Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?  (Přečteno 22796 krát)
Ada
« kdy: 23.11.2013, 12:24 »

Nastěhovala jsem se do bytu ve staré zástavbě (domy cca z r. 1920),  který je po kompletní rekonstrukci (voda, elektrika, topení, podlahy). Jsou tu nové zásuvky, rozvody připravené pro indukční varnou desku, nové jističe atd.,  ale teď jsem si koupila lustr a napadlo mě podívat se na dráty, co vedou ze stropu. Jsou tam čtyři hliníkové (zelený, hnědý, dva černé),  ve vypínači jsou zapojené dva, zeleno/žlutý a černý. Mám to chápat tak, že na výměnu vodičů k lustrům se prostě vykašlali?


* jistic.jpg (151.36 KB, 1024x768 - prohlédnuto 4559 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.11.2013, 13:44 »

Ano, přesně tak, ale je otázkou, kdo sena to  proč vykašlal, jestli ti co to dělali, nebo ten kdo  to nechtěl zaplatit.... Nic méně, pokud jsou ke všemsvětlům 4žilové kabely přestože hliníkové, nemusí to ještě být tak zlé....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 23.11.2013, 13:53 »

Nedávno jsem byl v takovém bytě na žádost majitele vyměnit zásuvky a vypínače před malováním...po díval jsem se na rozvaděč (podobný jako tazatelka) vše nové, říkám si paráda!
Jak jsem nastoupil, otevřel druhou zásuvku a vypínač, všechno staré opletené, opadává, nové jen přívody a max polovina rozvodu !
Majitel se divil že jsem tak sprostý ! Barvy žádné, (jen nová část, to ještě černá,hnědá a zelžlutá) zle.......prý to stálo hodně!! Zlej
Asi to bude "trend" u takových to rekonstrukcí ! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2013, 14:07 »

A není v bytu provedena nová elektroinstala ce v rekonstruované m jádru, s čímž se většinou sveze i elektroinstala ce kuchyně?
Převážně v panelových domech je to naprosto normální. Zbytek instalace v bytu je pak bez zásahu a zůstává v provedení TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.11.2013, 14:19 »

... (domy cca z r. 1920),  ...

Převážně v panelových domech je to naprosto normální.

Tohle moc na panelák nevypadá.

Ano, je otázka co si ten člověk co zadával rekonstrukci objednal a byl ochoten zaplatit. Jak psal brácha. Pokud je to v hliníku a třívodičově, tak by to nemuselo být tak moc staré. Klidně to může být jižní morava, začátek let 90. A při rekonstrukci se to dalo do nějakého rozumného stavu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.11.2013, 15:36 »

A není v bytu provedena nová elektroinstala ce v rekonstruované m jádru, s čímž se většinou sveze i elektroinstala ce kuchyně?

To mě nenapadlo, ale možné to je. Nejde sice o panelák, ale "jádro" tu víceméně je (předsíň + koupelna + kuchyně, všechno vedle sebe) a nejvíc se rekonstruovalo tam. Nedívala jsem se do zásuvek v pokojích, co tam vede, koukla jsem ze zvědavosti jen do toho vypínače. Kdy se dělala nějaká předchozí rekonstrukce, to netuším, býval to obecní byt, takže kdo ví...

Po neděli přijde elektrikář zapojit domácí telefon a pověsit lustr, třeba se naučím nějaká pěkná nová slovíčka Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dušan Davídek
*
Offline Offline



Prostě ELEKTRIKÁŘ


« Odpověď #6 kdy: 23.11.2013, 15:38 »

Stávající vedení ke světlům ve starých dřevěných stropech pokrytých palachem (u domu z roku 1920 předpokládám) nechává často hodně elektrikářů. Za lepší však osobně považuji při REKONSTRUKCI i tyto vodiče vyměnit. Většinou jsou zataženy v trubkách a při troše snahy jde nový kabel CYKY po starém vedení protáhnout. Ale trochu mě udivuje, že hliníkové vodiče jsou až ve vypínači....
Zkusil bych jen namrknout pod kryt zásuvky....
Přikláněl bych se k názoru, že možná půjde o částečnou rekonstrukci tzv. "podle peněženky"...  zle
Podle té PL od ETI nebude ta "rekonstrukce" zase tak stará. O kvalitě "rekonstrukce" by hodně napověděl už pohled do útrob rozvodnice.... ...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.11.2013, 16:03 »

...
Podle té PL od ETI nebude ta "rekonstrukce" zase tak stará. O kvalitě "rekonstrukce" by hodně napověděl už pohled do útrob rozvodnice.... ...

Jako RT mě okamžitě zaujme "porušené krytí",  štítek také nevidím, takže se za to "výrobce" spíše stydí, než že by se s tím chtěl chlubit,...
Další otázkou je ten chránič,,  když je ?na kraji",  jestli je centrální, protože ty barvy vodičů na stropě (zelená + hnědá + 2x černá) buď naznačují, že to není v TN-S, nebo naznačují, že nějakému ignorantovi nezáleží na barvách vodičů a pak je otázkou, co vše ještě dokázal ignorovat.

