| | |-+  Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?  (Přečteno 104608 krát)
Josef_19620
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 05.07.2013, 23:32 »


Výbojková svítidla 400W s tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem.
Na každé fázi v počtu 6 kusů. Každé svítidlo odebírá cca 2A.
Jistič je 3x 16A a z každé fáze je tedy odebírán proud cca 12A.
Jistič a kabel 5x 2.5mm2 se zahřívá.
Teplota je odhadem okolo 50 stupňu.
Napětí je 235V a měření harmonických v rozsáhlém rozvodu ukázalo překročení povolených harmonických o 1%.RT se to nelíbí a zádá nápravu.
V rozvodně je okolo 25 stupňů.
Chtěl bych vědět zda se může při proudu 12A 2.5 mm2 vodič a jistič 16A takto zahřívat a hlavně co může být příčinou.
Provoz je 24/7 tedy v nepřetržitém provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2013, 07:19 »

A jaké je skutečné napětí a skutečný proud na výbojkách?? Né v rozvaděči, ale na výbojkách? Měřil to někdy někdo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 06.07.2013, 07:37 »

Co je to za kabel ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2013, 08:25 »

Teplota je odhadem okolo 50 stupňu.

To je dobré. Revizní technik žádá nápravu a teplotu měřil odhadem? zed
Jestliže se mi něco nezdá, je nutné provést měření a ne odhad. Další věcí je, zda se zahřívá jen jistič a kabel v rozvaděči, nebo zda se zahřívá kabel i někde dále po trase. Jaké je uložení kabelu? Je ve svazku nebo samostatně vedený, na kabelovém roštu, lávce, ve zdivu, v trubce......? Jak je vedení dlouhé? Mimochodem, jestliže se jedná o kabel s PVC izolací (například CYKY),  pak maximální dovolená teplota za provozu může být 70 °C. Tím ale netvrdím, že je vše v pořádku.
Ideální je udělat snímek jističe a kabelu termokamerou. On může být třeba na svorce jističe přechodový odpor, nebo i na kontaktu jističe, a pak se může zdát, že topí všechno i když zdroj oteplení je relativně malý. Prověřit teplotu kabelu po trase. Popřípadě zkusit výpočtem zjistit jaké by mělo být oteplení kabelu za provozu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2013, 08:55 »

Jen dodám, že pokud jsem někde neudělal chybu (kolegové nechť mě případně opraví),  by maximální provozní oteplení při referenčním uložení A (tepelně izolační stěna) bylo 18,8 °C. Tedy teplota kabelu by při teplotě okolí 30 °C mohla být přibližně 49°C při zatížení 12 A. U referenčního uložení B (uložení v trubkách) by provozní teplota kabelu měla být okolo 45 °C při teplotě okolí 30 °C a zatížení 12 A.
Samozřejmě vše platí za předpokladu, že se jedná o kabel s izolací PVC, například CYKY 5Cx2,5.

U referenčního uložení C (ve stěně, nebo na perforovaných lávkách) bude teplota ještě nižší. Teplota v rozvaděči se bude odvíjet od okolní teploty, která může být i vyšší, než v rozvodně. Také záleží na umístění jističe. Zda není v těsné blízkosti jističe pro obvod s vyšším odběrem atd..

Zkrátka vemte termokameru a uvidíte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.07.2013, 09:09 »

Když se hřeje i jistič, nepadá? Jestli je jeho povrchová teplota o tolik vyšší než okolí, předpokládal bych, že se ohřeje tepelná spoušť a jistič vypne.

Pokud jde o kabel - jak jsou svítidla umístěna, zapojena? Není možné, že by vám PE vodičem tekly nějaké vyrovnávací, bludné proudy?

