Autor Téma: Jaký doporučíte průřez žil kabelu k podružnému rozvaděči?  (Přečteno 4452 krát)
.Mára123.
« kdy: 11.07.2013, 21:36 »

Jaký byste mi doporučili průřez žil kabelu mezi domovním a podružným rozvaděčem v 1. patře?. Opravujeme 1. parto rodinného domu a vyvstal problém čím ho napojit. Délka kabelu bude asi 7-8 metrů.
Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #1 kdy: 12.07.2013, 03:15 »

Jako mezi elektroměrovým a podružným rozvadečem pro patro?
CYKY-J 5x6 jako přívod a CYKY-J 3x1,5 jako impuls pro HDO.
Pokud se neuvažuje 3-fáze do patra, nevadí, máte aspoň přípravu pro ně, to samé s HDO (boiler, topení apod).
Můžete ještě vodič CYA10 zžl. jako spojení do EPS.
Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Mára123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.07.2013, 10:49 »

 Vidím že mi upravili a zkrátili otázku takže spousta věcí z ní bohužel vypadla.
Je to přívod z domovního rozv. (co je hned u elektroměrovéh o) do podružného rozv. v 1. patře. Jinak ta délka bude spíš max. 7m.
Co myslíte -rád bych využil původní trubky rozvodu - půjde namydlený kabel CYKY-J 5x6 o průměru asi 15 mm protáhnout - protlačit plášťovou trubkou papír + plech o vnitřním průměru cca 21 mm s  - asi- dvěma oblouky?
 Když to nepůjde - budu muset pracně sekat v obývané části Nerozhodný. Původně jsme uvažovali o zřízení nového odběr. místa s jištěním B25/3 nebo podružného měření jištěného v domovním rozv B20/3. Teď jsem se domlouval, a nový elektroměr (odběr. místo ) ani podružný se zřizovat nebude, je to prý zbytečné - takže 1. patro bude (zřejmě trvale.....) připojeno na ten jistič B20/3. Stačil by v tomhle případě  CYKY-J 5x4? Ten by šel spíš protáhnout.... .....
Vím že tou trubkou jsme kdysi tahali kabel CYKY 4Bx2,5 pro sporák, ale ten šel jak po másle i bez mazání........ ...
Pak souběžně s ní vede ještě jedna trubka, o průměru asi 16 mm, taky z dom. rozv. nahoru do patra. Taky by se dala využít.
Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #3 kdy: 12.07.2013, 11:03 »

Co myslíte - půjde namydlený kabel CYKY-J 5x6 o průměru asi 15 mm protáhnout - protlačit plášťovou trubkou papír + plech o vnitřním průměru cca 21 mm s  - asi- dvěma oblouky?
 
Tomu moc nevěřím  Nerozhodný Ať už je to 5x6 nebo 5x4.
Navíc jakékoli protahování do tady těchto trubek je jisté riziko - třeba ostrá hrana, ostrý oblouk apod.
Raději vysekat a přihoďte zrovna kabel pro HDO. I když třeba zatím nemáte příslušnou sazbu, nevíte, zda se nebude někdy hodit.
Nebo tu 16 trubku využijte třeba pro to HDO nebo pro CYA pro spojení do svorkovnice EPS.
Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis