Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #18 kdy: 28.12.2013, 12:16 »

Ano "za roh" se člověk naučí vidět hlavně léty praxe a někteří k tomu mají tak nějak talent od mládí. Ale v současném pojetí předpisů a zákonů v ČR opravdu není RT tím, kdo může vykládat pravidla dle své intuice i když se mi to také nemusí vždy líbit   Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 28.12.2013, 12:37 »

Souhlas, za mne je téma vyčerpáno Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #20 kdy: 29.12.2013, 00:27 »


b/ v roli živnostníka mě nestejné uplatńování daných zákonů a předpisů ekonomicky poškozuje


Případ: změna tarifu, nebo jištění. Odvod do objektu AYKY a v místě RE není místo na svorky. Cenová nabídka na výměnu celého RE, nebo kabelu je pár tisícovek. Investor mě samozřejmě vyhodí, ale za týden potřebuje revizi. Dostavim se a za krycí deskou jsou Al vodiče , ,nasvorkovány čokoládou,,  na Cu. A hned, že ho to stálo jenom dvě stovky....
Odmítnu tento , ,kšeftík,,  pak jedu za 14dní kolem, kouknu do rozvaděče a je zaplombován... Sehnal si někoho jiného
A ve finále mě investor v okolí pomluví, jak jsem se ho snažil oškubat.

Už mi i chlapi v hospodě říkali, jakou tady v okolí mám pověst....
Tak se dá říct, že buď budu tolerantní, anebo nebudu mít zakázky a tim ani na složenky.

 Takže ono to není v uplatňování zákonů, ale kdo má větší drzost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #21 kdy: 29.12.2013, 00:33 »



Pokud budou pověst určovat chlapi v hospodě, něco bude špatně. Ale ti chlapi to nebudou  tanecek


Je na každém co si nechá od klienta líbit. Pokud bude klient vyžadovat abyste mu napsali ve slově nabídka tvrdé Y a vám se to příčilo, tak je to stejně na vás jak se rozhodnete. Napíšete nabýdka a dostanete prachy. V hospodě budete slavní a jinde za blbce. Co je lepší?

Odpověď:
Někdo bude klidně za blbce, hlavně že má prachy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #22 kdy: 29.12.2013, 00:44 »

Pokud budou pověst určovat chlapi v hospodě, něco bude špatně. Ale ti chlapi to nebudou  tanecek
A co se týká složenek, tak je dobré žádné neplatit. Já složenku viděl naposledy na základní škole když jsem si platil obědy.

Chlapi v hospodě nic neurčují, jenom říkají pověsti o mě. Např. někdo něco potřebuje, oni řeknou mé jméno a hned se jim dostane odpovědi co o mě slyšeli. \viz předešlý příspěvek

Dobře tedy, bankovním příkazem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #23 kdy: 29.12.2013, 00:59 »


Když občas poslouchám nebo čtu ty nesmysly, co se roztrušují o mě, tak mám čím dál méně chuti to nějak narovnávat. Za člověka mají hovořit činy nikoliv borci v knajpě. Aneb mrtvolu zdravit už nenaučíš.

Kdo kdy hrál "tichou poštu",  ví jak to vždy dopadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #24 kdy: 29.12.2013, 11:59 »

Bohužel, situace na trhu je taková, že komerčně nejúspěšnější jsou ti, co se příliš nezatěžují s předpisy a normami.
"Poctivák" je spíše za exota, samozřejmě je také obvykle i dražší a jsou s ním problémy.

Je to smutné, ale je to tak ...  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #25 kdy: 29.12.2013, 22:02 »

TO: Jarda Hasala, Radek Kroutil, jj klucí jsme na jedné lodi, mám stejné zkušenosti a už mě to tu v Kocourkově nějak nebaví.
Proto trvám na tom, aby se zde v diskusích do odpovědí dostávaly pouze normou podpořené informace a né akademické plky kavárenských elektro-intošů, kteří se ve finále na stavbách se zákazníky nikdy nepotkají, protože mají své teplé fleky jinde. Jenom matou hlavy laikům, kteří zblblí reklamami a marketingem si myslí, že si mohou na montážní firmě vyvzdorovat sebevětší nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.12.2013, 22:35 »

