| | |-+  Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?  (Přečteno 48369 krát)
Michal Hruška
*
Offline Offline



« kdy: 12.01.2014, 11:34 »


Jde o to kdy se spálí pojistka 8A 250V při připojení do autozásuvky na 12V.
Potřeboval bych takovou, aby vydržela 150W/12V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.01.2014, 12:29 »

8A je pořád 8A......

150W při  12V je asi 12,5A....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.01.2014, 13:03 »

Když se podíváme na charakteristik u pojistky, tak záleží na provedení, některá pojistka může omezený čas ten proud kolem 12 - 13A vydržet.
Pak záleží na tom o jaký se jedná odběr, jestli tam nebude při zapnutí nějaká špička...
Pokud to bude do auta, autopojistky se dělají 15(16)A, ta by to s rezervou měla vydržet, ale měl by podle toho být dimenzovaný přívod! Rozhodně ne vodiče o průřezu 1mm2 nebo méně!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 12.01.2014, 16:53 »

Citace
Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V

8 A je vždy jen 8 A..... Škleb Škleb Škleb
Jestli je to 1V nebo 240V .... Mrknutí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.01.2014, 17:04 »

Tento dotaz mi hodně připomíná dotaz slovenské moderátorky na vybrané bratislavské občany........ ...
Jeden člověk se kouká na film 1 hodinu. Jak dlouho se na film budou koukat tři osoby?

 Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 12.01.2014, 17:42 »

Tento dotaz mi hodně připomíná dotaz slovenské moderátorky na vybrané bratislavské občany........ ...
Jeden člověk se kouká na film 1 hodinu. Jak dlouho se na film budou koukat tři osoby?

 Smích Smích Smích

 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 12.01.2014, 18:40 »

Jde o to kdy se spálí pojistka 8A 250V při připojení do autozásuvky na 12V.
Potřeboval bych takovou, aby vydržela 150W/12V.

Trubičková pojistka 8A/250V se v tomto případě - spotřebič 150W napájený napětím 12V, přeruší v čase od 1 sekundy do 1 hodiny od zapnutí spotřebiče.
Záleží na provedení pojistky, okolní teplotě a na tom, jestli při zapnutí spotřebiče dochází k proudovým rázům, popř. zvýšenému odběru, v tom případě se pojitka může přerušit i během několika milisekund.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Robert Voldán
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.01.2014, 19:36 »

Jde o to kdy se spálí pojistka 8A 250V při připojení do autozásuvky na 12V.
Potřeboval bych takovou, aby vydržela 150W/12V.

Podle charakteru dotazu bych tipoval na pojistku v konektoru, který se připojuje do autozapalovače . Jištění autozapalovače bývá 20 až 30 A a přívody většinou výrobce aut dimenzuje dostatečně. S opakem jsem se setkal u výrobců spotřebičů do auta, kde v mnohých je integrována trubičková pojistka do špičky přípojného konektoru. Není ale tak, jako v solidním pouzdru s dostatečnými kontakty, ale často přes pružinku, která má tak velký odpor, že se i běžným odběrem zahřívá na takovou teplotu, že se okolní hmota taví, nebo se dřív než pojistka přepálí tahle pružinka.

Nicméně pokud budu obecný, nezbývá než souhlasit, že pojistka jistě nemá vydržet proud vyšší, než jaký je na ní uvedený a shoří dřív či později dle její charakteristik y. Napětí na pojistce uvedené je maximální přípustné a na proudovou zatížitelnost nemá vliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.01.2014, 14:21 »

Ještě bych připomněl vypínací charakteristik u - jsou kousky (běžný sleněný no name),  co dají max. 40-60A, ale měl jsem v ruce i keramický plněný pískem, kde výrobce udával 1,5kA pro velikost 5x20...

Takže při výběru pojistky je potřeba zohlednit proud (příkon spotřebiče),  rychlost (přepalování při zapnutí vs. "dráty tečou, pojistka svítí, ale furt drží") a vypínací schopnost (tvdost zdroje). Takže "12V 150W" je trošku málo dat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.01.2014, 05:16 »

Miniaturní pojistky 5x20mm existují ve 4 charakteristik ách:

   T ...  pomalé, vhodné pro jištění zátěží, které mají při zapnutí proudovou
           špičku, obvykle s odpínací schopností 35A, existují i zapískované typy
           s hodnotou vyšší
   M ... střední - nyní se používají málo, dříve byly dost běžné, s označením
           písmenem M hlavně v německých zařízeních, u nás byly bez označení
           písmenem a dodávaly se zhruba do konce 70. let, pokud byla udána
           odpínací schopnost, tak obvykle také 35A
   F ... rychlé - nejběžnější, odpínací schopnost většinou 35A
   FF ... velmi rychlé - vhodné pro ochranu polovodičů, odpínací schopnost
           až 1,5kA, zapískované, hůře se shánějí, většina dodavatelů je má na
           objednávku, bývají použity např. v triacových regulátorech osvětlení
           zabudovaných přímo ve vypínačích. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tomáš Hanák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.05.2014, 14:02 »

Řěším stejnou otázku jako tazatel, ale stále v tom nemám jasno. Možná se to zdá banální, ale podle mne to tak jednoznačné není.

