Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 08.06.2013, 09:16 »



V práci nám odborná elektromontážn í firma předala po kompletní rekonstrukci elektrický rozvaděč pro automatickou tlakovou stanici.
Součástí instalace jsou i dvě místa, osazená nouzovým bezpečnostním aretovaným vypínačem.
Údajně z důvodu toho, aby po případném "houpnutí" sítě vše fungovalo, realizovala firma bezpečnostní okruh ze spínacích tlačítek.

Existuje nějaká norma, ktrerá předepisuje, jaké kontakty (spínací, rozpínací) mohou nebo musí být použita v bezpečnostním okruhu?
Já bych tam samozřejmě raději viděl rozpínací tlačítka a okruh napájet třeba přes UPSku, která tam stejně je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.06.2013, 09:46 »

Pripadne "zhoupnutie" siete je mozne riesit nastavitelnou podpatovkou. Nevidim dovod, preco nepouzit ovela bezpecnejsi system s rozpinacimi tlacitkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 08.06.2013, 18:53 »

TO: Petr Filipi

Co si mám představit pod pojmem: „Automatická tlaková stanice“?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2013, 19:20 »

Do jaké kategorie nouzového vypnutí (nebo zastavení?) je stroj zařazen? Co analýza rizik?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.06.2013, 02:20 »

Existuje nějaká norma, ktrerá předepisuje, jaké kontakty (spínací, rozpínací) mohou nebo musí být použita v bezpečnostním okruhu?
Čl. 537.4.3 ČSN 33 2000-5-537 uvádí, že jističe, stykače apod.,  které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.06.2013, 20:32 »

Automatická tlaková stanice je malý baráček, který slouží k dodávce pitné vody obyvatelstvu a jsou tam např. 2 čerpadla, řízená frekvenčními měniči, které udržijí na výstupu čerpadel konstantní tlak. Předpokládá se tam bezobslužný provoz a případný výpadek by proto znamenal téměř okamžitý výpadek dodávky vody (není tam prakticky žádný zásobník natlakované vody, jako se to dělávalo dřív). Čerpadla jsou plně uzavřená včetně motoru, není možné si tedy "sáhnout" na jakýkoli rotující díl. Z tohoto důvodu bych chápal zapojení bezpečnsotní okruhu spínacími tlačítky, ale bezpečnost by měla být nadřazena provozuschopno sti. Nerad bych bušil do tlačítka nouzového vypnutí, zatímco se kolage klepe v rozvaděči.
Prostředí je asi takovéto: vnitřní prostory bez výbuchu, možná trochu vlhkost (dejme tomu AB5),  bez koroze, když je vše OK tak bez vody, bez hlodavců, laik se tam nedostane.
Co se týče "zhoupnutí" sítě, myslel jsem spíše úplný (byť krátkodobý) výpadek napájení, který by systém s rozpínacími kontakty "nerozdýchal",  leda by byl vybaven nějakým externím spouštěčem po výpadku napájení - pokud něco takového vůbec existuje.
Na tu ČSN ČSN 33 2000-5-537 se mrknu, děkuji za tip.

Petr Filipi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.06.2013, 22:57 »

Předpokládá se tam bezobslužný provoz ...

Tak v tom případě nějak nechápu, proč tam ta tlačítka nouzového vypnutí (ať už jakékoli kategorie) vůbec jsou.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.06.2013, 22:59 »

Obsluha tam chodi len kvoli udrzbe? A je pri udrzbe nutne si cerpadla vypnut?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 09.06.2013, 23:35 »

Automatická tlaková stanice je malý baráček, který slouží k dodávce pitné vody obyvatelstvu a jsou tam např. 2 čerpadla, řízená frekvenčními měniči, které udržijí na výstupu čerpadel konstantní tlak. Předpokládá se tam bezobslužný provoz a případný výpadek by proto znamenal téměř okamžitý výpadek dodávky vody (není tam prakticky žádný zásobník natlakované vody, jako se to dělávalo dřív). Čerpadla jsou plně uzavřená včetně motoru, není možné si tedy "sáhnout" na jakýkoli rotující díl. Z tohoto důvodu bych chápal zapojení bezpečnsotní okruhu spínacími tlačítky, ale bezpečnost by měla být nadřazena provozuschopno sti. Nerad bych bušil do tlačítka nouzového vypnutí, zatímco se kolage klepe v rozvaděči.
Prostředí je asi takovéto: vnitřní prostory bez výbuchu, možná trochu vlhkost (dejme tomu AB5),  bez koroze, když je vše OK tak bez vody, bez hlodavců, laik se tam nedostane.
Co se týče "zhoupnutí" sítě, myslel jsem spíše úplný (byť krátkodobý) výpadek napájení, který by systém s rozpínacími kontakty "nerozdýchal",  leda by byl vybaven nějakým externím spouštěčem po výpadku napájení - pokud něco takového vůbec existuje.
Na tu ČSN ČSN 33 2000-5-537 se mrknu, děkuji za tip.

