Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?  (Přečteno 43048 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 04.08.2013, 14:37 »


Za jističem vznikne zkrat 14,8kA.

Zkrat vznikne v praxi za jističem ve smyslu několika metrů vedení, v tomto případě asi tak 2,5mm, případně dalšího následného vedení (pohyblivý přívod a pod.),  které omezí zkratový proud, takže bude většinou padat jen jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hrubý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.08.2013, 14:45 »

Pane Hudec to je mě jasné. Určitě i Vy chápete, že jde o příklad pro pochopení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #20 kdy: 04.08.2013, 15:04 »

Nerozumím stále níže uvedenému:

Mějme pojistku 40AgG a jistič LPN C10A.
Za jističem vznikne zkrat 14,8kA.
Z omezující charakteristik y pojistky vychází, že zkratový proud omezí na 4,3kA.

Proud, který bude procházet jističem bude 14,8kA což by ho mělo poškodit.
Ale díky pojistce se tomu tak nestane, protože zkratový proud omezí na hodnotu 4,3kA.

Jakým způsobem ten zkratový proud omezí?


Pojistky mají výraznou omezovací schopnost. Tuto schopnost mají díky tomu, že veliké (rozumějte obrovské) zkratové proudy vypínají rychleji, než proud dosáhne při sinusovém průběhu vrcholové hodnoty. Mrkněte do katalogu třeba OEZ na vypínací charakteristik y výkonových pojistek. Zjistíte, že sahají řádově až do oblasti jednotek milisekund. Viz. příloha. Mimochodem omezený zkratový proud se udává ve špičkových hodnotách.
Tím že pojistka vypne velký zkratový proud dříve, než dosáhne maxima se omezí nejen velikost proudu, ale i energie propuštěná do obvodu. Tahle energie namáhá elektrické předměty tepelně. A to je také třeba omezit.

Edit 15:07

Pro přesnější vysvětlení zkuste kontaktovat technickou podporu OEZ. Jako výrobce budou určitě znát přesně proč to tak funguje. Mrknutí


* PV14.jpg (565.58 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 433 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Marian Hrubý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 04.08.2013, 15:17 »

Tím že pojistka vypne velký zkratový proud dříve, než dosáhne maxima.....

Znamená to tedy, že pokud vznikne zkrat v obvodu tak nebude v počátku maximální (v našem případě 14,8kA) ale bude růst do své max. hodnoty tedy 14,8kA (kterou díky pojistce nedosáhne)?

A pojistka vypne dříve než zkratový proud dosáhne svého maxima.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #22 kdy: 04.08.2013, 15:20 »

Ano  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Marian Hrubý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 04.08.2013, 15:26 »

Znamená to tedy, že pokud vznikne zkrat v obvodu tak nebude v počátku maximální (v našem případě 14,8kA) ale bude růst do své max. hodnoty tedy 14,8kA (kterou díky pojistce nedosáhne)?


A od jaké hodnoty bude růst? Není mě totiž jasné proč by to tedy mělo poškodit jistič když jistič vybaví za cca 10ms už hodnotu kolem 100A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 04.08.2013, 16:29 »

Nabíhá od velikosti proudu vedením před zkratem. Těch 10ms je délka půlky periody a v té době je již zkratový proud na hodnotě nárázového zkratového proudu a pojistka dávno vypnuta.


* zkrat.jpg (117.59 KB, 870x432 - prohlédnuto 476 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marian Hrubý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 06.08.2013, 00:12 »

To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristik ách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #26 kdy: 06.08.2013, 04:16 »

To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristik ách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.

Ano znamená. A díval jste se pořádně? Podívejte se znovu na přílohu u mého příspěvku z 04.08.2013, 15:04. Já tam vidím časy slovy deset na mínus třetí, což je milisekunda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 06.08.2013, 08:18 »

To znamená, že vypnutí probíhá ještě před časem 10ms? Na charakteristik ách jističů ani pojistek jsem totiž kratší časy nenašel.
Vychádzate zo SICHR-u, kde postačuje pre výpočty začiatok charakteristik y od desiatok ms. Katalógový údaj (p. Buben) výrobca uvádza od jednotiek ms. Skúste požiadať, či výrobca nemá v „talóne“ niečo ako je v prílohe, aj keď si myslím, že každé teoretizovanie je obmedzené reálnymi potrebami praxe. Úsměv


* Char...jpg (120.24 KB, 823x604 - prohlédnuto 370 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 06.08.2013, 12:55 »

Pojistka omezí zkratový proud na hodnotu cca 3,15kA ...

