Autor Téma: Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?  (Přečteno 32852 krát)
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 25.01.2019, 14:21 »

Pokud si myslíte že to dělá kotel jaký je problém nechat přes chránič zapnutý jenom kotel a ostatní věci vypnout( popřípadě odpojit)
Měl jsem podobný zážitek s myčkou ( samozřejmě to trvalo než jsme přišli na konkrétní problém)
při měření spotřebiče bylo všechno v pořádku, přivolaný opravář si myčku odvezl a po týdenních testech přivezl s tím že myčka je v pořádku.
Nakonec jsem zjistil že při osušování nádobí ( vždy ke konci programu) se tvořilo takové množství páry že se malé množství dostalo k tištěným spojům a bum.
A jestli mohu poradit neuvažujte bydlet v domě bez proudového chrániče Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 25.01.2019, 14:33 »

Celé je to nějaké podivné.
Pokud se podezřívá kotel, měl by být změřen měřákem na spotřebiče, aby se změřily případné unikající proudy, nebo náhradní unikající proudy.
Nepíšete jaký je Idn chrániče?
Jedná li se o vadu v el.instalaci je třeba měřit izolační odpory.
Měření izolačního proudu na jednotlivých vývodech el.instalace při vypnutém chrániči spolehlivě určí vadný okruh.
Máte doma dvojtarifní sazbu a neměnil vám distributor před časem elektroměr?
Napište typ kotle. Už tady zaznělo, poloha L-N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 25.01.2019, 14:42 »

Děkuji za doplnění. Dnes jsme měli další měření, na kotli, vybraných spotřebičích a obvodech nebyla nalezena žádná anomálie. Vzhledem k tomu, že máme momentálně proudový chránič neaktivní, tak nemělo co vypadnout, čekáme, až se k nám dostaví servisman na kotel a způsobí nějaký zázrak. V kotli ani okolí jsme nezaznamenali žádnou vodu, ani kontaktní proměření různých částí kotle neprokázalo nic nestandardního . RT si také myslí, že je to kotel, spíše ale vzhledem k okolnostem výskytu problému; navrhoval nechat vyměnit čerpadlo, které může při vyšší zátěži třeba vlivem opotřebení posílat proud na kostru nebo tak. Zatím je to patovka - nemůžeme zapojit chránič, abychom mohli fungovat, a bez chrániče nezjistíme, jestli zásahy na kotli pomohly. Elektrikář k nám nebude jezdit 20x v týdnu na 10 minut, aby chránič deaktivoval a my mohli fungovat bez něj, když by měl pořád vybavovat.
Ptal jsem se (dvou) RT i na to, jestli bez chrániče je bezpečno provozovat dům, nikdo mi nedal zápornou odpověď, takže zvažuji, jestli není lepší nechat to tak, než - jak mi bylo nabídnuto - svolat na tři dny tři chlapy a komplet rozdělat všechno (a třeba ještě něco podělat víc)...a třeba na příčinu stejně nenarazit.
To jako kvůli jednomu zlobivému spotřebiči odpojil revizák chránič pro celý dům?
Proboha tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.01.2019, 15:23 »

Nepíšete jaký je Idn chrániče?

300mA - hned na zaciatku temy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 25.01.2019, 15:56 »

...měřákem na spotřebiče, aby se změřily případné unikající proudy, nebo náhradní unikající proudy.
...
Tak tady pozor, to už mě také jednou zradilo.
Měřil jsem starší verzí PU184, co umí jen náhradní unikající proudy, ale v tomto režimu není spotřebič v provozu a tak se nemusí připojit všechny obvody  a závada se nemusí naměřit.
Chce to sledovat unikající proudy při reálném provozu, v různých dostupných režimech (topení na různé výkony, běh čerpadla,...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 25.01.2019, 16:04 »

300mA - hned na zaciatku temy
No jo, ale to uteklo dost času.... Úsměv

Tak tady pozor, to už mě také jednou zradilo.
Měřil jsem starší verzí PU184, co umí jen náhradní unikající proudy, ale v tomto režimu není spotřebič v provozu a tak se nemusí připojit všechny obvody  a závada se nemusí naměřit.
Chce to sledovat unikající proudy při reálném provozu, v různých dostupných režimech (topení na různé výkony, běh čerpadla,...)