Milane to jsi dost ujel ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 30.12.2013, 01:53 »

Milane, to já sice vím, ale nicmíně:
a/ v roli RT nebo montéra nejsem ten kdo tu určuje pravidla (pýcha některých rádoby elektro itelektuálú a jiných mudrlantů je mi směšná)
b/ v roli živnostníka mě nestejné uplatńování daných zákonů a předpisů ekonomicky poškozuje
c/ mám legitimní právo hájit své zájmy, proto trvám na jednotném uplatňování daných pravidel, když už je někdo mocnější než jsme my stanovi
Naprostý souhlas. Palec vzhůru

Proto trvám na tom, aby se zde v diskusích do odpovědí dostávaly pouze .........

Tohle taky vidím jako úlet. Kdo rozhoduje o tom, čí odpověď je ta správná a o tom, kdo je "kavárenskej". Asi vím co jsi tím chtěl říci, ale nemohu souhlasit s tím textem.
Osobně jsem dozrál do stádia, kdy je mi celkem jedno, co a jak dělají ostatní. To je jejich problém i odpovědnost. Starám se především o to, abych se nemusel za svou práci stydět já sám.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 30.12.2013, 02:15 »

Chlapi v hospodě nic neurčují, jenom říkají pověsti o mě. Např. někdo něco potřebuje, oni řeknou mé jméno a hned se jim dostane odpovědi co o mě slyšeli. \viz předešlý příspěvek

A není to nakonec jedno? Rozumný člověk na tyto keci nedá a navíc ti, co chtějí za pár korun pokur..t instalaci, nejsou těmi zákazníky, o které nám jde. Nebo snad ano? Dobrá pověst se tak dlouho a těžce buduje a tsk snadno ztrácí.  Osobně jsem poznal, že úplně nejhorší je, udělat práci levně a ještě se nechat ukecat na "provizorní" řešení. Pak se okolo mihne jiný elektrikář a vše je zapomenuto. Jste zloděj a elektriku neumíte. Je jedno, že to bylo po nátlaku investora. Najednou jste měl být tím, kdo měl trvat na správném řešení. Před tím jste byl prudič. Vítejte v reálném světě, kde je potrestáno, každé rádoby dobro. Vlastně každé zaváhání, kdy se nedržíte roky a praxí osvědčených pravidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #29 kdy: 30.12.2013, 07:21 »

Pokud mě někdo žádá o revizi přípojného místa pro distributora, tak hned na začátku mu
doporučím ať si přečte "připojovací podmínky". A vysvětlím mu, že pokud už je v Cu provedení je to levnější. Pokud je to v AL musím připočítat práci a materiál a sdělím cenu
obou variant. A pak záleží na něm.  A co se týče pomluv........ .....tak jsi myslím, že lidi
se pomlouvájí a závidí od nepaměti. Stačí, že tam nesedíte denně a už jste pro "někoho"  jiný. Většině ale vyhovuje, že máte čisto (ne prázdno) v hlavě.
Taky jsi myslím, že neměřená část patří distrubutoroví a chrání si  ji plombou a tak
by to měla být jeho práce. Ale není to špatná práce a klidně ji budu tomu, kdo to chce
dělat dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #30 kdy: 30.12.2013, 19:09 »

Nemyslím, že bych s názorem ulít. V první částí mé odpovědi se zdá že problém nevidíte. No a druhá část je jen "doporučené opatření" pro vyřešení té první části.  Úsměv
Netvrdím, že by někdo měl posuzovat kdo je "kavárenskej itoš" to je mi také srdečně volný. Ale každá technická odpověď, kterou zde prezentuje "odborník" s ověřenou identitou, by měl do rad uvádět jen skutečnosti, které mají podporu v normách, nebo jiných technických předpisech.
Vlastní dedukce a názory a oponentury platných předpisů jsou sice zajímavé, ale nepatří do veřejného fóra, protože ..... viz moje předchozí příspěvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 30.12.2013, 19:58 »

by měl do rad uvádět jen skutečnosti, které mají podporu v normách, nebo jiných technických předpisech.
Vlastní dedukce a názory a oponentury platných předpisů jsou sice zajímavé, ale nepatří do veřejného fóra, protože ..... viz moje předchozí příspěvky.
Milane jistě pamatuješ "1010",  já taky, a i v této některé pasáže byla k diskuzi.
Vzhledem k současné "kvalitě" a záplavě mnohdy si odporujících edic norem atd.,  bych dokonce řekl, že tvůj názor je trochu scifi tanecek,  a bude čím dál tím hůř.



