| | |-+  Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?  (Přečteno 2647 krát)
rudiik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.12.2013, 20:02 »

Dávám do kupy rozpočet na novou elektroinstala ci rekonsturované ho rodinného domu.
Moje představa je použít do nového rozvaděče vše od Eatonu, avšak narazil jsem na zádrhel u volby svodiče přepětí.
Eaton nabízí v pro kombinaci T1+T2 v zásadě dvě možnosti: montovanou sadu SP-B+C/3 s cenou blížící se 20 tis. Kč a pak novější kombinovaný svodič SPBT12-280/3, který se dá sehnat i pod 3 tisíce Kč. U toho je však v materiálech výrobce uvedeno, že je doporučený pro objekty napájené zemním kabelem, u kterých se uvádí nižší riziko z hlediska výskytu bleskového proudu.
Mohu použít bez obav kombinovaný svodič SPBT12-280/3 i pro objekt připojený vzduchem na stožár vedení nn?
Původní dotaz: Jaký vhodný svodič přepětí pro nadzemní přívod k RD?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.12.2013, 20:56 »

Parametry svodiče by měly vyplynout z analýzy rizika. Pak už je na vás, kterému výrobci budete věřit, že  tyto parametry dodrží.
Ty ceny co máte jsou katalogové nebo jak jste k nim přišel? Za ty peníze (i méně) se dá koupit svodič nejmenovaného renomovaného německého výrobce specializujicí cho se na výrobky na ochranu před bleskem a přepětím, kterému bych určitě věřil....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.12.2013, 23:04 »

Parametry svodiče by měly vyplynout z analýzy

No asi bych úplně nesouhlasil, s plnohodnotným bleskem si dokáže pořád nejlépe poradit plnohodnotné jisktřiště s pokud možno nejvyším koeficientem vlnolamu, tato základní poučka by měla být používána bez ohledu na výpočet rizika, je třeba připomenout, že sebelepší svodič bez bezchybné montáže a vyrovnání potenciálu v objektu je pouze vyhazování peněz oknem.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.12.2013, 23:10 »

Oprava: minimální parametry, a s tím, že čím horší parametry se osadi, tím větší zůstane zbytkové riziko škody.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 27.12.2013, 09:33 »

Samozřejmě, že rozhoduje kvalita svodiče bleskových proudů, která je uvažovaná v analýze rizika dle ČSN EN 62305-2. Pokud ji nemáte a nechcete řešit, je volba DEHNventilu jistotou, že bude dostatečný, jeho parametry odpovídají LPL I. Pokud by v analýze rizika bylo uvažováno s se svodičem s parametry pro LPL III či LPL IV, stačil by i DEHNshield, ale ten rozdíl pár tisíc, když instalace je stejně drahá, nehraje podstatnou roli, takže bych raději použil DEHNventil.
Článek o jejich aplikaci:
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-svodice-prepeti-jako-dulezite-protipozarni-opatreni-budov
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.