To jo, ale psal jsem měřák, ne ukazovátko.  angel
Měl jsem na mysli rozdílový proud. Je to taky náhradní metoda a měří se při provozním stavu pod napětím.
Přímé měření proudu v PE může být obtížné, protože může být náhodně uzemněn rozvod topení, vody, kovový ZP, apod....
Potom jedině rozdílový proud. Měří se vstup do spotřebiče a pokud se něco nevrací ve 100% přes přívodní PE, je zobrazen rozdílový proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 25.01.2019, 17:08 »

Zeptám se, díky za tip!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.01.2019, 17:09 »

byl identifikovan mozny problemovy spotrebic - po jeho odpojeni je situace stejna.

Laďo, povedlo se vám situaci v průběhu let vyřešit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.01.2019, 18:05 »

Celé je to nějaké podivné.
Pokud se podezřívá kotel, měl by být změřen měřákem na spotřebiče, aby se změřily případné unikající proudy, nebo náhradní unikající proudy.
Nepíšete jaký je Idn chrániče?
Jedná li se o vadu v el.instalaci je třeba měřit izolační odpory.
Měření izolačního proudu na jednotlivých vývodech el.instalace při vypnutém chrániči spolehlivě určí vadný okruh.
Máte doma dvojtarifní sazbu a neměnil vám distributor před časem elektroměr?
Napište typ kotle. Už tady zaznělo, poloha L-N.

Vladimíre, měřili jsme kotel, měřili jsme elektroinstala ci, na nic jsme nepřišli. Problém je, že to nelze nasimulovat na vyžádání, občas to drželo měsíc, občas to vypadávalo, ale jen někdy při zapnutí nějakého spotřebiče (navíc pokaždé jiného). A věřte tomu nebo ne, když přijel elektrikář/RT, něco vyzkoušel, upravil, nahodili jsme, vše jelo, jakmile odfrčel, cvak... zle. Jediné, co se změnilo, bylo po přizemnění kotle - pak to vypadlo a už to nešlo nahodit (včera),  dokud se chránič nedeaktivoval zcela. Dnes se měřil kotel (za chodu, vevnitř, související rozvody plus pro jistotu všechny okruhy, které vedou i ven - kvůli vlhkosti - plus všechny větší spotřebiče (MVT, pračka, karma, lednice, trouba, myčka, konvice,...),  ale NIC se nenašlo.
Kotel je Protherm Panther KKO13, plynový kondenzační, pouze na topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.01.2019, 18:06 »


Nepíšete jaký je Idn chrániče?


V našem případě (nejsem autor původního zadání) je to 30mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 25.01.2019, 18:13 »

To jako kvůli jednomu zlobivému spotřebiči odpojil revizák chránič pro celý dům?
Proboha tanecek

Ano, zřejmě proto, že:
- Chránič máme jen jeden
- nemáme tušení, který spotřebič to dělá
- kdyby to nechal, tak nesvítíme, nepereme, nevaříme

Popravdě nevím, co bychom s tím teď měli dělat - snad jen zkusit povrtat se v kotli, třeba vyměnit čerpadlo, a doufat, že to náhodou pomůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 25.01.2019, 18:32 »

... Jediné, co se změnilo, bylo po přizemnění kotle - pak to vypadlo a už to nešlo nahodit (včera),  dokud se chránič nedeaktivoval zcela. Dnes se měřil kotel ... ale NIC se nenašlo.
...
Kdo to měřil?
1) při vypnutém chrániče jaký je izolační stav N za chráničem proti PE?
2) místo chrániče dá 4 delší propojky, cvaknu na ně klešťák (např. Eurotest nebo jiný, co měří od jednotek mA) a když chránič nešel zapnout, musí tam být měřitelný rozdílový proud. A musí to jít omezit na konkrétní okruh, pokud budu vypínat L a přitom od příslušného okruhu odpojovat N

Jestli se situace zhoršila po přizemnění kotle, měl bych strach tam "bydlet",  to vypadá na závadu nebo kopanec v připojení kotle, čerpadla...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 25.01.2019, 18:49 »

