Autor Téma: Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?  (Přečteno 31517 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 09.10.2012, 22:16 »

Tak ještě jednou, pokud bude anténa řádně chráněna oddáleným jímačem, pak by standardní řešení spočívalo v instalaci svodiče přepěti v koaxu, vytvoření bodu vyrovnání ve skříni a odvod na hop, který nemáte, takže použijete ochraný vodič zásuvky ovšem za podmínky ochráněni napájecího kabelu svodičem, aby jste nezničil elektroniku v okolí kabelu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 09.10.2012, 22:17 »

A lepší řešení? Nebo nezapojovat uzemnění vůbec k ničemu.
To by bylo na velkou diskusi, jestli "plechová škříň",  do které přivedu napájení ze sítě TN 230V a umístím do ní nějaké spotřebiče, je možné nebo vhodné nebo nutné považovat za neživou část elektrického zařízení a jestli je tedy spojení skříně s PE potenciálem potřebné z hlediska ochrany před NDN.
Pokud se budeme bavit o EMC, uzemnění skříně je celkem jasný a logický požadavek, pokud bychom se na to podívali podle 33 2000-4-444, u "malé" skříně by tam měl být vodič o průřezu 4mm2.
 A co se týká "blesku",  snažil bych se, aby to bylo umístěno tak, aby nehrozil přímý zásah ani přeskok s hromosvodové soustavy a pak by ta "čtyřka" (která tam buhožel není Smutek ) fungovala i jako ekvipotenciálo vé vyrovnání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 09.10.2012, 22:24 »

Jirko já to nevidím na velkou diskuzi, do bedny leze jednak plovoucí potenciál anténx a jednak pe zás okruhu, tyto je třeba vyrovnat, co se týká šasi skříně, víš velice dobře, že ajtáci maj vypsanou soutěž kdo do dveří skřípne tlustší kabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 10.10.2012, 07:14 »

... víš velice dobře, že ajtáci maj vypsanou soutěž kdo do dveří skřípne tlustší kabel
A já myslel, že hrají hru "kdo lépe naláká blesk do svých rozvodů"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 10.10.2012, 10:19 »

Jo rozehranýho toho mají více
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
skodm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 26.09.2013, 10:30 »

Rozvodné zařízení, v našem případě sloužící pro rozvod signálu pro více počítačů a jiné datové komponenty pokud je uloženo na hořlavém podkladě a není typováno na takový podklad vyžaduje nehořlavou podložku ( 10 mm) nebo oddálení od hořlavého podkladu, dřevěného rámu na vzdálennost 50 mm. Není rozhodující pro jaké el. zařízení je skříň určena.
Osobně bych volil oddálení, jako nejjednodušší variantu s použitím delších šroubů resp. vrutů.- 

Předepsaná tloušťka nehořlavé podložky pod rozvaděče je 10 mm, ale nikde jsem nenašel, jaký by měl být PŘESAH podložky? Stačí, aby podložka kopírovala zadní stěnu rozvaděče, nebo je nutný přesah? Přišlo by mi logické, kdyby ten přesah byl právě těch 50 mm na všechny strany, aby žádná část rozvaděče se nepřiblížila hořlavé části nekryté deskou na méně než těch 50 mm...
Prosím o radu - instaluji rozvaděč do stodoly a rád bych dodržel normu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 26.09.2013, 20:46 »

je nutný přesah?
Přesah být nemusí, stačí kopírování okraje.

Přišlo by mi logické, kdyby ten přesah byl právě těch 50 mm na všechny strany
Logické by to bylo jen při srovnávání s elektrickou izolací. Tepelnou izolaci bych ale s elektrickou nesrovnával.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 26.09.2013, 23:23 »

No, zejména bych u stodol a půd doporučil vyhodnotit prašnost, bez toho je to jak jít v mrazu jen s jednou teplou botou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 27.09.2013, 11:28 »

Stodola je celodřevěná, že je třeba dát rozvaděč na hořlavý podklad?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
skodm
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 27.09.2013, 13:32 »

Stodola je celodřevěná, že je třeba dát rozvaděč na hořlavý podklad?
Přesně tak. Navíc, rozvaděčovou skříň dávám na místo původní skříně, která byla taktéž celodřevěná:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 28.09.2013, 11:48 »

Nějak nevím, co si o tom mám myslet. Pokud máte jen trochu pochybností, tak tam prostě použijte podložku. Snad nejde o tak zásadní investici, podle hesla, když si nejsem jist, použiju bezpečnější řešení. To, že nejde v pravém smyslu o rozvaděč, je úplně jedno. Podložka se dává přece pod každé el. zařízení, které by mohlo způsobit požár (pokud sama nesplňuje potřebné vlastnosti). Ať se jedná o zásuvku, krabici, světlo, nebo cokoliv jiného. Z tohoto pohledu mi přijde diskuse nad definicí rozvaděče úsměvná.

