Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 14.07.2013, 12:26 »

Dobrá, řekněme tedy jalová složka, nicméně i ta někudy putuje, řekl bych, že vodiči, a mějme případ, kdy jeden vodič mezi kondenzátorem a cívkou bude jinak dlouhý a navíc bude uzemněn, to uzemnění bude mít vliv na jiné důvody přetěžování N, které jsi zmínil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #91 kdy: 14.07.2013, 12:44 »

Ještě tedy k té animaci, šlo o to, zda je to teoreticky možné, což se potvrdilo a samozřejmě jsem nikde netvrdil, že takto přesně to funguje v té hale. Když se parametry nastaví jinak, přidají indukčnosti… obvod se bude chovat jinak, to je přeci jasné. Pokud bude každý odběr perfektně kompenzován, žádné vzájemné ovlivňování samozřejmě nebude o tom žádná. Otázkou pak zůstává co je to „perfektně“...


Jalový proud nebo ano správně "jalový výkon" jde cestou nejmenšího odporu, například cesta ke zdroji nebo ke kapacitě, v cestě stojí odpory vedení. To samozřejmě neznamená, že neodbočí do paralelní větve, za určitých okolností třeba k sousedům jak uvažuje kolega Hudec. Například dva těsně sousedící rodinné domky s novou elektroinstala cí s nízkou impedancí, oba napojené z jedné HDS která je někde na konci vedení v nějaké vesnici s trafem menšího výkonu: vnitřní impedance sítě již větší, impedance mezi sousedy malá. Jen podotýkám, že jejich elektroměry měří pouze činný výkon, takže elektroměry nějaká sousedská kompenzační výpomoc neovlivní.


Jestli někdo tvrdí, že jalový výkon... neodbočí do slepé větve, tak ten nechť raději instaluje kompenzační kondenzátory přímo mezi šíny hlavních rozvaděčů, protože třeba za zdí rozvodny v samostatném v kompenzačním rozvaděči už asi zřejmě fungovat nebudou, protože jak by mohly vědět že hlavním rozvaděčem teče jalový výkon, který mají kompenzovat, když je to úplně ale úplně jiný obvod?   Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #92 kdy: 14.07.2013, 13:34 »

Zkuste se na celý problém podívat pouze z pohledu proudů a jejich fázových posunů, tedy z pohledu účiníku.
Proud teče jenom jeden, mění se jen jeho účiník v  dané bodě / to je ta jalová složka proudu / podle toho v jaké konfiguraci jsou zapojeny idukční nebo kapacitní zátěže. Jiný bude u motoru, jiný u výbojky a jiný v napájecí poj. skříni, je li společná.
Ke zkompenzování dojde na nejbližším galvanickém spoji takových okruhů a to v takovém poměru - " kdo je silnější". Výsledný proud bude induktivnější nebo kapacitnější nebo pouze činný. Je to vlastně princip centrální kompenzace. Z tohoto důvodu se centrální kompenzace osazuje přímo u fakturačního měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #93 kdy: 14.07.2013, 13:53 »

Zkuste se na celý problém podívat pouze z pohledu proudů a jejich fázových posunů, tedy z pohledu účiníku.

Přesně tak. Palec vzhůru

Svítidlo bez kompenzačního kondenzátoru bude mít nějaký účiník. Připojím-li kondenzátor, jeho účiník se změní. Změní se i účiník motoru připojeného ze stejného rozvaděče jako svítidlo? Ne nezmění. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #94 kdy: 14.07.2013, 15:40 »

Přesně tak. Palec vzhůru

Svítidlo bez kompenzačního kondenzátoru bude mít nějaký účiník. Připojím-li kondenzátor, jeho účiník se změní. Změní se i účiník motoru připojeného ze stejného rozvaděče jako svítidlo? Ne nezmění. podivej
Šmarjá, budu mít trojzásuvku, do jedné připojím svítidlo, do druhé motor a do třetí díry kompenzační kondenzátor.
Co bude kompenzováno?,  nic, všechno?
Fyzika zná paralelní obvod, a je jí zcela buřt, zda něco nazýváme rozvaděčem, či svorkovnicí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #95 kdy: 14.07.2013, 16:05 »

Šmarjá, budu mít trojzásuvku, do jedné připojím svítidlo, do druhé motor a do třetí díry kompenzační kondenzátor.
Co bude kompenzováno?,  nic, všechno?
Fyzika zná paralelní obvod, a je jí zcela buřt, zda něco nazýváme rozvaděčem, či svorkovnicí.

