Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 25.09.2013, 16:12 »

¨... tak není náš fiktivní rezonanční obvod "rozvášněný" a kompenzace může fungovat tak, jak ji známe.
Kdyby nebyl rezonanční obvod zatížený, asi by nám ta rezonance podpořila zvýšení napětí a o to nějak zvlášť nestojíme...
(nebo snad autor Eltricku" by tím byl potěšen?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 25.09.2013, 20:26 »

Kdyby nebyl rezonanční obvod zatížený, asi by nám ta rezonance podpořila zvýšení napětí...

Prosím vás, jak ?
Fakt si nedovedu představit, jak by to paralelení rezonanční obvod na tvrdém napěťovém zdroji provedl.
Podle mě si bude v pohodě rezonovat, a nikdo si toho skoro nevšimne (ani síť).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 25.09.2013, 20:29 »

A ako by ste napájal 1-fázové spotrebiče?
L-L. Už jsme to probírali tady :
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27135.msg208649.html#msg208649

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #57 kdy: 25.09.2013, 21:44 »

Netočivá zložka prúdu zo sekundáru by sa mala preniesť do primárného vinutia v trojuholníku a zaťažovať ho, čo spôsobuje prídavne straty. Myslím že p. Schwarz to vyjadril správne.
Neviem čo máte namysli, že "toto trafo už trojuholník nepotrebuje"? Veď primárne vinutie do trojuholníka zapojené bude, a teda fyzicky tam ten trojuholník existuje, nie? 

Trojúhelník vinutí transformátoru je matemeticky ekvivalent jádrového uspořádání magnetického obvodu (nemá svislé spojky). Tak jako trojúhelník vinutí implikuje nulový součet fázových napětí (na základě druhého Kirchhoffova zákona),  tak také jádrové uspořádání implikuje nulový součet fázových napětí tentokrát na základě prvního Kirchhoffova zákona aplikovaného na magnetické toky v jádrech.
Jinak vyjádřeno, pro netočivou složku má trafo zanedbatelnou indukčnost (totiž jen tu rozptylovou - uzavřenou vzduchem (nebo olejem)). Čím menší bude tato rozptylová indukčnost, tím méně netočivého proudu se bude transformovat do primárního vinutí.

Pokud ale transformátor bude v plášťovém provedení, nebo bude složen ze tří jednofázových, tak se bude netočivá složka transformovat do primáru prakticky plnohodnotně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #58 kdy: 26.09.2013, 09:20 »

Pokud mají stejnou relativní fázi ke "svému" napětí, tak jako netočivá složka. Pokud jsou spotřebiče zapojeny L-N, pak se uzavírá středním vodičem. To je pro mě jeden z důvodů, proč bych N zavrhnul.



Ano, sčítají se ve vodiči N/PEN a mohou ho až přetížit.

Vodič N bych nezavrhoval, má daleko víc kladných vlastností, než těch záporných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 26.09.2013, 09:27 »

Prosím vás, jak ?
Fakt si nedovedu představit, jak by to paralelení rezonanční obvod na tvrdém napěťovém zdroji provedl.
Podle mě si bude v pohodě rezonovat, a nikdo si toho skoro nevšimne (ani síť).


Asi jsem měl použít výraz zatlumený místo výrazu zatížený
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.