Mohl by mi někdo z těch co si dost pamatují sdělit, jaké písmenné značení fázových vodičů bylo před dnešním L1, L2 a L3?
A případně od kdy?

Můj archiv norem v této oblasti končí (nebo spíš začíná) u ČSN 33 0160/1980 a tam už je značení jako dnes.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.06.2013, 16:24 »

Dřivější značení bylo R, S, T a na značení L1, L2, L3 pokud se nepletu se přecházelo kolem roku 1975.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.06.2013, 17:23 »

U,V,W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.06.2013, 17:38 »

Neplete se tu značení vodičů a svorek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.06.2013, 17:45 »

U,V,W
nenene To jsou svorky!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.06.2013, 17:47 »

Dřivější značení bylo R, S, T

Ano, to bylo v době barev izolací černá/červená/modrá.
Ale potřeboval bych vědět odkdy (zhruba).
Jak to bylo v době vodičů ANG a pod. ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 01.06.2013, 18:13 »

Mohl by mi někdo z těch co si dost pamatují sdělit, jaké písmenné značení fázových vodičů bylo před dnešním L1, L2 a L3?
A případně od kdy?

Můj archiv norem v této oblasti končí (nebo spíš začíná) u ČSN 33 0160/1980 a tam už je značení jako dnes.


A to jsou ty okamžiky, kdy přispěchal se svými znalostmi Pedol a pomohl. Osobně ho tu velmi postrádám.  placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 01.06.2013, 18:21 »

A to jsou ty okamžiky, kdy přispěchal se svými znalostmi Pedol a pomohl. Osobně ho tu velmi postrádám.  placu

Pravda.
V případě nepřítomnosti Pedola spoléhám na Václava 3, až se k této diskuse dostane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.06.2013, 18:24 »

Když se používaly vodiče NG a ANG, označení fází bylo X, Y, Z, byly černé a N byla šedá.Ty barvičky přišly až s PVC. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 01.06.2013, 19:22 »

Osobně dávám do rozvaděčů kde je černá,červená,modrá samolepící tabulku s upozorněním na toto značení,  aby nedošlo k úrazu neználkem a kutilem!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.06.2013, 19:36 »

Neználci a kutilové čtou tabulky? Od kdy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.06.2013, 19:46 »

Osobně dávám do rozvaděčů kde je černá,červená,modrá samolepící tabulku s upozorněním na toto značení,  aby nedošlo k úrazu neználkem a kutilem!!
Neználek a kutil se tam nemají v první řadě co hrabat. Je ale šlechetné, že se jim snažíte podat pomocnou ruku.
Mimochodem, systém značení černá, červená, modrá mi byl sympatický svou stálostí pořadí (proti dnešním dohadům H-Č-Š nebo Č-H-Š). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 01.06.2013, 20:00 »

Neználci a kutilové čtou tabulky? Od kdy?
Až když všechno ostatní selže  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 01.06.2013, 20:14 »

Neználek a kutil se tam nemají v první řadě co hrabat. Je ale šlechetné, že se jim snažíte podat pomocnou ruku.
Mimochodem, systém značení černá, červená, modrá mi byl sympatický svou stálostí pořadí (proti dnešním dohadům H-Č-Š nebo Č-H-Š). 

Proč? Mě to připadá jako návrat k dobrému standardu. Kdo se dohaduje, tak přiznává, že neumí zjistit směr kolotoče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 01.06.2013, 20:20 »

Něco jiného je značení barev podle normy (mimochodem tam je pouze ! podle pořadí v abecedě!!)
 Škleb Škleb Škleb   Žádné ,jak si určuje 99% elektrikářů ,že je to přikázáno!
Něco jiného je určení dle třeba v MPBP dodavatele el. energie a pod.... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.06.2013, 04:44 »

Původní značení fází bývalo X, Y, Z a to již v dobách předpisů dle ESČ, barvy vodičů byly černá a šedá, jak píše kol. Janeček - důvod byl jednoduchý, s tehdejšími vodiči typů N, NG, ANG se moc barev udělat nedalo, jejich barevná stabilita byla též mizerná, takže mezi elektrikáři tehdá platilo, že světlejší vodič nebo vodič s přidanou značkou je nulový (bývalo zvykem třeba udělat omotání konce vodiče světlou nití).

V 50. létech se začaly dle ČSN-ESČ 1950 používat barvy černá, červená a modrá pro fáze X, Y, Z, šedý pro 0 (N) a tmavě zelený pro F (PE) (pro zjednodušení budu používat dále dnešní značení). Mělo to z dnešního pohledu  jeden háček, pokud se nulovalo, tak byl vodič PEN šedý, zelený byl pouze vodič PE, změna přišla s ČSN 341010/1965, kde se toto obrátilo a vodič PEN a PE byl tmavě zelený, pouze vodič N měl být šedý (nebo bílý). To platilo až do poloviny 70. let, kdy došlo k úpravě značení fází a svorek, změně barev vodičů a novelizaci normy. Fáze byly značeny R ,  S, T, (dokonce jsem se setkal i s označením R1, S2, T3, což měla být asi příprava na přechod k L1, L2, L3),  barvy fázových vodičů se změnily na černá, hnědá, černá (to není chyba, tak byly konstruovány kabely),  vodič N byl již modrý a vodič PEN nebo PE želenožlutý (ovšem pozor, barva zeleno/žlutá se myslí skutečně bez pomlčky nebo lomítka, jednalo se o velice světlou jednolitou zelenou - nikoliv dnešní izolace vodiče s barevnými proužky). Také se v 60. a 70. létech používalo přeznačování i u barevných vodičů a nebylo to považováno za prohřešek, pokud byla instalace přehledná a značení v určitém celku jednotné.

Kolem r. 1980 došlo (dle vámi citované ČSN 330160) k úpravě, která platila donedávna, fáze byly již L1, L2, L3, změnilo se pořadí barev v kabelech na hnědá, černá, černá, a vodič PE a PEN se začal dělat zeleno/žlutý proužkovaný. V této době se též začalo vyžadovat dodržování barev a omezily se možnosti přeznačování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Bernard
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.06.2013, 08:18 »

Setkával jsem se na vn ve starých transformovnác h se značením modrá, zelená, žlutá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 02.06.2013, 13:36 »

Rok 1963, značení  X,Y,Z,0.


* 100_7466.jpg (753.96 KB, 1146x850 - prohlédnuto 2497 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?