Navíc nevěřím tomu, že i ten největší normožrout nenamontuje zásuvku vzhůru nohama, když si to zákazník z nějakého důvodu bude přát a zaplatí.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #32 kdy: 30.12.2013, 20:14 »

Celou diskuzi jsem nečetl...nemám čas... Pláč

Ale zaujala mě jedna věta zkušeného kolegy....

Citace
Ale každá technická odpověď, kterou zde prezentuje "odborník" s ověřenou identitou, by měl do rad uvádět jen skutečnosti, které mají podporu v normách,

Normy nejsou dnes závazné !
Za druhé, pokud to někdo udělá lepší jak v normě, nemusí ji dodržet ! tanecek

Čistá teorie ! Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 07.01.2014, 15:12 »

...Proto trvám na tom, aby se zde v diskusích do odpovědí dostávaly pouze normou podpořené informace a né akademické plky kavárenských elektro-intošů...
Trvej si na čem chceš - Mirek Ti jistě rád vysvětlí, že když mu seženeš a zaplatíš sílu, která to bude hlídat...

Operuješ tu několikrát plkajícími kavárenskými elektro-intoši, a trochu se v tom ztrácím. Mohl bys naznačit, které diskutující v tomto vlákně tím myslíš? Používáš množné číslo, takže jich bude víc - a mne napadá jen jeden, a ten si to od tebe rozhodně nezaslouží.

P.S. bezpochyby do této kategorie zahrnuješ i mne (byť jsem se v tomto vlákně dosud do diskuse nepřipojil). Za to Ti předem děkuji - je to mnohem lepší, než kdybys mě považoval za staveništního dementa. Ostatně kavárna, pokud je v ní příjemná obsluha a mírné ceny, je vcelku příhodné místo k občerstvení těla a urovnání myšlenek  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 07.01.2014, 16:11 »

...
Taky jsi myslím, že neměřená část patří distrubutoroví a chrání si  ji plombou a tak
by to měla být jeho práce. Ale není to špatná práce a klidně ji budu tomu, kdo to chce
dělat dál.

vlastnictví přípojky se už řešilo mj. ve vlákně:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25792.msg195629.html#msg195629

Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 45 Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.


Pravidla provozování distribuční soustavy
E.ON, Distribuce, a.s.,  r. 2009, Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 17. 3. 2009.


3.6.4 Odběrné místo
Odběrným elektrickým zařízením odběratele (dále jen “odběrné zařízení”) je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k DS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictví m společné domovní instalace.

Způsoby připojení odběratele k DS jsou podrobně uvedeny v Příloze 6 PPDS.

3.6.5 Hranice vlastnictví
Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno v písemné smlouvě mezi PDS a uživatelem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení.


PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ:

3.2 ZAČÁTEK ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK

Odbočením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky.  Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí rozvodného zařízení PDS.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #35 kdy: 07.01.2014, 18:51 »

 Úsměv TO: Tomáš Fuk > ale vždyť to máš fuk. Zase jsem se nechal unést naivními představami, že by internetová diskuse mohla být nejen zábavným cvičením ve vlastní výřečnosti odpovídajících, ale mohal by být i pro tazatele informačně přínosná. Ale je to blbost, uznávám, realita běží opravdu někde jinde. Prostě se mi jen zastesklo po fundovaných odpovědích Štefana Beláně, které bývaly nejen z praxe, ale i podložené platnými normami nebo relevantními předpisy. Štefan nepotřeboval nad sebou placenou sílu, která by ho hlídala, prostě psal  (a doufám píše a bude psát) své příspěvky solidně a zodpovědně na základě vlastní solidnosti a zodpovědnosti. To jsem asi měl na mysli.

P.S. jinak stále ještě rozlišuji mezi intelektuálem a rádoby elektro- intošem (chytrolínem, všeználkem, honímírem...)

 Úsměv  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?