Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaké je správné označení sítí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké je správné označení sítí?  (Přečteno 2536 krát)
David Nesweda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.11.2013, 13:54 »

Již neplatná norma ČSN 33 2000-3 označovala sítě následovně:

3PEN~50Hz 380 V/TN-C

jinde jsem se setkal s např.:

3/PEN AC 400/230 50Hz, TN-C

Jaký je tedy správný zápis? Norma 33 2000-1 ed. 2, která ji nahradila toto neřeší. Síť TN-C-S je správně 3PEN nebo 3NPE?
Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.11.2013, 17:22 »

Akurat dnes sme to riešili v práci a je to aj starčí príspevok tu na diskusií. Ale pre opakovanie: Označovanie rieší norma STN (ČSN) 33 0150
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
3/N AC 400/230V 50Hz, TT
3 AC 400/230 50Hz, IT
Samozrejme ešte poznáme aj TN-C-S to platí pre druhy riadok. Alebo len 400V alebo len 230V (tu by sa uvadzal počet fáz 1).
Sme riešili rozvádzač v TT sustave, kde je napätová sústava prívodu 3/N AC 400/230V 50Hz, TT, ale rozvádzač už bol 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TT.