Pokud nemáte dostatek zkušeností a hlavně nejste elektrikář, měl by jste si vzít na pomoc elektrikáře, který bude vědět co má dělat. Vámi dotazované "problémy" nemusí a nejsou jedinými, se kterými se můžete na takové elektroinstala ci setkat. I když si myslíte, že to zvládnete, věřte, že v instalacích na  a v hořlavých materiálech, dělá chyby i mnoho elektrikářů. TO nemluvím o svodičích a podobně. Dotaz jestli stačí Zel-žlutý ze zásuvky ,  je jasným důkazem toho, že vůbec nevíte o čem to je. Měl by jste se zachovat jako chlap, přiznat si svoje limity a pozvat zkušeného elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
MilanT
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 28.09.2013, 18:09 »

Čtu až nyní otázku tématu. Souhlasil bych s  p. Hasalou. Je rozdíl mezi klasickým rozvaděčem, kde při závadě díky velkým proudům může vzniknout oteplení, jiskření a musí se to oddálit či izolovat od hořlavých předmětů.  Pokud  v tomto případě budou uvnitř drobné IT (informační technologie) spotřebiče, tak by mě osobně nějaká izolační podložka "rozvaděče" mohla být šum a fuk.
Použití bedny má ale jedno veliké plus. Pokud by došlo k rozstřelení-explozi nějakého spotřebiče např. závadou či bleskovým proudem, tak se rozstřel koná pouze v prostoru plechové bedny a nemůže tak dojít k rozletu horkých a vznětlivých částí na hořlavé hmoty půdního prostoru (pokud to vydrží plastová průhledná dvířka).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 28.09.2013, 18:33 »

Je rozdíl mezi klasickým rozvaděčem, kde při závadě díky velkým proudům může vzniknout oteplení, jiskření a musí se to oddálit či izolovat od hořlavých předmětů.  


Šmarjá, toto by ale možná, asi, snad, mohlo platit u naprosto perfektně provedené instalace (což asi nebude tento případ),  bleskový proud se vám zdá malý?,  mohu vás ubezpečit, že mu je naprosto jedno, zda rozvodu říkáme mn/nn/datový atd.
To je takový problém tak tu podložku mrsknout?,  když nic jiného, tak zpevní tu kůlnu tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #31 kdy: 29.09.2013, 10:26 »

Pokud by došlo k rozstřelení-explozi nějakého spotřebiče např. závadou či bleskovým proudem, tak se rozstřel koná pouze v prostoru plechové bedny a nemůže tak dojít k rozletu horkých a vznětlivých částí na hořlavé hmoty půdního prostoru (pokud to vydrží plastová průhledná dvířka).

Vy jste ale srandista. Smích Smích Smích

Tvrdit, že něco má výhodu a pak to něčím podmínit.
Navíc i do zařízení IT může proniknou bleskový proud a pak by jste koukal, jak daleko dovedou lítat jeho kryty a části. A to nemám jen z knížek, ale výsledky průchodu bleskového proudu jsem viděl na vlastní oči.
Zkrátka bych tu skříň od hořlavých podkladů oddálil nebo podložil tepelně izolační podložkou příslušné tloušťky dle ČSN a není co řešit. A je jedno, zda budou ve skříni jen zařízení IT, nebo i zásuvky pro jejich napájecí adaptéry, nebo i svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany. V případě svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran se však musí dbát na správné dimenzování ochranného vodiče a vodiče pospojování a na jeho uložení. Nesmí být v přímém styku s hořlavými materiály.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 30.09.2013, 00:17 »

Je zajímavé, že kdyby lidé čas, který věnují tomu jak něco „ojebat“,  věnovali tomu aby to bylo udělané pořádně, stálo by je to mnohem méně úsilí a času.

Nezdá se vám?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 30.09.2013, 08:43 »

...
Nezdá se vám?

Je smutné, že mnozí začnou chápat nebezpečí až když tam "TV NOHA nebo PIPKA natáčí reportáž osvícenou modrými majáky"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 30.09.2013, 09:29 »

Je zajímavé, že kdyby lidé čas, který věnují tomu jak něco „ojebat“,  věnovali tomu aby to bylo udělané pořádně, stálo by je to mnohem méně úsilí a času.

Nezdá se vám?


Zlatá slova a já ještě dodám, že by to bylo obvykle i levnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?