Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #36 kdy: 25.01.2019, 20:15 »

Foto chrániče: https://imgur.com/a/CUhTrnY.
Ano, co píšete, je jedna z možností. Neřeší to nicméně problém, když budeme kotel provozovat bez chrániče a problém bude právě v něm, což je zatím zdá se nejpravděpodob nější.
Fuj, to jsem se lekl.
Za toto jste někomu zaplatil ? zle
Chránič vidím 100mA, nikoli 30 jak uvádíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 25.01.2019, 20:19 »

Fuj, to jsem se lekl.
Za toto jste někomu zaplatil ? zle
Chránič vidím 100mA, nikoli 30 jak uvádíte.


Dostal jsem na to výchozí revizní zprávu, takže zaplatil.
Do včerejška tam byl 30mA. Tohle má být provizorium.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 25.01.2019, 21:42 »

... některé kotle měly pojistku plamene "zapojenu proti zemi" ...
Ano, některé kotle berou fázi a proti "zemi" vyhodnocují zda hoří plamen.
Ale tam je to o proudech o několik řádu nižších než je vybavovací proud chrániče, takže pokud obvod nebude vadný, neměl by ovlivnit správnou funkci chrániče
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #39 kdy: 25.01.2019, 22:19 »

Dostal jsem na to výchozí revizní zprávu, takže zaplatil.
Do včerejška tam byl 30mA. Tohle má být provizorium.

Často žasnu za co všechno jsou lidé ochotni zaplatit  Nerozhodný ASi dělám něco špatně.

Ano, některé kotle berou fázi a proti "zemi" vyhodnocují zda hoří plamen.
Ale tam je to o proudech o několik řádu nižších než je vybavovací proud chrániče, takže pokud obvod nebude vadný, neměl by ovlivnit správnou funkci chrániče

Proto jsem se ptal i na to, jakým napětím RT měřil izol. stavy na kotli. Slyšel jsem o tom že při použití napětí 1000V, není problém "propálit" součástky tohoto vyhodnocování a kotel může zlobit. Někdy odejde elektronika rovnou, jindy se kotel tváří jako v pohodě, ale občas potom dochází k náhodným poruchám, nebo právě k náhodnému padání PCH.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 26.01.2019, 08:32 »

Stav rozvaděče hovoří za vše.... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 26.01.2019, 08:46 »

Taková hrůza, kterou může někdo vydávat za rozvaděč je za darmo drahá. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #42 kdy: 26.01.2019, 09:11 »

Domašov a okolí je moje výletní oblast, pokud bude mít pán zájem, mohu se stavit Úsměv
Nicméně strašně rád bych tak nebo tak viděl onu revizní zprávu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 26.01.2019, 10:43 »

K provedeni rozvadece bych uvedl ze jsem mel kolegu ktery kdyz stvoril neco podobneho tak tvrdil ze proudu je jedno zda je drat rovny nebo krivy,dokonce to vydaval za americky zpusob Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 26.01.2019, 10:56 »

Domašov a okolí je moje výletní oblast, pokud bude mít pán zájem, mohu se stavit Úsměv
Nicméně strašně rád bych tak nebo tak viděl onu revizní zprávu.

Pane Hudče, jsem z Brna-města...pokud totéž spadá do Vašich výletních oblastí Mrknutí. POsílám foto https://imgur.com/a/Ni2tmfx s původním 30mA chráničem a záběrem i na horní část rozvodné skříně. Revizního technika, který by dokázal pověnovat záležitosti pár hodin, věděl by si rady co a jak měřit a problém by opravdu dokázal lokalizovat, rozhodně neodmítnu. Případně mi napište (SZ, mail, dle uvážení) podrobnější/potřebné info.
Děkuji vám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 26.01.2019, 10:58 »

Stav rozvaděče hovoří za vše.... Pláč

Máte pravdu, že to vypadá děsně. Na druhou stranu domnívám se, že současný stav, kdy nejsme schopni lokalizovat problém, může souviset spíše s nedostatkem velmi specifických zkušeností dosavadních snažitelů, než stavem elektroinstala ce. Je to ale jen odhad, rozhodně nechci nikomu křivdit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 26.01.2019, 12:19 »

Pokud se dá usuzovat z druhé fotky, část instalace je nulovaná a část je za chráničem - sběrna N vpravo. Potom může být problém v zásuvkovém okruhu kde může být použita fáze nebo N před nebo za chráničem a nebo je někde z N za chráničem " vytaženo" PE.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 26.01.2019, 12:33 »

Pokud se dá usuzovat z druhé fotky, část instalace je nulovaná a část je za chráničem - sběrna N vpravo. Potom může být problém v zásuvkovém okruhu kde může být použita fáze nebo N před nebo za chráničem a nebo je někde z N za chráničem " vytaženo" PE.....

