Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je vypínač bojlera správne zapojený??
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je vypínač bojlera správne zapojený??  (Přečteno 37052 krát)
Peter1994
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.12.2013, 18:27 »

Pred časom mi jeden elektrikár namontoval namiesto zásuvky na bojler tzv.sporákovú kombináciu je podľa vás toto zapojenie dobré a bezpečné viz foto.
vodiče máme hliníkové...


* 2013-12-02 18.32.52.jpg (404.32 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 16257 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.12.2013, 21:08 »

Jestli je nahoře přívod, tak bych se raději "myl ve studené vodě" do doby, než to někdo zodpověděn zkontroluje a podle potřeby předělá...
---------------
Ty bojlery zapojovali různí elektrikáři různě, často z toho dělali tak trochu TT, když TN-C přívod připojili na 2 póly vypínače, za vypínačem měly jen 2 pracovní vodiče a PE na ochrannou svorku spotřebiče měli samostatně silnějším vodičem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.12.2013, 21:47 »

V podstate medzi nulovanou zasuvkou (tym co ste mali pred tym) a riesenin na obrazku neni rozdiel..
ale na lanko by to chcelo dutinky... (co v tomto pripade ale nie je smrtelny problem)

Kazdopadne to casom chce rekonstrukciu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Peter1994
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.12.2013, 22:09 »

Dakujem, asi to predsa len dám prekontrolovať najlepšie neakému revíznemu technikovi... lebo dotycný pán elektrikár mi menil po dome aj pár zásuviek... tak aby som mohol kľudne spat Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2013, 06:52 »

Zapojení na obrázku není funčně špatné, vytknul bych chybějící lisovací dutinky na slaněných vodičích.
V našich končinách (JM) je v těchto případech zvykem zapojit přes spínané kontakty i N vodič.
Zapojení by potom vypadalo tak, že přívodní PEN by byl rozdělený, nejdříve by byl připojený na kontakt PE, dále potom na jeden ze spínaných kontaktů. Principiálně je podobné jako nulované zásuvky 230V.
U přívodu TN-C (dvouvodičový) to sice nemá větší význam, ale své kouzlo to má u starých TT instalací s centrálním proudovým chráničem.
Starý boiler je nejčastějším zdrojem poruchy "bezdůvodně" vypadávajícího chrániče u těchto instalací, takto se dá potom odpojit L i N.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.12.2013, 08:48 »

V mezích staré instalace se to, až na ty dutinky (pokud dobře vidím, tak ty lankové vodiče mají upletená očka a s tímto provedením jsem nikdy neviděl vypálené vodiče ani svorky, takže to není také kritické),  asi výrazně lépe udělat nedá, jedině nový přívod až od rozvaděče, takže takhle to jistě vydrží do nějaké rekonstrukce v brzké době provedené. Samozřejmě vidím např. nedostatek v tom, že přívod má použitý hnědý vodič jako PEN, ale to spadá už do té rekonstrukce. Tam bych provedl alespoň označení zelenožlutou bužírkou ( i když se to nemá, je to ale užitečné a na staré instalaci tolerovatelné spíš než na jedné straně spínače hnědý PEN a na druhé hnědá fáze)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2013, 10:58 »

Dakujem, asi to predsa len dám prekontrolovať najlepšie neakému revíznemu technikovi... lebo dotycný pán elektrikár mi menil po dome aj pár zásuviek... tak aby som mohol kľudne spat Smích


Správné řešení, odpověděl jste si sám. Z fotky se bezpečnost posoudit nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
solimek
« Odpověď #7 kdy: 05.12.2013, 13:45 »

V mezích staré instalace se to, až na ty dutinky (pokud dobře vidím, tak ty lankové vodiče mají upletená očka a s tímto provedením jsem nikdy neviděl vypálené vodiče ani svorky, takže to není také kritické),  

Též jsem v minulosti používal "upletená očka" a nikdy s tím nebyl žádný problém. Samozřejmě záleželo na kvalitě provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.12.2013, 22:32 »

Pletená očka jsem často vidíval ve vidlicích ABB 5536-2154 a jejich předchůdkyních . Byl to celkem elegantní způsob, zvlášť, pokud bylo třeba připojit vodič 2,5mm2. S problémy jsem se u tohoto také nesetkal, drátky neměly "kam utéct". Dnes jsou už nové možnosti.


* 1.jpg (29.11 KB, 800x600 - prohlédnuto 2271 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.12.2013, 22:50 »

V našich končinách (JM) je v těchto případech zvykem zapojit přes spínané kontakty i N vodič.


V našich končinách (ZČ) je takovýto způsob zapojení také k vidění..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
trucker
« Odpověď #10 kdy: 06.12.2013, 11:09 »

Proč nevytvořit na přívodu bod rozdělení (jak je vidět ve starých ins.)  a dole nepokračovat v TN-S?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 09.12.2013, 22:35 »

... na jedné straně spínače hnědý PEN a na druhé hnědá fáze)

Odhaduju, že je ten PEN spíše bílý.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 09.12.2013, 23:50 »

Odhaduju, že je ten PEN spíše bílý.


