| | |-+  Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?  (Přečteno 30934 krát)
Marek_Novotny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.02.2010, 10:34 »

Chceme si na chatku nainstalovat prutokovy ohrivac CLage (3.5kW, 1x16 A),  abychom se nemuseli starat o udrzbu bojleru behem zimy. Mame ale 25 A hlavni jistic a nevim, zda to sit utahne. Mohl by mi prosim nekdo poradit? Nemam predstavu, zda tech zbylych 9 A je dostacujici pro ostatni spotrebice (svetla, dvouplotynka, TV; pracku nemame a rychlovarnou konvici take ne).

#116#
#105# KYDY potreboval bych poradit, Dekuji za radu a preji hezky den,
Marek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.02.2010, 11:50 »

záleží jak často a jak ho vůbec budete provozovat...

jaký je vlastně váš síťový přívod -1x25A, nebo 3x25A

jakým způsobem budete průtokáč napájet, zda bude mít vlastní přívod, nebo ze zásuvky (zvládne jej v tom případě vůbec rozvod - kabely-předjištění-zásuvka)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2010, 12:26 »

Jelikož jde o chatku, předpokládejme, že je elektroměru předřazen jistič 1x25A. Pak nám při provozu průtokového ohřívače zbude 9A, což znamená cca. 2kW k dalšímu použití. A to není moc. Pak se vám bude stávat, že při plném provozu dvouplotýnkové ho vařiče a průtokového ohřívače vybaví hlavní jistič u elektroměru a vy budete po tmě. Toto se dá ovšem řešit přednostním relé a to tak, že např. v případě použití vařiče nesepne ohřívač.
Pro průtokový ohřívač musí být samozřejmě instalován samostatný okruh kabelem CYKY-J 3x2,5mm s předřazeným kombinovaným chráničem 16/1N/003.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2010, 13:57 »

Možná bych otázku položil jinak. Je průtokový ohřívač 1x16A dostatečný alespoň na umytí rukou? Zkušenosti z praxe jsou přinejmenším rozpačité. A že by průtokové ohřívače byly bůhví jací držáci co do spolehlivosti a bezporuchovost i, to také zrovna nejde říct.

Jinak, pokud v zimě chata promrzne, musíte vypustit i zásobník z toho průtokáče, takže si moc nepomůžete.

Mnozí zákazníci se po zkušenostech s průtokáčem rádi vrátili k zásobníku.

Osobně jsem to na naší firemní dílně vyřešil malým beztlakovým zásobníkem na 5 litrů, ohřátý je cca do 10 minut, a pohoda  tanecek Spotřeba 2000W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #4 kdy: 24.02.2010, 20:46 »

Napřed dobře zvažte, jestli ten průtokáč opravdu chcete... piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.02.2010, 23:48 »

jak je zmíněno, průtokáč o 3500w je tak s přimhouřením oka na umytí nádobí a umytí rukou.... přičemž s množstvím vody se teplota výrazně mění....

také jsem potom dal malý zásobník - a ve svém domě z boileru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.02.2010, 16:25 »

Stále mne napadá otázka proč se všichni oháníte penězma! Jen velice málo zde čtu názory a doporučení na BEZPEČNOST - případně cenu lidského života.
Ve spolupráci s projekčním ateliérem vyšlo řešení, které je celkem vhodné do bytů panelového systému.
 podivej Stávající okruhy zásuvek a světla jsou zachovány a jsou do další rekonstrukce v soustavě TN C. Bytové jádro včetně předsíně jde do TN S. Provedena výměna bytového rozvaděče s atestem a pro "majetné" zhotoveno  třífazové připojení bytu. Okruhy - el. sporák 400V/16A, zásuvka u sporáku 230/16A, myčka 230V /16A, KU -linka 3 zásuvky 230V/16A, zásuvka pro fén, zásuvka pro pračku 230V/16A, zásuvky  předsíň 230V/16A, dva světelné okruhy KU,KO, předsíň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.04.2015, 09:17 »

Možná bych otázku položil jinak. Je průtokový ohřívač 1x16A dostatečný alespoň na umytí rukou? Zkušenosti z praxe jsou přinejmenším rozpačité. A že by průtokové ohřívače byly bůhví jací držáci co do spolehlivosti a bezporuchovost i, to také zrovna nejde říct.

Jinak, pokud v zimě chata promrzne, musíte vypustit i zásobník z toho průtokáče, takže si moc nepomůžete.

Mnozí zákazníci se po zkušenostech s průtokáčem rádi vrátili k zásobníku.

