Miroslav Weinzettel
*
Offline Offline



Montáže nn, vn, revízie nn, bleskozvody


« Odpověď #18 kdy: 06.05.2014, 21:40 »

Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.05.2014, 09:23 »

Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...

Ale jenom do chvíle, než se to pokusíte vypnout (zvlášť v případě, že je v obvodu nějaká cívka)  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 07.05.2014, 09:29 »

Myslím, že je třeba dodat to, že na spotřebič odebírající např. těch 8A nelze ve většině případů použít pojistku o hodnotě 8A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.05.2018, 20:57 »

Pojistky nedoporučuji zatěžovat často a dlouhodobě proudem blízko jejich In . Drát se žhaví,oxiduje a časem se pojistka přepálí i na mnohem menší hodnotě proudu.
Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.  Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 01.05.2018, 21:17 »


Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.
Hmm, to jako lepší dát na 120A odběr 180-225A? Nevím kam až sahají vaše zkušenosti s PN, ale praxe je taková (a i konstrukce patron to umožňuje) že mohou být přetěžovány i o více než 50%,  aniž by je to poškodilo na životnosti. Nehovořím o zkratu, tam je reakce jasná. Až uslišíte jak umí taková nožovka rozhučet rozpojovačku a udržet se, pochopíte.
Skutečným škůdcem je vlhkost, resp. vlhnutí písku a následná oxidace pásku či exploze patrony expandující párou při zkratu, ale to je jiný příběh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 01.05.2018, 21:38 »

Nožové pojistky zatěžuji max do cca 2/3 In. ,ostatní do 1/2 In.  Pokud se skutečná hodnota proudu přibližuje více k limitu jištění tak je lepší jistič.

S touto "zvláštní" teorii v oblasti jištění elektrických rozvodu hrubě nesouhlasím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 01.05.2018, 21:41 »

Koukám, že je zde odlehčující vlákno pro pobavení po náročném pracovním dni. Mám rád tato vlákna, večer to člověku bodne  Mrknutí tanecek

Také přidám jednu hádanku. Jaký je rozdíl mezi milenkou a operativním leasingem?  Škleb Smích
Tipuji,že žádný. V prvním okamžiku super ,ale ty finanční důsledky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #25 kdy: 02.05.2018, 12:02 »

Máte pravdu, napísal som nezmysel, efektívna hodnota striedavého prúdu = hodnote jednosmerného prúdu, čo sa týka účinkov... Trochu som sa zamotal a napísal blbosť... súhlasím 8A je vždy 8A ...

A je to ještě malinko jinak, stejnosměrný proud drží oblouk lépe než střídavý který je přerušován stokrát za sekundu.Ale pojistka konstruovaná na 250V při 12V stejnosměrných vypne jistě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?