Asi se shodneme na tomto: Průchodem elektrického proudu pojistkou vzniká na elektrickém odporu vodiče pojistky úbytek napětí a výkonová ztráta ve formě tepla. Tím se vodič pojistkové patrony zahřívá. V závislosti na velikosti proudu se zvyšuje výkonová ztráta na vodiči pojistky. Ztrátový výkon je funkcí čtverce proudu a proto se stoupající velikostí proudu se výrazně zkracuje doba do přetavení vodiče pojistky.

To znamená že není 1A jako1A... tady musíme počítat s výkonem který je vodič pojistky schopen unést. Pokud mám pojistku na 240VDC a 1A = 240W což při 12VDC je 20A = 240W ... Takže pokud chci mít pojistku na 12VDC a 1A = 12W tak musím použít např. pojistku pro 240V a 50mA abych měl stejnou výkonovou ztrátu?

Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.05.2014, 14:11 »

Jenže na pojistce bude jenom napětí, které způsobí procházejí proud na odporu pojistky. Čili pokud pojistkou poteče 10A bude úbytek stejný ať je napájecí napětí 12V nebo 230V.

Napětí např. 250V uváděné na pojistce, je takové napětí, které je schopna pojistka rozpojit  (pro laiky hodně zjednodušeně řečeno).   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.05.2014, 14:18 »

Nemotejte dohromady napětí zdroje a úbytek napětí na pojistce.

Napětí na zdroji vyvolá daný proud obvodem. Ten přímo úměrný napětí na zdroji a nepřímo součtu všech odporů po cestě.

Úbytek napětí na pojistce je dané pouze procházejícím proudem (nezávisle na napětí zdroje) a vnitřním odporem pojistky.

Pokud pojistkou protéká proud 1A ,  pak vyvolá vždy stejný úbytek napětí na pojistce bez ohledu na to, jaké napětí zdroje jej vyvolalo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Tomáš Hanák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.05.2014, 14:21 »

Jasně, díky!  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.05.2014, 15:47 »

Tento dotaz mi hodně připomíná dotaz slovenské moderátorky na vybrané bratislavské občany........ ...
Jeden člověk se kouká na film 1 hodinu. Jak dlouho se na film budou koukat tři osoby?

 Smích Smích Smích
Pokud se na film budou koukat v pracovní době tři Vaši zaměstnanci, ztratíte 3
hodiny práce. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.05.2014, 20:51 »

Koukám, že je zde odlehčující vlákno pro pobavení po náročném pracovním dni. Mám rád tato vlákna, večer to člověku bodne  Mrknutí tanecek

Také přidám jednu hádanku. Jaký je rozdíl mezi milenkou a operativním leasingem?  Škleb Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Miroslav Weinzettel
*
Offline Offline



Montáže nn, vn, revízie nn, bleskozvody


« Odpověď #16 kdy: 06.05.2014, 21:20 »

Jedna myšlienka (kľudne ma zneste pod zem): je vždy 8A to isté ako 8A ? Myslím, že dotaz bol na použitie poistky v aute, kde je jednosmerné napätie. V obvodoch striedavého napätia sa meria efektívna hodnota napätia a prúdu. Podľa priebehu napätia a prúdu, by sa mala poistka na 8A/250V AC "odporúčať" pri použití v obvode jednosmerného prúdu, pri nižšej hodnote... 5,7 A ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 06.05.2014, 21:30 »

Jedna myšlienka (kľudne ma zneste pod zem): je vždy 8A to isté ako 8A ? Myslím, že dotaz bol na použitie poistky v aute, kde je jednosmerné napätie. V obvodoch striedavého napätia sa meria efektívna hodnota prúdu. Podľa priebehu napätia a prúdu, by sa mala poistka na 8A/250V AC "odporúčať" pri použití v obvode jednosmerného prúdu, pri nižšej hodnote... 5,7 A ?


Priamo z definície by 8 A DC malo mať rovnaký účinok na poistku ako 8 A AC.

Efektivní hodnoty střídavého proudu a napětí jsou hodnoty takového stejnosměrného proudu a napětí, jehož výkon by byl stejný jako je výkon daného střídavého proudu a napětí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?