Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?  (Přečteno 83603 krát)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #54 kdy: 05.06.2013, 12:32 »

Teď by se ještě měly probrat pákové baterie připojené tlakovými hadicemi u kterých není páka  vodivě spojená s tělem, nerezové sifony s vývodem do plastového potrubí se špuntem na kovové tlačítko a bude to komplet.

 Úsměv
potom sa vynara otazka, ci nepospijit aj titanovu tycku, co som mal rok v chrbte....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 05.06.2013, 13:49 »

To:Petr M
Plastový ventilátor s plastovou trubkou je asi zařízení třídy II a co byste chtěl na tom pospojovat? Snad jedině kvůli statice. Jste si jistý, že proud páry komínkem na střeše kde nebude dobře vnější LPS, nemůže způsobit vniknutí části blesku plastovou trubkou do objektu? Bohužel může a taky se to stalo. 

To:Daniel Hudzík
Jste si jistý, že přívod k zásuvce se nemůže přerušit? Ale může. Kolikrát jsem se setkal, že byla uvolněná nebo zoxidovaná svorka a o provrtaném kabelu se ani nebudu rozepisovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #56 kdy: 05.06.2013, 13:55 »


Jste si jistý, že přívod k zásuvce se nemůže přerušit? Ale může. Kolikrát jsem se setkal, že byla uvolněná nebo zoxidovaná svorka a o provrtaném kabelu se ani nebudu rozepisovat.
Netvrdím, že nie. Je samozrejmé, že sa snažíme vplyv prípadnej poruchy eliminovat napríklad pospojením zásuvky. Vravím len o tom, že každý prípad treba posúdiť namieste. A opýtam sa inák: ako pospojujete zásuvky pripojené sklučkovaním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #57 kdy: 05.06.2013, 14:07 »

To:Kamil Novák
Nebudu vám vyvracet to vaše zdůvodnění, ale v případě průšvihu vám to možná pomůže snížit trest za nedbalost z 5 na 3 roky. No to se vyplatí. A odvolávka na někoho známého v elektrotechnic e vám nepomůže vůbec.
Ovšem zdravotnictví to je něco jiného. Ještě před 13 lety jsem chodil na zdravotní středisko a naměřené svody nebyly tak hrozné, jako spíš když signalizovalo GZ, že je nevyhovující izolační stav na sítí IT. Počítat umíte, tak si spočítejte jaký byl svodový proud při několika desítkách kOhmů, které stačily k indikaci chyby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #58 kdy: 05.06.2013, 14:11 »



To:Daniel Hudzík
Jste si jistý, že přívod k zásuvce se nemůže přerušit? Ale může. Kolikrát jsem se setkal, že byla uvolněná nebo zoxidovaná svorka a o provrtaném kabelu se ani nebudu rozepisovat.

Neměla by zde pak při případném zásahu lidského těla zareagovat doplňková ochrana proudovým chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 05.06.2013, 14:35 »

To: Daniel Hudzík
Pokud je to šroubový spoj, tak dám delší šroubek a mezi podložku, případně připojím pospojování na poslední zásuvku i když to je takové slabší řešení, ale přívod PE jde alespoň ze dvou nezávislých stran. U perkového systému přidám svorku pod zásuvku a podobně i spoj mezi 4 a 2,5, protože ta 4 by tam šla hodně těžko nebo vůbec - škoda, že to výrobce nezajímá. Akorát jednou jsem byl opravdu dojat a to když jsem zapojoval zásuvku z Lidlu. L a N byly dvě svorky a PE jen jedna a o síle těch plíšků ani nemluvím, no nekup to, když je to tak levné. Výrobci vůbec zapomínají na svorky pro pospojování a to i u zařízení určených do prostorů nebezpečných a zvlášť nebezpečných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #60 kdy: 05.06.2013, 14:40 »

Ale jak to děláte, pokud se třeba roky používal kovový ventilátor s kovovou trubkou a najednou se začne používat plastový větrák s plastovou trubkou? Taky na to lupnete žlutozelenou CY4? A do zprávy napíšete, že je to lapač blekoplazmy po zásahu jímače na komíně?

