Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak přestavit jistící nadproudové relé R100, když nastavovací kolečko zatuhlo?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak přestavit jistící nadproudové relé R100, když nastavovací kolečko zatuhlo?  (Přečteno 4996 krát)
en4902
« kdy: 11.06.2013, 15:32 »

Relé R100 mám před 3fázovým motorem na šroťáku.
Potřebuji přestavit jeho rozpínací hodnotu z 2,3 na 2,8 A, ale nejde mi otočit nastavovacím kolečkem.
Je v tom nějaký fígl?
Nebo mám zkusit dovnitř stříknout WDčko a nechat to povolit?
Záleží na tom, jestli je relé sepnuté nebo rozpojené při přestavení?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.06.2013, 18:01 »

Funkce a bezpečnost postavená na "WD spreji a oboustranné lepicí pásce" mě tak trochu děsí.
Pokud nejde "kolečkem otočit",  nemusí to být u letitého přístroje jediný nebo největší problém.
Nepřemýšlel jste o "popelnici" a o novém motorovém spouštěči?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.06.2013, 19:07 »

Nepřemýšlel jste o "popelnici" a o novém motorovém spouštěči?
Palec vzhůru

Myslím, že tohle je ta správná volba pro tazatele.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.06.2013, 19:17 »

Elektropřístro j Modřany vyrábí modernizovaná nadproudová jistící relé a dodává k nim také adapter, který umožňuje jejich použití místo R100.  V tomto případě byste nemusel nic zásadního předělávat, provedete výměnu kus za kus.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.06.2013, 19:36 »

Zkuste kolečko zamačknout dovnitř a potom točit.
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.06.2013, 22:26 »

Relé R100 mám před 3fázovým motorem na šroťáku.
Potřebuji přestavit jeho rozpínací hodnotu z 2,3 na 2,8 A, ale nejde mi otočit nastavovacím kolečkem.
Je v tom nějaký fígl?
Nebo mám zkusit dovnitř stříknout WDčko a nechat to povolit?
Záleží na tom, jestli je relé sepnuté nebo rozpojené při přestavení?

Mám v autě bezpečnostní pás a trochu jsem přibral. Potřeboval bych ho trochu prodloužit. Je v tom nějaký fígl? mohu ho jednoduče nastavit gumou od tepláků a nechat ho volnější? Musí být při prodlužování rozepnutý, nebo zapnutý?

Tož asi tak... Je to bezpečnostní prvek a ten se NIKDY NEOPRAVUJE a už vůbec ne svépomocí!! Když to nejde, vyměnit.
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.06.2013, 23:32 »

Nejedná se o opravu, ale o běžné nastavení, na které je relé stavěno.
Nastavovací terčík má aretaci, která se uvolní zatlačením dovnitř.

Jestli en4902 tento "fígl" zná a neúspěšně ho vyzkoušel, potom platí rady uvedené výše.


Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!