Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?  (Přečteno 7429 krát)
Job
« kdy: 30.05.2013, 06:21 »

Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor, který se bude rozbíhat bez zátěže?
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.05.2013, 07:14 »

Než jistič by byl lepší motorový spouštěč nastavený na přesnou hodnotu proudu podle štítku motoru a přívodní vedení jistit podle průřezu a popř. použitého typu zásuvky.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2013, 08:00 »

Přímý rozběh:

Spotřebič 3kW, 6,6A, 400V
Pojistka 16A
Stykač DIL M7
Nadproudové relé ZB 12-10
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 38m

nebo

Motorový spouštěč PKZ M0-10
Zkratový proud 150kA
Stykač DIL M7
Vnitřní propojovací kabel 1,5mm2
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 64m

Víc informací nedostanete.
Údaje z posuvného pravítka EATON
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Job
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2013, 18:10 »

Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2013, 18:15 »

Takže se ptáte na 3kW motor a pak z vás vypadne, že zkoušíte 4kW? Tak co vlastně chcete? Milý pane, mi tu nejsme pro srandu králíkům!
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Job
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2013, 18:24 »

Omlouvám se. Špatně jsem se vyjádřil. Zkoušel jsem nejprve ten 4KW a právě ten mi jistič vyhazoval.
Chci ho proto nahradit 3 KW a proto se ptám.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2013, 18:41 »

Poslal jsem vám data k motoru 3kW. Pokud použijete jistič 3x16A/C nebo D...... nebo pojistky pomalejší charakteristik y (se šnekem),  tak by měl 3kW motor normálně makat.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 30.05.2013, 18:50 »

Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.


Tak motorový spouštěč zavrhujete?
Proč?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.05.2013, 19:47 »

Pán si jistě rád koupí brzy nový motor, nebo si ho nechá převinout.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2013, 17:07 »

Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristik ou B. Možná by vám stačilo vyměnit jistič za 16A s charakteristik u C.

Motor 4kW se bude chovat podobně.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.