Petr Filipi

Co je psáno v PD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.06.2013, 03:39 »

Nerad bych bušil do tlačítka nouzového vypnutí, zatímco se kolage klepe v rozvaděči.

Stop tlačítka neslouží k odpojení rozvaděče, za tím účelem bude nutno vypnout hlavní vypínač  Mrknutí

myslel jsem spíše úplný (byť krátkodobý) výpadek napájení, který by systém s rozpínacími kontakty "nerozdýchal"
Systém s rozpínacím tlačítkem bude schopný automatického startu naprosto bez problémů. Jediný rozdíl mezi rozpínacím a spínacím tlačítkem je ten, že rozpínacím tlačítkem neustále prochází proud a stop se aktivuje v případě porušení kabelu. Pokud dojde k porušení kabelu u spínacího tlačítka, nebudete možné pomocí tohoto tlačítka zařízení zastavit. S ohledem na jednoduchost zapojení to spínací tlačítko nedává moc smysl, schéma by nebylo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.06.2013, 06:28 »

Z uvedeného odkazu Čl. 537.4.3 ČSN 33 2000-5-537 mi vyplývá, že je jedno jestli je tam spínací, nebo rozpínací tlačítko, protože ten stykač vypne vždy při ztrátě napětí na cívce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.06.2013, 07:38 »

Sleduji toto vlákno již od začátku a stále se nemohu dobrat důvodu, proč by to mělo být lepší. Vždyť je to jen složitější, ta spínací bezpečnostní tlačítka ovládají nějaké relé s rozpínacím kontaktem nebo je na některém jističi namontována vyrážecí cívka, či je to dáno požadavky výrobce onoho použitého frekvenčního měniče, protože bezpečnostní tlačítka jsou zapojena do něj?

Jaký vliv má houpnutí sítě na obvod s rozpínacím tlačítkem, přesněji to tlačítko samotné? Pokud je kvalitní tlačítko, tak má v neaktivním stavu minimální přechodový odpor kontaktů, takže stejně záleží na vlastnostech použitého stykače, jak rychle bude reagovat.

Jak už tady někdo napsal, chtělo by to schéma, pak by to bylo jasnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.06.2013, 16:03 »

Vše záleží na konkrétním zapojení a co je vypínáno jestli stykač, jistič nebo jen relátko a nebo vstup do řs. Kontakt na to vliv nemá. U strojů je to nutnost vypnout přerušením obvodu, ale u ATS je to opravdu jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 11.06.2013, 16:55 »

Hlavne v pripade bezobsluznych zarizeni (vodarny, kotelny, precerpavaci stanice kanalizace) je pomerne silny tlak investora udelat rizeni stanice natolik "blbuvzdorne",  aby v pripade kratkodobeho vypadku elektricke site nebylo potreba sednout do auta, obejit stanice a rucne "nahodit" napajeni. Proto se prosazuje pouziti kombinace spinaci tlacitko + vyrazeci civka namisto spravne kombinace rozpinaciho tlacitka (tlacitek) a bezpecnostniho stykace. Osobne jsem nepritelem tohoto reseni a reseni s UPS taky nepovazuju za prilis stastne (potreba udrzby, zivotnost baterii).