Osobně bych Zerotesta nepodezíral z podobných blbostí. Naopak. Spíš zde mezi diskutujícíma vidím jiný rozpor.
Má pospojení svůj význam i v době proudových chráničů, nebo ne?
Zastávám názor, že má. Nemusí jít zrovna o poruchu, ale třeba jen o drobný rozdíl potenciálů, mezi neživými vodivými částmi v nebezpečném prostoru, jako je koupelna. Na mokré kůži cítíte už drobný rozdíl v potenciálech, ale ještě nemusí jít o takový rozdíl, který by bezpečně mohl vybavit chránič. Přesto to může být pro zákazníka velmi nepříjemné. Pouhé propojení všech těchto částí mezi sebou, rázem tento problém vyřeší. Několikrát odzkoušeno v praxi.
Na druhou stranu riziko z vodovodní baterie je tak zanedbatelné, že ho asi nikdo nebere v potaz. Taky nevidím důvod pro pospojení tam, kde by vodič vedl jen do zásuvky. Vana je plastová, topení - voda v plastové trubce v podlaze a v koupelně jedna zásuvka. Na druhou stranu může zdvojení ohrany jen prospět.
Pokud dám do podlahy el. topnou rohož, nebo pod vanu "bublinky",  nebo na stěnu boiler, tak mám přímo v návodech výrobců těchto zařízení, doporučení připojit to k místnímu pospojení. Tady to pak bude asi jinak.

ASi bych se dost zdráhal to paušalizovat. Spíš to řešit případ od případu. Pokud bych se musel vydat cestou paušalizace, tak v té vyšší ochraně, což je pospojení v každém případě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 05.06.2013, 14:56 »

To:Pavel Horský
Máte pravdu, že by měl vypnout chránič, tak jako u každé zásuvky v prostorech normálních, ale koupelny jsou prostory nebezpečné a měla by tam být zvýšená ochrana a mě napadá už jen jedna doplňková ochrana pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem a to doplňující pospojování všech neživých částí, cizích vodivých částí a provedení dle …
V protokolu je uvedeno dočasné, přechodné, trvalé zvýšené riziko úrazu od elektrického proudu a podle toho se přece stanovuje stupeň ochran. Aby byl úraz, tak se musí sejít několik událostí - např. v zásuvce napětí, připojený spotřebič, porucha izolace, přerušený vodič, člověk v dosahu...,   a těchto situací a jejich kombinací může být nepřeberné množství a záleží na nás, jestli a jak moc nám vadí riziko za takových podmínek. Ovšem pokud poskytujeme rady jako odborníci, tak musíme radit maximální standard bezpečnosti. Nejhorší je že se radí ošizené varianty a ty se ještě dále zjednodušují kvůli úsporám. Je otázka, jestli ochrany děravé jak cedník mají ještě smysl.  
Prostě nevěřím, že někteří odborníci zde to mají doma udělané podle toho, jak zde píší. Nebo, že by kovářova kobyla chodila bosa?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 05.06.2013, 15:03 »


 tak musíme radit maximální standard bezpečnosti.

Mýt se jednou za rok?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #63 kdy: 05.06.2013, 15:14 »

Ovšem pokud poskytujeme rady jako odborníci, tak musíme radit maximální standard bezpečnosti. Nejhorší je že se radí ošizené varianty a ty se ještě dále zjednodušují kvůli úsporám. Je otázka, jestli ochrany děravé jak cedník mají ještě smysl.

A zde v diskusích obzvlášť! 100% souhlas!  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 05.06.2013, 15:16 »

To: Jan Franěk
Sice se uvádí, připojení vodovodní baterie na pospojování, ale už dlouho jsme to tak nedělali. Lepší  je dát mosazný mezi kus kdekoli na potrubí a pospojovat. Takže napojení je pak ve stoupačkách v bytě nebo třeba až ve sklepě.
Jinak je to jak píšete - vyrovnání možných rozdílů potenciálů proudový chránič nedokáže. Takže kombinace ochranného opatření a obou doplňkových ochran je standard bezpečnosti.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #65 kdy: 05.06.2013, 16:46 »

... ale koupelny jsou prostory nebezpečné a ....
Jak jste na to přišel? Já měl dojem, že se zde píše o bytových a podobných koupelnách.