Šmarjá, kompenzováno to bude ve společném přívodu. Ale vedení k motoru bude pořád zatěžováno stejným proudem (včetně fázového posuvu) před i po připojení kondenzátoru k jiné zásuvce. Pozměněný účiník (tedy i odebíraný proud) naměříš až na společném vedení za bodem kde se Ti vedení od všech zásuvek spojí. Mrknutí

To co mi zde tvrdíš popírá princip místní kompenzace. Schválně si doma udělej takový malý pokus. Vezmi prodlužku s vícenásobnou zásuvkou. Do jedné zásuvky připoj třeba přenosnou svítilnu. Do druhé šicí stroj nebo nějaký robot a do třetí kondenzátor. A změř si proudy v jednotlivých přívodech spotřebičů a v onom prodlužovacím přívodu před a po připojení kondenzátoru. Změnu naměříš až na tom prodlužováku. U přívodů ke spotřebičům nikoliv.

Možná naše neshoda spočívá v tom, že ty řešíš proudy od zdroje ke společnému rozvaděči a já hovořím o proudech v jednotlivých větvích k jednotlivým zátěžím.

Každopádně když se vrátíme k původní otázce od které jsme se značně odchýlily, dojdeme k závěru, že je potřeba na místě provést důkladné měření od teploty přes proudy až po harmonické a pak je možné usoudit co se tam děje nekalého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #96 kdy: 14.07.2013, 16:06 »

Zkuste se na celý problém podívat pouze z pohledu proudů a jejich fázových posunů, tedy z pohledu účiníku....
No vždyť je jedno jak se na to podíváme. Dle vašeho pohledu: u souseda A je indukce a u souseda B je kapacita. Tím se v elektroměrovém rozvaděči v galvanickém spoji jak říkáte provede součet fázových posunů (ať nemluvím o proudech) v závislosti na dalších parametrech obvodu.
Soused B tedy (podle těch dalších parametrů) více či méně kompenzuje souseda A. Nebo lze říct že díky kapacitě A teče do sítě ke zdroji proud s menším posunem než ze samotné indukčnosti B.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 14.07.2013, 16:15 »

Tady je to jak na bukake párty, kam namísto 10 chlapů a jedné ženy, přijelo jen těch deset chlapů a přes to, že jsou všichni fyzicky v pořádku, nemohou se dohodnout co dál  tanecek

Pokud bude nějaké společné setkání, vezmem tužku, papír a mrknem na to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #98 kdy: 14.07.2013, 16:15 »

No já mám takový pocit že zásadní neshoda není, jen na to každý pohlížíme jinak  Smích

A pak že je v okurkové sezóně nuda  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #99 kdy: 14.07.2013, 18:11 »

...
Pokud bude nějaké společné setkání, vezmem tužku, papír a mrknem na to.
Mě to moc jasné není. Pořád si to neumím moc představit jak "proud od souseda" změním...
Ale docela by se to "zamotalo",  kdyby jediný zdroj nebyl "trafačka na přívodu z ulice",  ale kdyby byl další zdroj u souseda např. ve formě FVE...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #100 kdy: 14.07.2013, 21:23 »

Ono je to opravdu tak, že přívod k indukčnosti i ke kapacitě obsahuje nekompenzovano u jalovinu.
- Roste napětí, kondík se nabíjí, vycucne si proud. Neřeší, odkud.
- Klesá napětí, kondík se vybíjí, dodává proud. Vůbec ho nezajímá, co s tím proudem kdo dělá.
- Roste napětí, indukčnost se snaží tomu zabránit a plive proud v naději, že to nějak zvrátí a bez ohledu na to, co s tím proudem bude.
- Klesá napětí a cívka se snaží křečkovat stejný výkon, tak krade proud ber kde ber.
Ve všech čtyřech případech jsou dráty k cívce od toho, aby přenesly proud, který požaduje zátěž. Až do uzlu, kde se dle páně Kirhoffa musí součet rovnat nule - co si nepovyměňují L a C, musí dodat zdroj.

Ale počítám s tím, že svtidlo není kompenzováno tak moc, aby se tvářilo jako kapacitní zátěž, takže co vyplivne kondík, sežere samo světlo a ještě si něco přidá ze zdroje...