Proto uprednostnuji a investorum nabizim reseni se standartnim zapojenim stykace a aretovanych rozpinacich bezpecnostnich tlacitek v kombinaci s casovym rele pripojenym na napajeni pred stykacem. V tomto zapojeni pokud dojde k vybaveni stykace STOP tlacitkem, ceka system na zapnuti prislusnym tlacitkem na rozvadeci. pokud ale za vypnuti muze vypadek site, casove rele zapne 1 minutu po obnoveni napajeni houkacku jako upozorneni ze dojde k automatickemu zapnuti (proskolena obsluha je seznamena s vyznamem zahoukani) a nasledne je po dalsich 30 vterinach casovym rele sepnuty ovladaci stykac. Zatim jsem se nesetkal s tim, ze by tohle reseni neproslo revizii.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
RUDOLF SCHON
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 12.06.2013, 11:38 »

vše záleží na stanovení rizikovosti, viz ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN 12100-1
a také na zapojení těchto obvodů.
Nelze akceptovat, že při výpadku napětí vypínací smyčky cívek nedojde k vypnutí čerpadel.
r.schonjavascr ipt:replaceText(' podivej',  document.forms .postmodify.me ssage);
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.06.2013, 08:19 »

Tak jsem pátral a pátral a analýzu rizik jsem nikde nenašel, na 99,9% neexistuje. On je trochu problém i v tom, že my nejsme majitelé, ale provozovatelé (což absenci AR neospravedlňuj e).
Navíc - při kopírování dokumentace jsem narazil na další problém - podle DSP to vypadá, že bezpečnostní cívka FA0 ovládají přes svůj jeden jediný kontakt jen žárovku na dveřích rozvaděče. Aspoň jsem jiný kontakt cívky FA0 v celé 14stránkové dokumentaci nenašel. Navíc ten jistič FU0.3 je taky boží, při jeho výpadku budu opět bušit do hlavice nouzového tlačítka a už se nerozsvítí ani ta kontrolka na dveřích.
To bych se z toho pokakal. Už takhle jsem prováděcí firmě vracel dokumentaci asi 3x. Spoje mezi vodiči se nějak při konverzi DWG/PDF "rozpily",  na to neberte ohled.

Petr Filipi

* Bezp. okruh ATS.pdf (42.4 KB - staženo 845 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filipi
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.06.2013, 08:48 »

Ještě malá poznámka - FA0 je vyrážecí cívka hlavního deonu, jenom k tomu deonu zapomněl kreslič napsat, že je to FA0. Tak to aspoň trochu dává smysl.

Petr Filipi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 19.06.2013, 13:59 »

Vážený pane Filipi,
pokud hledáte někde v normě napsané, že pro stop funkci musí být použit pouze rozpínací kontakt, tak takovou přímost už dnes nečekejte. Normalizátoři nemohou svázat ruce výrobcům, pokud chtějí výrobci bezpečnost zvýšit a stop funkci vést dvou nebo čtyřkanálově a kombinovat spínací a rozpínací kontakty tak, že jakékoliv vytržení kabelu, mezivodičový zkrat či zemní spojení způsobí bezpečné vypnutí.

Takže musíte jít po obecných požadavcích na řídící obvody. Například norma pro strojní zařízení má v odstavci 9.4.3 a následujících rozepsáno, co se musí dodržet, aby přerušení napájení, zemní spojení nebo ztráta spojitosti obvodu nezpůsobila vznik chybné funkce.
Ve Vašem případě pokud něco nazve Nouzovým Stopem, bezpečnostním okruhem apod. je to výrobce normami a hlavně problematikou značně nepoznamenaný. Buď jde o nouzové zastavení(to má různé kategorie, nejtypičtější je 0-volný doběh),   nebo o nouzové vypnutí(to má kategorie 2). Obojí jsou rozdílné funkce mající oporu  v různých normách. Nouzové zastavení od 90-tých let v normách poměrně intenzivně zpracováno, takže v IEC je pro nouzové zastavení celý soubor norem ISO 13850. Nouzové vypnutí bylo novelizováno později (i když je starší) zejména v určování možných rizik - řada IEC 60364.
Nicméně výrobce dávající CE je povinen vám na vyžádání dodat kopie měřicích protokolů a analýzu rizik (netvrdím, že zadarmo). V návodu musí být jasně určeno "určení zařízení" a z toho jasně jestli jde o strojní zařízení, součást strojního zařízení či o napájecí rozvaděč. Teda podle jaké normy se zařízení musí posuzovat. Z popisu ve schematu není jasné ani zda jse o nouzové zastavení či nouzové vypnutí. Nouzový stop je paskvil podle starých norem.