Tak jak popisujete to měření, z toho se dá těžko usuzovat na správný postup.
Pokud fičko nejde nahodit s připojeným kotlem, pak měření izolačního odporu se všemi zapojenými spotřebiči najde vadný okruh spolehlivě...
Někde tady bylo už probíráno, že některé kotle měly pojistku plamene "zapojenu proti zemi" a potom chod za chráničem nebyl možný bez oddělení. Už se mi to nechce hledat.
Měření toho vašeho kotle přes měřák na spotřebiče jak jsem už uvedl, by to ale odhalilo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 25.01.2019, 18:55 »

Ano, zřejmě proto, že:
- Chránič máme jen jeden
- nemáme tušení, který spotřebič to dělá
- kdyby to nechal, tak nesvítíme, nepereme, nevaříme

Popravdě nevím, co bychom s tím teď měli dělat - snad jen zkusit povrtat se v kotli, třeba vyměnit čerpadlo, a doufat, že to náhodou pomůže.
Prosím foto chrániče.
Pokud jsem pochopil, tak závada je spjatá s provozem kotle, takže když už to nejde jinak, tak po ověření jeho bezpečnosti, jde jistě dům provozovat s chráničem a jen ten kotel bez.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 25.01.2019, 19:30 »

Kdo to měřil?
1) při vypnutém chrániče jaký je izolační stav N za chráničem proti PE?
2) místo chrániče dá 4 delší propojky, cvaknu na ně klešťák (např. Eurotest nebo jiný, co měří od jednotek mA) a když chránič nešel zapnout, musí tam být měřitelný rozdílový proud. A musí to jít omezit na konkrétní okruh, pokud budu vypínat L a přitom od příslušného okruhu odpojovat N

Jestli se situace zhoršila po přizemnění kotle, měl bych strach tam "bydlet",  to vypadá na závadu nebo kopanec v připojení kotle, čerpadla...

Pane Schwarzi, netuším, proč Vámi popisovaný postup některý z dosavadních RT nezkusil. Domnívám se, že ani jeden neměl s tímto typem problému praktickou zkušenost (v podstatě mi to oba i potvrdili). Předám jako tip.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 25.01.2019, 19:33 »

Prosím foto chrániče.
Pokud jsem pochopil, tak závada je spjatá s provozem kotle, takže když už to nejde jinak, tak po ověření jeho bezpečnosti, jde jistě dům provozovat s chráničem a jen ten kotel bez.
 

Foto chrániče: https://imgur.com/a/CUhTrnY.
Ano, co píšete, je jedna z možností. Neřeší to nicméně problém, když budeme kotel provozovat bez chrániče a problém bude právě v něm, což je zatím zdá se nejpravděpodob nější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 25.01.2019, 19:35 »

Tak jak popisujete to měření, z toho se dá těžko usuzovat na správný postup.
Pokud fičko nejde nahodit s připojeným kotlem, pak měření izolačního odporu se všemi zapojenými spotřebiči najde vadný okruh spolehlivě...
Někde tady bylo už probíráno, že některé kotle měly pojistku plamene "zapojenu proti zemi" a potom chod za chráničem nebyl možný bez oddělení. Už se mi to nechce hledat.
Měření toho vašeho kotle přes měřák na spotřebiče jak jsem už uvedl, by to ale odhalilo...

Po uzemnění nešlo nahodit vůbec. Jestli/proč to elektrikář neproměřil podle Vaší rady může být neznalost, nechuť, nedokážu posoudit. Budu muset najít někoho, kdo si nejen říká revizní technik, ale má zkušenosti i s takovým typem problému, a snad mu asi i dát obsah tohoto vlákna k přečtení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #35 kdy: 25.01.2019, 19:56 »

Jestliže by se nepodařilo nalézt závadu jinak, pak bych se pokusil nalézt závadu tak, že bych přidal další proudový chránič a postupně bych na něj přepojoval jednotlivé obvody, jestli bude vypadávat.
Nelze ani vyloučit, že je stávající proudový chránič vadný nebo, že je unikající proud celé instalace příliš velký a bylo by třeba instalaci rozdělit na více proudových chráničů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?