Spíš by mě zajímala topologie toho zapojení. Jestliže budu mít 3x stejnou zátěž s tím, že napřed budou světla na L1, pak vyčerpám L2 a nakonec samostatně L3, budou se v N dít prapodivný věci (v sérii s L1 řekněme ohm, s L2 dva a s L3 tři)... A ten blázinec v N bude bez ohledu na kompenzaci a harmonický. Pak taky bude záležet na tom, kde přesně bude měřen proud. Jiný to bude za oddělením obvodu s L2 (IN = IL2),  jinde zase bude jiná hodnota...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #101 kdy: 14.07.2013, 21:50 »

Tak ještě jinak, když si domů namísto vany pořídím kondenzátor a odpojím dům od přípojky, tak budu mít napětí z kondíku jen na jeho svorkách, či ho naměřím i u souseda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #102 kdy: 14.07.2013, 23:38 »

Tak ještě jinak, když si domů namísto vany pořídím kondenzátor a odpojím dům od přípojky, tak budu mít napětí z kondíku jen na jeho svorkách, či ho naměřím i u souseda?
Zřejmě soused zavolá eskort do PL Černovice.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #103 kdy: 14.07.2013, 23:47 »

Prosím pěkně, vy kdož to budete ještě číst, níže odpovím kolegovi Hudcovi.
Předem prohlašuji, že se touto odpovědí nesnažím nic nikomu dokázat nebo vyvrátit a že to nesouvisí s jevy, které se dějí v oné dílně a ani jsem nechtěl aby se diskuse ubírala právě tímto směrem, protože to bude matoucí ještě víc než je  Úsměv
Dále upozorňuji že to nesouvisí se snahami kompenzace jalového výkonu, naopak, obvod bude značně překompenzován .
Je to jen humorná odbočka, děkuji za pochopení  Úsměv

Tak ještě jinak, když si domů namísto vany pořídím kondenzátor a odpojím dům od přípojky, tak budu mít napětí z kondíku jen na jeho svorkách, či ho naměřím i u souseda?

Zdroj 230V 50Hz v sérii činný odpor 10Ohm, paralelně kondenzátor 500uF, paralelně tlumivka 10mH. Měký zdroj, velká kapacita, malá indukce. Proud tlumivkou bude cca 38A a kondenzátorem cca 19A. Když odpojíme kondenzátor tak proud paralelně zapojenou tlumivkou kupodivu ano klesne na cca 21A.

Prostě velký kondenzátor tvrdí zdroj, takže malá tlumivka je z toho celá rozpálená  Smích

Takže stačí do elektroměrovéh o rozvaděče směrem ke zdroji vložit nějaký odpor cca 10Ohm, propašovat k sousedům onu tlumivku a pak z pohodlí své koupelny bez vany zatěžovat sousedovo vedení připojováním kondenzátoru  Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Josef_19620
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #104 kdy: 19.07.2013, 21:01 »

Tak problém s přehříváním vodičů se zdá být vyřešen, alespoň z naší strany. Nejvyšší teplota kterou se nám podařilo naměřit ve svazku kabelů byla 51.7 stupňů. Zkusili jsme přeměřit i skutečný průřez vodiče, kde sice vychází z výpočtu průměru asi 2.4mm2, ale to by asi nemělo vadit. Jak jsem zmiňoval bez výbavy řádným měřicím přístrojem bez TRMS jme to chtěli vzdát s tím že se na to bude muset objednat odborník s vybavením.
 Pomohla nám náhoda protože jsme objevili nedaleko spuštěnou velikou elektrocentrál u pohánějící občas několik bouracích kladiv. Po domluvě jsme druhý den přivezli asi 50m 5x6mm2 kabelu a svítidla na elektrocentrál u připojili (pro jistotu i přes ty 3 3x16A jističe). Výsledek se dostavil. Tím samým historickým klešťákem jsme naměřili v každé fázi proud mezi 12.3 až 12.7A
a proud v každém  střednícm vodičí nebyl sice stejný (0.4, 0.5, 0.7A),  ale co hlavní kabely k svítidlům včetně jističů pro jistotu k sobě stažených páskou se nehřejí! Kabely ve stejném místě mají teplotu okolo 34 stupňů a jističe asi 36.
 Je pravda, že na jističích bylo napětí z EC o trochu menší (225, 229, 230V) oproti 235V v rozvaděči, ale vzhledem k rozdílným proudům v pracovních vodičích bude asi problém s harmonickými jejich sítě a ty si musí vyřešit jiní. Fuj to se mi ulevilo Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #105 kdy: 20.07.2013, 21:05 »

Díky za informace, kdyby napsal takové info o výsledku řešení problému byla by to paráda  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?