Osobně jsem to na naší firemní dílně vyřešil malým beztlakovým zásobníkem na 5 litrů, ohřátý je cca do 10 minut, a pohoda  tanecek Spotřeba 2000W.

Pokud jde o chatu, typicky D61 tedy od pátka do neděle NT za 2,20 Kč/kWh, tak bych se průtokáče nebál - přijedete na chatu a chcete mít teplo hned.

Dokonce pokud je v chatě 3x25A (a že v sazbě D61d jsou ty 3 fáze dražší t.č jen o 18 korun/měsíc),  tak bych se nebál ani 18kW - a to už na sprchování i vanu dá...

Samože když máma bude péci nebo vařit kafe, tak děda se nemůže koupat na plný kotel (ty stupně PO se dají připínat myslím jednotlivě),  no to není problém, se domluvit...

Kdyby někdo namítal, že se přetíží hl. jistič, tak se zeptám, který 25A jistič má problém s <26A? Jsou výrobci, kteří deklarují daleko větší přetížení a na 15kW 2,5mm2 přívod.

Závěr: za mě: průtokáč na chatu ANO.

Otázka:
- napadají vás nevýhody? (na chatu)
- jak je to s regulací? Napadá mě nevýhoda jen co do konstantní teploty při změně průtoku kohoutem, ale protože mám osobně v koupelně termobaterii už hodně let, tak to neznám...

Díky za podněty. (prosím ale nepište nic o soudobosti, prostě děda se koupe a bába NEvaří kafe. Anebo se koupou spolu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.04.2015, 11:13 »

Moje zkušenosti s průtokovými ohřívači nejsou příliš dobré.
Pokud se má používat pro sprchování, je potřeba alespoň 12 kW.
Určitě se vyplatí nějaký "chytrý" ohřívač s řízeným výkonem, jinak platí, že pokud je hodně puštěná voda, potom teče studená a pokud je málo puštěná voda, potom je voda hodně teplá ...

Dost záleží také na kvalitě vody, pokud jde o vodu ze studny, projeví se to dost zásadně na životnosti ohřívače.

Provozování ohřívače 18kW na jistič 3x 25A je dost špatný nápad. Více jsem o tom psal jiné diskuzi : http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=3612.0;topicseen
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.04.2015, 20:22 »

K té regulaci: stačí termobaterie? Ta reguluje teplotu mícháním teplé a studené, docela bych to chtěl někde vyzkoušet, no to je tak do koupelny a ne do kuchyně, na baterii co mám, nejde třeba úplně vypnout teplá složka a vždy tam něco teplého protéká...

Ad zanášení průtokáče: prý na rozdíl od kotlů vůbec, tvrdí jeden technik na TZB, že ještě takový kamenem zanesený průtokáč neviděl.

Jeden průtokáč (11kW) se mi líbí, zkusím ho dohledat a přidat sem, je malý a obávám se, že má jen jednu spirálu a tedy 400V a tím pádem bude chtít 30A na každou ze 2 fází?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.09.2015, 06:10 »

Provozování ohřívače 18kW na jistič 3x 25A je dost špatný nápad.

A co  provozování 15kW ohřívače na 3x20A jistič, to je v pohodě? :-)

hakl.sk/hakl_3klc.html

Model HAKL 3K-LC s najvyšším výkonom až 15 kW je istený iba na 3 x 20A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.09.2015, 08:43 »

Preco by mal prietokac odstranit nejake problemy v zime ? Ak tam nebudete temperovat, aj tak musite vsetku vodu z rozvodov vypustit a v prietokaci je system kanalikov, kde nejaka aj tak ostane, ked to neprefuknete stlacenym vzduchom.

Lepsie ako bojler to nebude, rozumny vykon na sprchovanie je od 10kW vyssie. Sam mam doma v byte 4.5 kW (20A jedna faza) ked je odstavka centralnej teplarne - staci to tak na umytie ruk a riadu. Na zahrade zase 9kW (16 + 20A),  pod tym sa uz da sprchovat pri mensom prietoku. Na zimu to odpajam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.09.2015, 10:33 »

Jeden průtokáč (11kW) se mi líbí, zkusím ho dohledat a přidat sem, je malý a obávám se, že má jen jednu spirálu a tedy 400V a tím pádem bude chtít 30A na každou ze 2 fází?

Už jsem ho našel:
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.09.2015, 10:38 »

Nejde tu edit:-(

Nahore krasne prehledna tabulka vykonu a zde krasne ceny (PL Made in PRC?):

http://www.dafi-water-heater.com/en/13-dafi-water-heaters-under-sink

Zivotnost tam pisou 8 let. Skoda, ze nemaji i 10kW/2x25A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.