| | |-+  Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?  (Přečteno 30274 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #18 kdy: 09.09.2013, 07:50 »

Pokud se budeme striktně držet normových hodnot, tak kabel JYTY nelze použít z důvodu menšího průřezu než 1,5 mm2.

Kterých normových hodnot?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 09.09.2013, 08:22 »

Minimální hodnoty průřezu v bytových instalacích říká norma (podle jištění daných okruhů). Bohužel teď zrovna nemám k dispozici normy, tak jsem jen na rychlo našel nějaký reklamní udělátko na návrh kabelů z roku 2002. Jsou tam i odkazy na normy, které to řešily v té době.

* tabdimvod.pdf (899.27 KB - staženo 661 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 09.09.2013, 08:37 »

ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.

Nemám ovšem problém s tím, když dojde u takovýchto obvodů ke snížení průřezu za patřičného snížení jištění. Stejně jako zásuvky tahané 3x1,5 a předjištěné 10 nebo 13A.

Tady chápu normu jako doporučení.



* prurezy.PNG (48.61 KB, 756x523 - prohlédnuto 309 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 09.09.2013, 08:39 »

Samozřejmě. V ČSN 33 2000-5-52 e.2 článek NA2.3.2. Oproti verzi normy z roku 1998 je u tohoto požadavku uvedeno, že "Proudový okruh musí mít plný počet vodičů potřebných pro funkci daného zařízení a vodič PE, pokud je potřeba". A právě onen dovětek,"pokud je potřeba",  je dle mého soudu nešťastný. Kdo zaručí, že v budoucnu daný vývod nebude osazen zařízením ve třídě I.

A což se k tomu postavit také obráceně...... ..........
Pokud se jedná o koupelnový ventilátor, pak stačí CYKY-O4x1,5mm2. Díky tomuto kabelu to pak nebude nikdy svádět k namontování ventilátoru tř.I

Pokud to bude zapojovat elektrikář, dojde mu to, pokud to bude kutil nebo dobytek, bude mu naprosto jedno, jestli připojí nebo nepřipojí PE. Této sortě lidí jde jen o funkčnost a ne o bezpečnost. Zrovna před 14 dny jsem byl v jedné základní škole, kde firma měnila nová svítidla za stará. Připojeno jen L a N. S PE se nikdo nezatěžoval, tedy až do mé návštěvy. Když jsem mluvil po telefonu přímo s majitelem firmy, ani se nepozastavil nad tím, že jsou svítidla takto zapojena. Jen slíbil, že situaci napraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 09.09.2013, 08:45 »

ČSN 33 2130 ed. 2, tabulka 6.

Nemám ovšem problém s tím, když dojde u takovýchto obvodů ke snížení průřezu za patřičného snížení jištění. Stejně jako zásuvky tahané 3x1,5 a předjištěné 10 nebo 13A.

Tady chápu normu jako doporučení.



Jirko, tak zrovna u těch zásuvek bych to s CYKY-J3x1,5mm2 nepřeháněl a držel bych se citované ČSN.
Vždy se najde kretén, který majiteli na takový kabel nainstaluje jistič 16A, třeba kvůli tomu, že si majitel vzpomněl, že si bude v místnosti přitápět přímotopy, nebo použije jiné náročnější el. zařízení nebo spotřebič.
K CYKY-J 3x1,5 u zásuvek moc tolerantní nejsem. Cenový rozdíl kabelu ještě nikoho nezrujnoval a tvrzení, že se to lépe zapojuje už vůbec neberu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 09.09.2013, 09:29 »

Kterých normových hodnot?
Uvedených v čl.524.1 - ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 09.09.2013, 09:44 »

Uvedených v čl.524.1 - ČSN 33 2000-5-52 ed.2.
Kabel "X" krát 1mm2 pro ovládání vrat, i vodič PE slabší než 1mm2, je to opravdu signalizační nebo "ovládací" obvod, když na konci je trafo 230/24V pro motor?
Ale bylo to dodáno výrobcem...

A co taková klimatizace. Přívod do vnější jednotky. Spojeno s vnitřní jednotkou kabelem 5x1,5mm2
Jištění C16/1 nebo i C20/1 a u některých zařízení je L ve vnější jednotce přímo na svorkách spojen s odchozí svorkou, na která je ten propojovák 5x1,5
Takže vodič 1,5mm2, uložen v "chráničce" spolu s trubkami s chladícím médiem, nedá se tam vyčíslit teplota okolí, někdy ty trubku "slušně hřejí" a jištění až 20A.
Ale je to podle popisu, který k tomu dává výrobce.
Takže jako RT se snažím hodně výrazně napsat "hranici" mé kontroly a když je výrobce "odvážný",  ať si za to ručí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #25 kdy: 09.09.2013, 11:30 »

Jirko, tak zrovna u těch zásuvek bych to s CYKY-J3x1,5mm2 nepřeháněl a držel bych se citované ČSN.
Vždy se najde kretén, který majiteli na takový kabel nainstaluje jistič 16A, třeba kvůli tomu, že si majitel vzpomněl, že si bude v místnosti přitápět přímotopy, nebo použije jiné náročnější el. zařízení nebo spotřebič.
K CYKY-J 3x1,5 u zásuvek moc tolerantní nejsem. Cenový rozdíl kabelu ještě nikoho nezrujnoval a tvrzení, že se to lépe zapojuje už vůbec neberu.

Setkal jsem se s tím u větších developerů, kteří sekají jeden domek za druhým. Šetří za každou cenu. Těžko je přesvědčím, že těch pár stokorun je nezrujnuje.

Pokud si potom majitel vymění jistič, je to zásah do instalace a tím i jeho soutěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jakub Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 09.09.2013, 15:03 »

Taky jsem zastánce simplicitních řešení Smích

Když je možnost dát více žil, tak nevidím důvod proč ne pokud se to neprojeví výrazně na ceně. Jinak si vytáhnu svojí bibli zvanou "Helukabel Kabely&Vodiče 2013/2014" a pohodlně si objednám kabel přímo pro dané řešení Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Existují 3 skupiny lidí: To co májí k elektrice respekt, ti co respekt nemají a pak sebevrazi co jsou si na 100% jistí, že na PE-čku nikdy nebude fáze.
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Může být sporák, sklokeramika a trouba jištěna společným jističem?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 V čem je skryto nebezpečí připojení spotřebiče pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.