Aktuálně je část nulovaná, to jsou konkrétně lednice, zásuvky linka, světla sklep, zásuvky sklep, světla přízemí, zásuvka kotel. Chránič je aktuálně deaktivovaný, a za ním pak je zbytek vpravo a všechno nahoře, včetně koupelny, trouby, indukce, zásuvek...posl ední návrh, který mám od jednoho RT, je dojít a komplet všechno v domě rozebrat a proměřit a znovu složit. Cca 6-9 člověkodní práce. Já si naivně představoval variantu, že někdo přijde, všechno se normálně zapojí, a jak to spadne, ten někdo bude vědět, kde to naměřit a identifikovat tak závadu. A pak samozřejmě opravit. Nedokážu říct, jestli když někdo vezme dráty z jednoho okruhu, dá k tomu měřidlo a zjistí, že mu to nehodí nečekaný stav, z toho lze jednoznačně usoudit, že tam problém NEbude, a postupně tak v rozvaděči vyloučit problém v daných okruzích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #48 kdy: 26.01.2019, 15:17 »

Tipoval bych, že závada bude v tom zásuvkovém okruhu, který napájí kotel.
Šlo by to jednoduše ověřit zapnutím kotle na "prodlužku třeba z obýváku". Prostě z jiného okruhu, který snad bude zdravý. Podle stavu toho rozvaděče ale bude nejrozumnější vše postupně odpojit, proměřit, označit, atd....
Prostě tak, jak má vypadat elektroinstala ce po řemeslníkovi a ne po praseti...
Nic ve zlém.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 26.01.2019, 18:14 »

Tipoval bych, že závada bude v tom zásuvkovém okruhu, který napájí kotel.
Šlo by to jednoduše ověřit zapnutím kotle na "prodlužku třeba z obýváku". Prostě z jiného okruhu, který snad bude zdravý. Podle stavu toho rozvaděče ale bude nejrozumnější vše postupně odpojit, proměřit, označit, atd....
Prostě tak, jak má vypadat elektroinstala ce po řemeslníkovi a ne po praseti...
Nic ve zlém.  Úsměv

To jsme zkusili, dělal to i na jiném okruhu. Jinak to vypadá, že se zmíněnému asi nevyhneme. Hlavně aby to pomohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 26.01.2019, 18:24 »

Tipoval bych, že závada bude v tom zásuvkovém okruhu, který napájí kotel.
Šlo by to jednoduše ověřit zapnutím kotle na "prodlužku třeba z obýváku". Prostě z jiného okruhu, který snad bude zdravý. Podle stavu toho rozvaděče ale bude nejrozumnější vše postupně odpojit, proměřit, označit, atd....
Prostě tak, jak má vypadat elektroinstala ce po řemeslníkovi a ne po praseti...
Nic ve zlém.  Úsměv

A vůbec, nevyplatilo by se dát, pokud nebude problém s EONem, novou, prostornější rozvodnou skříň, kde bude třeba i víc místa na víc chráničů? Přišlo by mi to praktičtější.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 16.03.2019, 18:28 »

Vyřešeno: špatně zapojené dráty v rozvaděči - byla tam nula spojená se zemí.
Pro všechny, které to ještě zajímá Úsměv
Děkuji všem za cenné podněty!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 16.03.2019, 20:14 »

Vyřešeno: špatně zapojené dráty v rozvaděči - byla tam nula spojená se zemí.
Pro všechny, které to ještě zajímá Úsměv
Děkuji všem za cenné podněty!

A tohle hledalo několik revizáků dva měsíce?  tanecek
I když, chránič někdy umí pozlobit, ale tohle je snad první věc po které bych šel...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #53 kdy: 16.03.2019, 20:25 »

A tohle hledalo několik revizáků dva měsíce?  tanecek
I když, chránič někdy umí pozlobit, ale tohle je snad první věc po které bych šel...

Zřejmě dobrý oddíl Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.