| | |-+  Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?  (Přečteno 31311 krát)
Petr Sssss
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.11.2013, 14:36 »

Mám problém - stará elektroinstala ce, k zásuvce vedou 3 vodiče. zeleno/žlutý je jasný kam s ním, ale ty další dva mají stejnou barvu - nebo se už po letech nedá rozeznat. Je to nebezpečné, pokud ty 2 zapojím špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.11.2013, 15:15 »

Těžko říci. Který je fáze se dá zjistit zkoušečkou, za 10 vteřin. Ale jestli je ten druhý N, to bych si rozhodně netroufnul říci. Jelikož píšete, že je to stará instalace, tak ten druhý vodič může být úplně klidně fázový a může vést někam, třeba k vypínači, do další zásuvky, někam do krabice... U starých instalacé se občas takováhle věc objeví.

Takže abych odpověděl na otázku: Pokud ty dva vodiče zapojíte špatně,  tak se může stát:
- do zásuvky strčíte nějaký spotřebič, ale nepůjde vám do něj N -> může se spotřebič poškodit, záleží co je kde jinde zapojený, připojený atd...
- nebude fungovat to něco co je z toho napojený dál

Takže doporučuju návštěvu odporníka a ten by měl vědět jak na to. tanecek Chápu, že to pro něj ani pro vás  asi nebude žádnej superbyznys, ale třabas potřebujete doma ještě něco s elektrikou Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 04.11.2013, 15:38 »

...
Takže abych odpověděl na otázku: Pokud ty dva vodiče zapojíte špatně,  tak se může stát:
- do zásuvky strčíte nějaký spotřebič, ale nepůjde vám do něj N -> může se spotřebič poškodit, záleží co je kde jinde zapojený, připojený atd...
- nebude fungovat to něco co je z toho napojený dál
...
Jako nejkatastrofič tější scénář bych si uměl představit, že ty vodiče, co mají srovnatelnou barvu, budou L a PEN a ten žlutozelený může být PE z nějakého pospojování,... A protože nevíme, jestli to "pospojování" někam vede, nedá se vyloučit to, že při chybném zapojení může nastat stav, kdy bude někdo ohrožen na zdraví nebo i na životě!
Takže pokud nemáte nějaké vybavení na měření a zkoušení a nějaké zkušenosti, připojuji se k tomu, co napsal kolega - elektrikář by to měl zvládnout rychle a odborně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.11.2013, 17:37 »

Myslíte ty dva jako L a N ? Staré instalace bývají 3 vodičově v dnešní ekvivalentní soustavě TN-C-S..
Tam přehození L a N až tak roli nebude hrát, pokud budete mít třeba prodlužky 3 vodičové...... tj. vše tak jak má být ! U dvoj. izolace tam je to "jedno".....
Spotřebiče I. třídy tam také ,pokud bude vše správně zapojeno 3 vodičově .... Mrknutí


Můžete ale L odpojit na jističi a pak vyzkoušet která to je....a tak postupovat dál ! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.11.2013, 17:58 »

Nesouvisí to přímo s tématem:
Kamarád se chlubil, když jsme byli na pivu, tak jsem opravil skorotchýni lampičku.
Jak?
To je taková co se zapíná na dotyk. Nefungovalo to, tak jsem ten nesmysl vyskřípal a propojil.   
A modrý jsem proklemoval na kostru, protože tam nebyl žlutozelený.
Tak se tchýně chceš zbavit?
Ne, proč?
Určitě tam máš plochou vidlici a když to zapojí do zásuvky obráceně, tak má na kostře fázi!!
Hned volej domácí ať ji odnese, že tam musíš ještě něco udělat. Protože ji můžeš zabít.

 to cumim Takhle koukal...
Vzal telefon a rychle volal domů.
No kdysi to byl elektrikář, pak policajt, sádrokartonář a zase se vrátil k elektrice.....
Je dobře, že jen jako energetik. To by bylo mrtvol.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 04.11.2013, 20:50 »

Mám problém - stará elektroinstala ce, k zásuvce vedou 3 vodiče. zeleno/žlutý je jasný kam s ním, ale ty další dva mají stejnou barvu - nebo se už po letech nedá rozeznat. Je to nebezpečné, pokud ty 2 zapojím špatně?

Možná se v té staré elektroinstala ci hrabal už někdo před vámi. Když nevíte vy, třeba on nevěděl také? Kdo ví v jakém vodiči se nyní může co vyskytovat? Když vjíždíte do křižovatky také bezmezně věříte zelené na semaforu a prostě jedete, nebo se ještě kouknete jestli se tam třeba nemotá bába s roštím?

Pokud v elektroinstala ci není vše 100% jisté je to vždy nebezpečné. Jen barva nestačí a už vůbec ve staré elektroinstala ci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.11.2013, 21:39 »

...
A modrý jsem proklemoval na kostru, protože tam nebyl žlutozelený.
...
Dneska jsem štípačkama zrušil zapojení tohoto zářivkového svítidla z pod jedné kuchyňské linky. Autor měl štěstí, že zůstal neznámým.  Zlej


* 1.JPG (380.6 KB, 800x458 - prohlédnuto 3248 krát.)