Jaká je tam jiná technologie? Není možné, že by kabel zatěžovala nějaká DC složka, kterou "standardní kleště" neumí změřit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.07.2013, 09:22 »

Já bych na to šel odjinud. Máte správně vykompenzováno? Moje zkušenost je, že mnohé moderní kompenzační kondenzátory bez oleje ztrácejí kapacitu pozvolna až k nulové hodnotě a neudělají zkrat jako staré olejáky, které vytekly a většinou zkrat udělaly, čímž si vynutily opravu svítidla. Nevykompenzova né zářivkové nebo výbojkové svítidlo má cos fí někde mezi 0,5 a 0,6 a to by mohlo být příčinou nadměrného ohřevu kabeláže i jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #7 kdy: 06.07.2013, 13:03 »

Asi bych se také zaměřil na "jalovinu" ...  Úsměv

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef_19620
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.07.2013, 13:37 »

Tak k tomu RT jen to, že je to vedoucí montážní firmy se zkouškami RZ a ten má obavy že svítidla nevyhovují a kvůli ohřevu že nedojde k převzetí...
 Jistič 3x16A se zahřívá ale nikdy nevypnul.
 Kabel je CYKY 5Cx2,5.
Teplé jsou u vodiče od jističe ke svorkovnici v rozvaděči. Z rozvaděče jdou kabely ve svazku pevně stažené. Tyto okruhy se svítidly jsou 3, tedy 3 jističe 3x16A těsně vedle sebe a všechny topí stejně Smutek

Jiří Buben: Přímo na některých svítidlech byl měřen vstupní proud cca 2A s kompenzací. Bez kompenzačního kondenzátoru 45mF je odebíraný proud asi dvojnásobný. Proto předpokládám že 12A na každé fázi odpovídá šesti dobře vykompenzovaný m svítidlům. Harmonické si dala změřit montážní firma sama.
 Také si myslím že kabel 3x2.5 se při trvalém proudu 12A musí trochu hřát v prostředí okolo 25 stupňů.
 Jenom mi není jasné proč naměřím i v každém středním vodiči proud necelých 5A. Když jsou svítidla správně rozfázována tak by proud ve středním vodiči alespoň teoreticky nulový ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.07.2013, 14:21 »

...Jak je vedení dlouhé?...
18 svítidel bude asi nějaká větší hala, rozměry budou zřejmě větší?
 Jouleovo teplo Q= R*I2*t
Ta délka vedení / tím pádem odpor / bude asi směrodatná...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #10 kdy: 06.07.2013, 15:14 »

Jenom mi není jasné proč naměřím i v každém středním vodiči proud necelých 5A. Když jsou svítidla správně rozfázována tak by proud ve středním vodiči alespoň teoreticky nulový ne?

To by mohlo ukazovat na kolegy poukazované kondenzátory ve svítidlech. Některá svítidla mohou mít kondenzátor poškozený a některá ne, čímž může vzniknout nesouměrné zatížení jednotlivých fází a tím pádem středním vodičem poteče nějaký nezanedbatelný proud. Také se na proudu ve středním vodiči může podílet 3 harmonická. Ta má tu nepříjemnou vlastnost že její proudy se ve středním vodiči sčítají.
Jestliže vám středním vodičem teče nějaký proud, určitě to bude mít vliv i na vyšší ohřev kabelů, neboť nejsou zatíženy 3 vodiče, ale 4.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 06.07.2013, 15:15 »

Také myslím, že to bude jalovým proudem. Kondenzátory mohli vyschnout i vlivem dlouhodobě špatného uskladnění. Výbojky 400W to asi není zboží, které by se hodně točilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.07.2013, 15:26 »

Pár podobných případů jsem již také řešil. Prakticky vždy byla teplota zaviněna součtem vlivů jaloviny a harmonických a téměř vždy jsem zjistil "výhodnou" cenu použitých svítidel od prodejce. Jako zákazníkovi by se mi také nelíbilo kdyby kabely v době montáže topily na padesát, časem to bude vždy jen a jen horší. Jestli je to výrobní hala, tak v létě mohou teploty okolí dosahovat klidně i čtyřicet stupňů a když k tomu přičteme trochu znečištění, tak je problém na světě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 06.07.2013, 19:04 »

... a opravdu jedno výbojkové svítidlo 400W odebírá jen 2A? Zdá se mi to podezřele málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 06.07.2013, 19:29 »