Vůbec není špatné, když při koupi bytu je provedena revize. Kupující má jasno o stavu elektroinstala ce a pokud je tam něco špatně, je to "plus" i pro prodávajícího, že existuje podklad o tom, že to kupující věděl, že byl s problémem, rizikem seznámen...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.11.2013, 16:04 »

Původní kabely plastové (soudě podle barev),  hliníkové z roku 1920?
To bych čekal měď cca 1mm2 a v hadře...
Bytovku z roku 1920 bych spíš už čekal monolit, ale je možný i ten palach... ale to vaříme z vody....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 23.11.2013, 17:05 »

Citace
Vůbec není špatné, když při koupi bytu je provedena revize. Kupující má jasno o stavu elektroinstala ce a pokud je tam něco špatně, je to "plus" i pro prodávajícího, že existuje podklad o tom, že to kupující věděl, že byl s problémem, rizikem seznámen...

Už jsem pár takových dělal, pak se kupující divil...!
Většina lidí to považuje za zbytečnost, pak "pláčou " až tam bydlí !
Prodávají ten nikdy, ale kupující jsou někdy obezřetní... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.11.2013, 20:24 »

O kvalitě "rekonstrukce" by hodně napověděl už pohled do útrob rozvodnice.... ...
Hodně napoví už popisy obvodů, nezakrytí zbývajících pozic a upevnění toho zdroje uvnitř, patrně pro LED osvětlení.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.11.2013, 20:43 »

Protože se zřejmě nejednalo o kompletní rekonstrukci. K té by musela být dokumentace a pak také výchozí revizní zpráva. Jistě by se s těmito dokumenty prodávající rád pochlubil na podporu vyšší ceny bytu při prodeji  Úsměv

Osvěta, osvěta, osvěta, pro nově kupující, to zde chybí, mnohých nových majitelů bytů a domů po údajných rekonstrukcích mi je upřímě líto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 24.11.2013, 15:11 »

... mnohých nových majitelů bytů a domů po údajných rekonstrukcích mi je upřímě líto.

Proč líto?
Je věcí každého, jak se před investováním stará aby nenaběhl (tak moc).

Zrovna nedávno se na mne obrátil jeden zájemce o domek v okolí. Chtěl posoudit rozvody právě před uvažovanou koupi. A na místě jsem se tam pak setkal i s plynařem a instalatérem.  Šok
Je to sice (pro mne) zatím dost neobvyklé, ale naprosto racionální.
Při větší investici je těch několik promile z ceny za podobné služby naprosto zanedbatelných .

Nedat si práci alespoň s minimálním ověřením nabízené nemovitosti, když se bavíme o  šesti a sedmimístných částkách, mi připadá skoro na diagnózu.
Navíc v době, kdy je přetlak nabízených nemovitostí, se se znalostí kvality TZB lépe vyjednává o ceně.
Kdo nemá alespoň elementární opatrnost, musí si ji "zakoupit" ve formě případných vícenákladů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 24.11.2013, 15:31 »

Citace
Navíc v době, kdy je přetlak nabízených nemovitostí, se se znalostí kvality TZB lépe vyjednává o ceně.
Kdo nemá alespoň elementární opatrnost, musí si ji "zakoupit" ve formě případných vícenákladů.

I odhadci nemovitostí to moc neřeší...Cu vodiče jsou v jednom krátkém okruhu a oni hodí do ceny že je celý byt ,  RD v mědi ! zle
Přitom pak když mě zavolá ten, co to koupil nemovitost, se nestačí divit co mu řeknu ! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 24.11.2013, 16:01 »

I odhadci nemovitostí to moc neřeší...
Je otázkou jaké informace jsou zapotřebí k odhadu (to já nevím). Situace ohledně odhadů nemovitostí je asi všeobecné známá. Mám osobní zkušenost, ale to sem nepatří. zle
V každém případě určitě platí, se starat se má ten, komu může vzniknout případná škoda.
Aby následně platil co možná nejméně.  placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 24.11.2013, 16:10 »

Proč líto?
Je věcí každého, jak se před investováním stará aby nenaběhl (tak moc).

Při větší investici je těch několik promile z ceny za podobné služby naprosto zanedbatelných .

Nedat si práci alespoň s minimálním ověřením nabízené nemovitosti, když se bavíme o  šesti a sedmimístných částkách, mi připadá skoro na diagnózu.
Navíc v době, kdy je přetlak nabízených nemovitostí, se se znalostí kvality TZB lépe vyjednává o ceně.
Kdo nemá alespoň elementární opatrnost, musí si ji "zakoupit" ve formě případných vícenákladů.

 Palec vzhůru Naprostý souhlas.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.11.2013, 17:29 »

Je tam určitě hodně podivností a určitě by to chtělo kontrolu elektrikářem. Divné je třeba:
- bílou barvou zamalovaný hl. jistič a a páčka chrániče (skoro jakoby to dříve někde bylo bez krytu na bílé stěně a někdo se to snažil zkrášlit)
- hlavní jistič se v bytové rozvodnici příliš často nevidí
- FI je popsané "zásuvky koupelna, kuchyně". Pak už ale není žádný jistič popsaný zásuvky koupelna. Nejsou třeba nové zásuvky v kuchyni a koupelně jenom za tím FI?
- když je ta koupelna... asi chybí samostatný jistič pro pračku
- tazatelka píše, že je tam příprava pro indukční varnou desku. Celý rozvaděč je ale pravděpodobně jednofázový...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 24.11.2013, 17:56 »

Známý stavař (stavbyvedoucí) chodí za 5000 Kč s klientem přebírat byty (dlaždičky, podlahy, stěny). Myslím, že elektrikář na kontrolu by nemusel být o moc dražší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.