V protokolu je uvedeno dočasné, přechodné, trvalé zvýšené riziko úrazu od elektrického proudu ...
Odkdy se u bytových a podobných koupelen vypracovává nějaký Protokol?  Šok


Ovšem pokud poskytujeme rady jako odborníci, tak musíme radit maximální standard bezpečnosti.
Bohužel nevím co je to "maximální standard bezpečnosti". Mě to připadá jako protimluv.
Za bezpečnostní standard považuji normy. A ta, která se týká koupelen, aktuálně 33 2000-7-701 ed.2, ve svém čl. 701.415.2 píše vždy o "kovovém potrubí",  "kovovém vodovodu",  "kovovém poplastovaném potrubí"... ale nic o plastovém potrubí, mísících vodovodních bateriích nebo o pospojování "kolíků" v zásuvkách.  nenene


Prostě nevěřím, že někteří odborníci zde to mají doma udělané podle toho, jak zde píší. Nebo, že by kovářova kobyla chodila bosa?
Koupelnu mám rekonstruovano u asi před 7 lety.
A divte se nebo ne :
- plastová potrubí (voda i odpady) mám nepospojená,
- pod baterie jsem nestrkal žádné plechové podložky,
- ke kovovému topnému žebříku (pouze elektrický, v tehdejší zóně 3) mi taky žádný PB vodič nevede,
- kovové rámečky bodovek ve stropě (II.tř.) jsem taky nespospojil ...

Jediný nadstandard je v tom, že SDK konstrukce je na několika místech poctivě vodivě propojena a jako celek pak spojena s PE v rozvaděči.



Nebudu vám vyvracet to vaše zdůvodnění, ale v případě průšvihu vám to možná pomůže snížit trest za nedbalost z 5 na 3 roky. No to se vyplatí. A odvolávka na někoho známého v elektrotechnic e vám nepomůže vůbec.

Koukám, že máte v oblibě strašit. Já bych to tak tragicky zase neviděl.


Ovšem zdravotnictví to je něco jiného. Ještě před 13 lety jsem chodil na zdravotní středisko a naměřené svody nebyly tak hrozné, jako spíš když signalizovalo GZ, že je nevyhovující izolační stav na sítí IT. Počítat umíte, tak si spočítejte jaký byl svodový proud při několika desítkách kOhmů, které stačily k indikaci chyby.

To byste musel upřesnit, byl-li tam GZ11, GZ12 nebo GZ12z. Každý totiž signalizuje při jiném izolačním stavu a každý má jiný měřící proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #66 kdy: 05.06.2013, 19:29 »

Zrovna v bytových koupelnách se musí postupovat kus od kusu jinak.....použ ívat hlavu ! Škleb Škleb
Někdy je lepší nic nepospojit.... .jindy pospojit doslova všechno i tu baterii na platovém potrubí ! tanecek

Je to hodně idividuální ! Na to někteří zapomínají a uzemňují nebo naopak nic neuděljí !A vše může být dobře!


Citace
Ovšem pokud poskytujeme rady jako odborníci, tak musíme radit maximální standard bezpečnosti.
Standart bezpečnosti je norma ! Pokud uděláme věc lépe, než je v normě je super!!To je maximální standart bezpečnosti!! Mrknutí

PS:Dělám roky ve zdravotnictví. ...dva lékaři chirurgové vždy (bohužel) budou mít dva názory na pacienta
jeden řekne, ihned na operaci, druhý není potřeba operace....A neodvážím si o nich tvrdit, že nejsou odborníci..... ..něco podobné u elektrotechnik ů ! Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #67 kdy: 05.06.2013, 22:57 »

... A ta, která se týká koupelen, aktuálně 33 2000-7-701 ed.2, ve svém čl. 701.415.2 píše vždy o "kovovém potrubí",  "kovovém vodovodu",  "kovovém poplastovaném potrubí"... ale nic o plastovém potrubí, mísících vodovodních bateriích nebo o pospojování "kolíků" v zásuvkách.  nenene