* 2.JPG (330.29 KB, 800x528 - prohlédnuto 3365 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.11.2013, 21:46 »

Dneska jsem štípačkama zrušil zapojení tohoto zářivkového svítidla z pod jedné kuchyňské linky. Autor měl štěstí, že zůstal neznámým.  Zlej
Jak to může vypadat v zemi, kde i takovej blbec má volební právo!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 04.11.2013, 22:44 »

Dneska jsem štípačkama zrušil zapojení tohoto zářivkového svítidla z pod jedné kuchyňské linky. Autor měl štěstí, že zůstal neznámým.  Zlej

Luxus!  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 04.11.2013, 22:51 »

Autor měl štěstí, že zůstal neznámým.  Zlej

Vždycky si zanadávám a pak se divím, když mi investor nechce prozradit "svého bastlíře". Znám to taky.  Mrknutí

Záměnu vodičů v zásuvce (stejná barva) jsem měl i u sebe v rodině. Volala mi teta, že ji při vytírání podlahy tak trochu kope lednička. Její syn si sám opravoval jedno zapojení v krabici. Výsledkem byli 2 zásuvky v kuchyni, kde byla na kolíka fáze. Měl z prde... e kliku, že se nikomu, nic nestalo.

Rozhodně bych ten stav nepodceňoval a zavolal si svého elektrikáře. Jaké koliv pokusy, mohou skončit špatně.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.11.2013, 08:20 »

Výsledkem byli 2 zásuvky v kuchyni, kde byla na kolíka fáze. Měl z prde... e kliku, že se nikomu, nic nestalo.


Na toto přehození vodičů u půlky bytu jsem přišel u známých poté, co se divili, že když jim žehlička upadla na topení, shodilo to jistič. Na okruhu byla celá kuchyně a jeden pokoj s PC a žehlením. Soustava samozřejmě TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Petr Sssss
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 05.11.2013, 08:30 »

Je pravda, že zásuvka funguje a asi od ní dráty vedou ke světlu kuchyňské linky (starej panelák) a to také svítí. Bydlí zde moji staří rodiče a prý to jen nějak bručí. Prověřil jsem to, znova odpojil a zapojil a zdá se že to je dobré.
Přesto všem  a odpovědi a opravdu radši pozvu odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.11.2013, 09:04 »

Dost běžná závada v instalacích s vodiči N a NG popř. i AY v trubkách, tzn. instalace starší 40 až 50 let, kde bývají vodiče stejné barvy nebo již tak zestárly, že barvy nejsou k rozeznání. Jakmile se někdo pokusí o úpravy či opravy ve svorkovacích krabicích a nebo připojení dalšího rozvodu (brr! - ale i tací jsou),  je vysoká pravděpodobnos t přeházení vodičů a pak v části domu bývá fáze na kolíkách zásuvek. Řešil jsem několikrát, jednou dokonce celé patro (světla, zásuvky vše jeden okruh) RD mělo fázi v zásuvkách na kolíku a ve vypínačích se vypínal vodič PEN. Naštěstí se nic nestalo ani v souvislosti se zásuvkami, všechny lustry byly buď ve dvojité izolaci nebo neměly ochranný vodič zapojený.  Bohužel i takové závady se nachází, ne vždy jsou dílem kutilů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.11.2013, 09:13 »

I já jsem to potkal- elektroúdžbář z továrny měnil kolegovi doma zásuvky. V první zásuvce v bytě dva černé, které prohodil- v celém bytě fáze na kolících. Měli to tak rok, než se ozvali- paní když se opřela o myčku a zároveň měla ruce ve dřezu (stojánková baterie),  měla nepříjemný pocit.
Lednička stála vedle velmi dobře uzemněného plynového topidla- až jsem se zpotil, když jsem si představil, jak snadné bylo přijít k úrazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.11.2013, 10:18 »

... a prý to jen nějak bručí. ...
Výraz "bručí" může znamenat různé projevy. Jedním s nich je "jiskření" pokud se někde vytvoří přechodový odpor.
Cihla nehoří, panel také ne, ale hasiči by mohli vyprávět co dokáže nějaký špatný spoj v "hořlavém" bytovém jádru, pod hořlavým obložením,...
Nějakou důkladnější kontrolu za účasti "dostatečně vybaveného" elektrikáře rozhodně nic nezkazíte
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 05.11.2013, 11:21 »

Včera jsem opravoval osvětlení kanceláře (uvolněná svorka v krabici, celkem banalita).

Vlezl jsem do krabice nad vypínačem a zíral, že mám na PE napětí. Totálně nesrozumitelný chaos.

Otevřel jsem dvojvypínač pod krabicí a nevěřil svým očím. Přívod hnědá, první odvod modrá, druhý odvod zeleno/žlutá. Správce se mě zeptal, jestli už jsem letos nějakou koupil. Jestli ještě ne, je prý na čase to dohnat ....

Jednu koupit by měl ten pučmidrát, co to tam takhle nastražil!  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.11.2013, 07:33 »

Zrovna včera jsem náhodou hovořil s kolegou, který mi vyprávěl, jak se potkal s téměř novou instalaci v jakési budově firmy, kde vše bylo zapojeno vodiči v provedení A (č-h-š. Od poslední zásuvky až do rozvaděče, světla, vypínače.

Jak dlouho se dělá poslední fázový vodič šedý? Dá se říct, že pár let. Před čtyřiceti léty bych se tomu nedivil, tehdá bych to možná i pochválil, protože nebylo nic divného, že celá instalace byla černými vodiči a na koncích maličké návlačky z barevné bužírky, protože ani té nebylo dost. Tak jsme chvíli přemýšleli, jak tohle mohlo vzniknout a rozumného vysvětlení jsme se nedopracovali. Chtěl bych od této budovy vidět revizi a znát onoho RT, co se pod ní podepsal. Jak za starých časů by si zasloužil vykoupat ho v koši v zimní Vltavě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.