...Také se na proudu ve středním vodiči může podílet 3 harmonická. Ta má tu nepříjemnou vlastnost že její proudy se ve středním vodiči sčítají.
Jestliže vám středním vodičem teče nějaký proud, určitě to bude mít vliv i na vyšší ohřev kabelů, neboť nejsou zatíženy 3 vodiče, ale 4.
Jj, 3.,  6.,  9. ... harmonická.
A ty 2A/svítidlo jste měřili True-RMS ampérmetrem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Josef_19620
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.07.2013, 19:57 »

Jiří Buben: Tak to jsem netušil, že se má třetí harmonická tuto vlastnost. Vliv na ořev to jistě má, ale přece jenom je to navíc "pouze" 5A. Až tam za 14 dní pojedeme určitě vezmu termokameru která je k dispozici a změřím přesně teplotu. Napsal jste že by mohla být přibližně 49°C při zatížení 12 A. Nejhorší je to v rozvaděči a hned za ním kde jsou kabely v perforovaném žlabu pevně staženy do svazku(3 takto ohřáté kabely plus spousta ovládacích kabelů)

Lubomír Jindra: Je pravda že svítidla jsou asi rok v provozu a stále to instalační firma nemá předané. Kontrolovali jsme namátkově asi 10 45mF kondenzátorů a jsou v pořádku. Navíc jsme zkoušeli svítidlo bez kondenzátoru a to bere ze sítě 4.4A samoshřejmě že tolik bere při 120V samotná výbojka. Po kompenzaci kondenzátorem vstupní proud klesne asi na polovinu a tak si myslím že při 6 svítidlech 12A proud na jedné fázi jističe odpovídá dobře kompenzovaným svítidlům jinak by byl přece vyšší.

Jan Alin: To je právě to, že nemám žádnou možnost jak změřit harmonické. Jenom mi nadávají, že je to vina nekvalitních svítidel, oni že mají rozvody v pořádku. Přitom ve svítidle není elekronický předřadník, ale pouze tlumivka 400w a elektronický zapalovač, který se po zapálení nijak neuplatňuje. Chtěl bych se zeptat jestli takovéto svítidlo je také zdrojem harmonických??
Podle mě zdrojem harmonických jsou hlavně nelineární spínací prvky třeba v předřadnících, měničích atd.
 Musím napsat že nejsem žádný veliký odborník a jedná se o to jestli montážní firma, která bude celé velice rozsáhlé rozvody předávat bude trvat na reklamaci svítidel, tak jsem přesvědčen, že pokud v rámci reklamace osadíme nová svítidla tak kabely se budou hřát úplně stejně Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 06.07.2013, 20:25 »

Podle mě zdrojem harmonických jsou hlavně nelineární spínací prvky...
mezi něž patří i veškeré vakuové i plynem plněné výbojky.

Opakuji otázku:
A ty 2A/svítidlo jste měřili True-RMS ampérmetrem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #17 kdy: 06.07.2013, 20:50 »

Napsal jste že by mohla být přibližně 49°C při zatížení 12 A.

To jsem napsal, ale také jsem psal že tato teplota se vztahuje k referenčnímu uložení A, tedy tepelně izolační stěna. Jestliže máte kabely ve svazku v perforovaných žlabech, pak je referenční uložení jiné a navíc se tam možná bude uplatňovat přepočítávací součinitel zohledňující zhoršené chlazení kabelů ve svazku.
Vodiče a kabely v rozvaděči budou zase trošinku něco jiného.

Ideální vzít kromě termokamery i někoho kdo má například Eurotest 61557. Ten umí měřit proud TRMS a dají se s ním zjišťovat podíly harmonických jak u proudů tak napětí. Postupným měřením na jednotlivých větvích zjistit případné nesymetrie a anomálie.

Jj, 3.,  6.,  9. ... harmonická.

Souhlasím. Ta třetí má přece jen největší podíl. Alespoň dle mých zkušeností. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] 2 3 4 ... 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.