V tomhle se nevyznám, jak to ta pojistka dělá ?
Podle mě by snad musela obsahovat nějaký nelineární prvek.  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Marian Hrubý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 06.08.2013, 14:17 »

V tomhle se nevyznám, jak to ta pojistka dělá ?
Podle mě by snad musela obsahovat nějaký nelineární prvek.  Úsměv



Já to pochopil tak, že to samotné omezení spočívá v tom, že pojistka vybaví dříve než stačí překročit v našem případě zkratový proud 3,15kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 06.08.2013, 14:25 »

Já to pochopil tak, že to samotné omezení spočívá v tom, že pojistka vybaví dříve než stačí překročit v našem případě zkratový proud 3,15kA.

Hm, ale to by ještě něčím musela být omezena rychlost nárůstu toho zkratového proudu dI/dt. Čím ? Bude na to stačit indukčnost vedení ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
solimek
« Odpověď #31 kdy: 06.08.2013, 14:58 »

Doporučuji k prostudování.

* Selektivita elektrických přístrojů[1].pdf (897.95 KB - staženo 2369 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
solimek
« Odpověď #32 kdy: 06.08.2013, 17:58 »

Ještě další článek:

"Selektivní působení jisticích přístrojů" - napsal Ing. Ivo Faltus, OEZ. Snadno vyhledáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #33 kdy: 06.08.2013, 18:44 »

Hm, ale to by ještě něčím musela být omezena rychlost nárůstu toho zkratového proudu dI/dt. Čím ? Bude na to stačit indukčnost vedení ?

Tak znovu:

Pojistky mají výraznou omezovací schopnost. Tuto schopnost mají díky tomu, že veliké (rozumějte obrovské) zkratové proudy vypínají rychleji, než proud dosáhne při sinusovém průběhu vrcholové hodnoty......

To samé se dá odvodit na odkazu vloženém v příloze a z charakteristik výrobce. Podotýkám charakteristik úplných. Jako například v příloze vložené v mém příspěvku dne 04.08.2013, 15:04.

Pojistka při vypínání nemá žádnou setrvačnost hmoty, a lépe zháší oblouk. Proto může při zkratových proudech dosahovat podstatně rychlejších časů vypínání.


* Elektro.pdf (22.22 KB - staženo 549 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 06.08.2013, 22:50 »

Ještě doplním k otázce, vypínací časy bych nechápal absolutně v tom smyslu, že když za určitých okolností přeruší (a omezí) zkratový proud rychleji pojistka, že by tím pádem nevybavil také jistič. Troufám si tvrdit že vybaví zcela jistě.


I když to s tématem vlastně přímo nesouvisí, tak jen pro zajímavost jak hodně je praxe jiná než teorie.
Byl jsem zavolán na opravu bytového domu (stará elektroinstala ce) bez proudu. V HDS dvě přepálené nožovky 80A. HDV se ale ukázalo jako dobré a taktéž v jediném elektroměrovém rozvaděči v budově žádný zjistitelný problém.... Po zapnutí jističe j1K50 21A pro jeden z bytů asi po 15 minutách rána, jistič vypadl a opět vypálené dvě nové pojistky 80A venku v HDS! Stará elektroinstala ce a na vesnici, trafačka bůh ví kde - zkratové proudy až z bytu by neměly stačit na vybavení jističe i pojistek v HDS!

Takže jak to? ? ?

V onom bytě jsem objevil vyhořelý vypínač "tahem stiskem",  kde po zahřátí vodivé cestičky způsobovaly zkrat. Ok, ale proč nevypadl jen jistič ale i pojistky? Vysvětlení přinesla sousedka "šmírovačka"  Mrknutí která vyprávěla, že sousedy často slyšela jak chodí do elektroměrovéh o rozvaděče.
Takže se tam pravděpodobně dělo toto:
Vypálený vypínač "tahem stiskem" v bytě způsoboval časté výpadky hlavního jističe před elektroměrem, možná měsíce. Ten se časem během mnoha zkratů zřejmě natolik poškodil, že uvnitř něho docházelo při vybavení k dalším přeskokům a tím zřejmě sám způsoboval další zkrat, na který už reagovaly i pojistky v HDS...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
solimek
« Odpověď #35 kdy: 06.08.2013, 22:59 »

Nic ve zlém, ale tady přeci teorie vůbec nezklamala, nebo ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
 Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.