Z uvedeného odkazu Čl. 537.4.3 ČSN 33 2000-5-537 mi vyplývá, že je jedno jestli je tam spínací, nebo rozpínací tlačítko, protože ten stykač vypne vždy při ztrátě napětí na cívce.
No tak jednoduché to není.
Čl. 537.4.3 ČSN 33 2000-5-537 uvádí, že jističe,  stykače apod.,  které jsou ovládány dálkově, musí vypínat při ztrátě napětí na cívkách nebo musí být použito jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení.
Jde o jistič dálkově vypínaný (tlačítkem v technologii).
A já mohu výrobci názorně předvést čtyři jednoduché banální poruchy, které znemožní bezpečné vypnutí/nouzové zastavení.
1) porucha pojistky FU0.3
2) zkrat libovolného z vodičů dálkového tlačítka WL01 na kostru
3) přerušení libovolného z vodičů WL01
4) spálení napěťové cívky po zaseknutí se libovolného stop tlačítka

Myslím že poté výrobce přehodnotí vůbec potřebu nouzového zastavení či vypnutí, nebo přijde o prohlášení o shodě CE na zařízení. (A nařízení vlády je soudně slušně vymahatelné)   
Já bych se s takovými dodavateli nemazal, podlezou cenu, protože udělají klidně takovou prasárnu - v podstatě to není nic jiného než podvod investora. A na podvod musí být dva. Jeden chytrej a jeden hloupej, co si to nechá líbit.
Vždyť takové správné řešení jako nabízí kolega Novák, nebo jiní solidní výrobci něco stojí. Už jen ta časovadla musí být z bezpečnostní série prvků a nejsou laciná. Nemluvě o tom, že použití ovládacího napětí cívky napřímo (bez trafa) přes pojistku 6A z přípojnic 160A znamená zkratový proud asi více než 60kA. A banální zkrat na kostru části řídícího obvodu slušně svaří kontakty tlačítek. Řídící obvod bez transformátoru - řekl bych opět okradení investora.

Automatická tlaková stanice je malý baráček, který slouží k dodávce pitné vody obyvatelstvu a jsou tam např. 2 čerpadla, řízená frekvenčními měniči, které udržijí na výstupu čerpadel konstantní tlak. Předpokládá se tam bezobslužný provoz a případný výpadek by proto znamenal téměř okamžitý výpadek dodávky vody (není tam prakticky žádný zásobník natlakované vody, jako se to dělávalo dřív). Čerpadla jsou plně uzavřená včetně motoru, není možné si tedy "sáhnout" na jakýkoli rotující díl. Z tohoto důvodu bych chápal zapojení bezpečnsotní okruhu spínacími tlačítky, ale bezpečnost by měla být nadřazena provozuschopno sti.
Vše záleží na popisu rizik. Nejde jen o vliv vlastních čerpadel na úraz, to je jen jedno z mnoha rizik - riziko zachycením rotujícími částmi. Tady musí výrobce zvážit, co se stane, když například odejde tlakový spínač nebo jeho napájení a obě čerpadla pojedou naplno. Je to chráněné, nebo není čerpadla vyrobí tak velký tlak, že něco praskne, roztrhne se či něco zaplaví? U frekvenčních měničů může být riziko roztržení čerpadla nadměrnými otáčkami nebo reverzací, je to nebezpečné či možné nebo není?
Také je tu riziko nefunkčnosti stanice  - neslouží ta čerpadla jako napájení požárních hydrantů? Je ošetřené nezávislé napájení, automatický restart apod? Od stolu nelze na dálku rozhodnout, musí se rizika určit přímo podle místních podmínek.
A použití prostých spínacích tlačítek a vyrážecí cívky pro bezpečnostní vypínací funkci nelze nikdy chápat. To je vědomý hazard, nemající ani technické vysvětlení ani normativní oprávnění- to je prachsprosté okradení investora.
Vyrážecí cívka je určena k běžnému, nebezpečnostní mu místnímu "motorizovanému" vypnutí deonu. To je rozdíl jako mezi páskem u kalhot a bezpečnostním pásem u auta. Výrobce vám prodal auto s bezpečnostními pásy z opasků ke kalhotam. Možná vás zachrání, možná vás zabije airbag, nebo vyletíte předním sklem. Necháte si je v autě? (Ale to auto bylo lacinější než od toho výrobce vedle, že?)


P.S. zálohovat stop obvod přes off-line UPS  z vlastních zkušeností moc nedoporučuji. Dostanete se mj. do problémů s průchodem N vodiče skrz UPS. Lepší je kondenzátorový blok zpoždění pro podpěťovou cívku, nebo řešení kolegy Nováka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?