Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Dle jaké normy udělat revizi převozného zdroje vysokého napětí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Dle jaké normy udělat revizi převozného zdroje vysokého napětí?  (Přečteno 1580 krát)
Petra Mestlová
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 29.10.2013, 20:05 »

Mám udělat revizi na převozný (na kolečkách) zdroj vysokého napětí SAP1 používaný od roku 1971 v depu kolejových vozidel. Zdroj je napájen 400V přes vidlici a pohyblivý přívod. Na výstupu je regulované napětí 500 až 10000V/ 200mA. Jedná se o spolehlivý tovární výrobek, který má v ČR téměř každé DKV. Dle jakých norem bych měla zařízení posuzovat, když k němu není žádná dokumentace? Jedná se o VTZ nebo UTZ, když se používá jen ke zkoušení vagónů?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.10.2013, 22:02 »

Nikde v žádném depu, u žádného uživatele by se nenašla původní dokumentace?
Takové zařízení bez dokumentace, podkladů výrobce, revidovat je tak trochu sebevražedný úkol a vůbec bych se do toho nehrnul.
A jestli to je UTZ?
UTZ je zařízení určené k provozu dráhy. Pokud se tím posuzuje nějaký důležitý parametr na kolejových vozidlech, můžeme si tady povídat o tom, že to můžeme posuzovat jako UTZ, ale v tom případě existuje něco jako průkaz způsobilosti UTZ?
Pro někoho možné není problém to zařízení zrevidovat, když to bude za zajímavou cenu, ale ne každý bude pokoušet jestli se stane objektem zájmu Drážního řadu.
Ale když jisté "depo" chtělo na sprchový kout s akumulačním ohřívačem TUV revizi od "Déčkového" revizáka, asi tomu nerozumím, když jsem ten požadavek nepochopil...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.