...
Ono je to v normě trochu nešťastně a autoři TNI tomu nasadili "korunu" úplně.
Tam doporučují zahrnout do pospojování kovové části rozvodu vody a odpadu a nějaký "snaživý pospojovač" může mít "hodně iniciativní nápady" A jak se říká u nás, iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #68 kdy: 05.06.2013, 23:20 »

Ono je to v normě trochu nešťastně a autoři TNI tomu nasadili "korunu" úplně.
Tam doporučují zahrnout do pospojování kovové části rozvodu vody a odpadu a nějaký "snaživý pospojovač" může mít "hodně iniciativní nápady" A jak se říká u nás, iniciativní blbec je horší než třídní nepřítel...

To je tak, když si někdo plete TNI s normami a nebere je jen jako nezávazné čtení na dobrou noc.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #69 kdy: 06.06.2013, 08:35 »

To zerotest: s příspěvkem uvedeným k mé osobě s vámi souhlasím. Něco na tom bude.
                    Každopádně se jistě musí hodnotit každá situace  zvlášť a tak k jejímu řešení i přistupovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 06.06.2013, 08:52 »

To:Kamil Novák
V koupelnách nejsou nebezpečné prostory? Protokol VV se nemusí nebo nesmí vypracovat pro prostory se sprchou nebo vanou? Ale nemám problém v protokolu VV se odvolat na 7-701. A nevznikla náhodou celá řada 7-7xx právě pro prostory se zvýšeným nebezpečím? Nebezpečí z důvodů vody, způsobů využívání…
Maximální standard bezpečnosti je pro všechny kdo si váží lidí, zdraví - života a dalších hodnot, ale ne všichni mají zdravé podvědomí zodpovědnosti, tak je určeno (třeba ČSN),  jaké zabezpečení se má minimálně provést.
Nestraším, ale z praxe a judikatury se snažím poučit z chyb druhých.
Kdyby jste četl pořádně co jsem zde psal, tím myslím část 7-701.415.2 se odvolává na 4-41.415.2.1 a to poslední dvě slova v tom odstavci, tak byste zjistil, že znějí , ,včetně zásuvek,,  a chápu to tak, že napojení je na kolík zásuvek nebo uvažuji špatně?
Ty izolační stavy měřily myslím GZ 12 a Izomet a něco se mi vybavuje, že hodnota šla nastavit, ale je to víc jak 10 let a z té doby mám vše jen v papírové podobě a dohledat to by byl asi problém. Dneska jsou už ale jiné hlídače izolačních stavů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #71 kdy: 06.06.2013, 08:56 »

...Aby byl úraz, tak se musí sejít několik událostí - např. v zásuvce napětí, připojený spotřebič, porucha izolace, přerušený vodič, člověk v dosahu...,   a těchto situací a jejich kombinací může být nepřeberné množství a záleží na nás, jestli a jak moc nám vadí riziko za takových podmínek. Ovšem pokud poskytujeme rady jako odborníci, tak musíme radit maximální standard bezpečnosti...
Zkusme si tedy tuto situaci rozebrat:
Při poruše máme na neživé části nebezpečné napětí a přepokládaný úraz se stane tak, že člověk se drží jiné kovové, která není pospojovaná a je tedy možno mezi těmito dvěma nepospojovaným i částmi naměřit nebezpěčné napětí ohrožující život.
Pokud se tyto neživé části pospojují, mezi nimi nic nenaměříme. Nemusí ale zareagovat OPNDN a napětí je tam trvale.
Sáhne li si ale člověk na libovolnou z těchto částí, proti zemi dostane zásah. To Achilovka pospojování. Podlaha v koupelnách by musela být plechová a taky pospojovaná. Stejné úskalí by ale bylo při přechodu do takto nepospojovanéh o prostoru a porucha by stále číhala...
Je tedy nutno se zaměřit na pospojování u možných zdrojů zalečení, nejlépe mimo koupelny. To nakonec říká i norma sama.

* Co je to alternativně.doc (51.5 KB - staženo 192 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.