny". Přečtěte si vaše příspěvky. Kdyby jste již v prvním příspěvku napsal to co jste doplnil ve druhém, dalo by se odpovídat přesněji.

Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém. Pokud budete mít v ER instalovány před hl. jističem RSA svorkovnice s propojkami na zdvojených fázových vodičích a do hl. jističe pak nainstalijete po jednom drátu na fázi, není to problém. Jen je to v domovní a bytové výstavbě velice nestandardní zapojení.
Vodiče se převážně zdvojují např. v průmyslu, kde by se s silnějšími průřezy např. pro hodně výkonné stroje nedalo dost dobře manipulovat.

Chápu že 2500,-Kč je dost peněz, za které se dá nakoupit další užitečné materiály, ale zrovna u napájecího kabelu do objektu bych je osobně obětoval a kabel 4x10 bych popřípadě prodal např. na Aukru, čímž se vám peníze vlastně vrátí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
lukáš konečný85
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.01.2014, 13:56 »

Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém.


RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět...
a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 18.01.2014, 14:06 »

Distributorovi je celkem jedno, jaký kabel si budete instalovat z HDS k ER. V HDS končí kabel distributora a dál je to váš problém.


RE: MYSlíTE NEBO SE DOMNíVáTE?? tj to co bych chtěl celou dobu vědět...
a RSA jsou zbytečné pod jistič dvě desítky vejdou.



Pokud chcete zaručenou informaci, pak si v pondělí zavolejte panu Mladému z distribuce ČEZ, telefon 411 126 265. Zde vám nikdo jiný zaručenou odpověď nedá. Vše budou jen dohady.
Co se týče těch dvou desítek pod jednou svorkou jističe....... ano, vejdou se, ale třmen jističe není na připojení dvou vodičů uzpůsobený.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.01.2014, 16:45 »

Lze připojit dva kabely do jednoho jističe, jen se musí použít vhodný nástavec na jistič.
Jeden vodič do svorky dolů a druhý přes vidlicový nástavec pod hlavu šroubu jističe.  Mrknutí
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Alexandr Spilka
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 18.01.2014, 21:36 »

Na váš dotaz je jednoduchá odpověď - Podle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce je pro normální přípojku od HDS k elektroměrovém u rozvaděči přípustné připojit podle pouze jeden kabel a to zpravidla AYKY 4Bx16 mm2 podle nového značení AYKY-J 4x16mm2. Nebo  kabel CYKY 4Bx10mm2, podle nového značení CYKY-J 4x10mm2. Což odpovídá podle katalogu výrobce kabelů jmenovitému proudu 57 až 60A, což plně dostačuje pro normální přípojku a pro přímé měření. Paralelní kabely se používají v průmyslových přípojkách. Přečtěte si ustanovení §45 zákona č. 458/200Sb v platném znění a ČSN 33  3320 Elektrické přípojky.
Dále bych vám doporučil nevymýšlet blbosti a řídit se příslušnými zákony a normami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.