Asi byl...

Tohle je takové hloupé, jak se zvětšují rozdíly mezi tím, jak by to mělo být podle aktuálně platných norem a co může zůstat v provozu podle norem X let zrušených, protože "kdysi platily a bylo v té době podle nich dobře".
Já se snažím dost lidi strašit tím, že to sice může tak být, ale je to jako kdyby dnes chtěli jezdit autem bez pásů, posilovače brzd,... Takový starý Spartak na silnici za jistých podmínek také může, ale kde končí krásný pocit z nostalgie a začíná přiměřený strach z následků chyby, kterou může udělat někdo jiný?

Takže mě se ta instalace na obrázku nelíbí, ale její jednoznačné napadnutí by byl problém (pokud se tam nenaměří nějaký problém s izolačním stavem, impedancí zvýšenou nějakým špatným spojem, unikajícím proudem,...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.12.2013, 08:36 »

Nevím, nevím, teď jsem tu fotografii chvíli prohlížel a porovnával hnědý na výstupu v CYSY a hnědý v přívodní CYKY a jediný rozdíl vidím v tom, že vodiče v CYSY mají hladký a lesklý povrch, kdežto v CYKY hrubý. Spíš mi to připadá, že to někdo natáhl CYKY 2A. Použití bílého vodiče v našich kabelech je velice nepravděpodobn é, staré barevné značení z přelomu 60. a 70. let mělo vodič N šedý a PE tmavě zelený (v dobách fází s izolací černou, červenou, modrou). Možná by to mohla být také zeleno/žlutá izolace, která zestárla a vidíme pouze zhnědlou žlutou a zelený proužek je náhodou zespodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Dušan Davídek
*
Offline Offline



Prostě ELEKTRIKÁŘ


« Odpověď #14 kdy: 10.12.2013, 11:32 »

.....Spíš mi to připadá, že to někdo natáhl CYKY 2A. Použití bílého vodiče v našich kabelech je velice nepravděpodobn é, staré barevné značení z přelomu 60. a 70. let mělo vodič N šedý a PE tmavě zelený (v dobách fází s izolací černou, červenou, modrou)......

Podle té fotky bych si téměř s jistotou troufnul tvrdit, že barva je černá a hnědá. Kabel předpokládám AYKY 2A ( Mrknutí). Ve společných prostorách panelových domů jsou často těmito kabely v síti TN-C tahány po povrchu 1f zásuvky a vypínače.....("co dům dal")
Zapojení bych osobně předělal do podoby dvoupólového vypínání (L i N) jak uvedl kol. Hasala. Jako přínos bych uvedl i to, že bude funkční signalizace zapnutí doutnavkou .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.12.2013, 08:02 »

Možná je to AYKY, není to na té fotografii příliš rozeznatelné, přiznám se, že materiálu vodiče jsem se tolik nevěnoval, on není zase tak podstatný, nebezpečnější je ta hnědá barva na PEN.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Dušan Davídek
*
Offline Offline



Prostě ELEKTRIKÁŘ


« Odpověď #16 kdy: 11.12.2013, 09:04 »

..... nebezpečnější je ta hnědá barva na PEN.

S tím samozřejmě plně souhlasím. I když to není v pořádku, je to běžná realita, kterou bych do doby rekonstrukce řešil stejně jako vy alespoň ž/z přiznačením na konci. U starých instalací (a bohužel často ani u nových a zrevidovaných) se nedá v žádném případě slepě spoléhat na barevné značení!!
Setkávám se u nás v obci s často divokými instalacemi kde jsou použity vodiče všech myslitelných materiálů a barev. PEN na celém domě je v jedné části modrý, pak se najednou změní na černý ze kterého je v zásuvce červený. O krabici dál se z něj stane "standartně zelený" a ten se na půdě promění právě v hnědý ..... Mrknutí
O proměnách použitého materiálu (Cu, Al, pevný, licna, různé průřezy) to platí podobně.
Do toho občas někde přidaný "nějaký" proudový chránič, za kterým se použijí případné volné dráty v rozvodech po něčem "nevím co tam bylo, ale už je to pryč" a tak samostatný N a PE  opět mění barvy jako chameleon.
Samozřejmě to vše při společných zásuvkových a světelných obvodech ve kterých se "někdy vypíná L, někdy N, někdy PEN",  schodišťáky zapojeny známým nebezpečným, ale dřív často používaným  způsobem a jiné.....

Ale vždy slýchávám "všechno dělal elektrikář a do teď to všechno jelo" ....


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter1994
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.01.2014, 20:43 »

Takže páni veľmi pekne vám ďakujem za vaše odpovede a príspevky.... tento týžden ku mne príde revízny technik na obhliadku tej inštalácie Úsměv potom vám dám vedieť ešte raz ďakujem  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Musí být boiler připojen přes vypínač?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.