Autor Téma: Mám na motorový spouštěč pro posun pily?  (Přečteno 3720 krát)
dav123456
« kdy: 23.05.2013, 20:33 »

MODERÁTOR: kolega moderátor se zřejmě překlepl a pustil tento dotaz dál.
                      Já to tedy napravuji. Zamykám.
                      Nikdo z nás nemůže vědět, zda máte dost peněz na motorový spouštěč.










Motor pro posuv pily bude zapojen přes stykač.
Měl by tam být motorový spoučtěč nebo stačí normálně jistič?
Motor by měl mít cca 5kW.
Zaznamenáno
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.05.2013, 23:14 »

Jistič raději ne.

Použil bych pojistkua tepelné relé nebo zmíněný motorový spouštěč.

Ostatně měla by existovat dokumentace, která by toto řešila jak s ohledem na stroj, tak přívodní kabel.
Mj. z pohledu revize. Ta sice v komorních podmínkách "tak jakoby být nemusí",  ale pouze do doby než se něco stane. Pak z toho bude horký brambor.
Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.05.2013, 23:17 »

Resp. co znamená posun pily?

A - samostatný stroj s ovládáním, jištěním a spínáním motoru pohonu?
pokud ano platí co jsem napsal.

B - už konkrétní motor pro posun pily
zde kromě zmíněných jistících prvků, musí logicky být stykač s ovládacími obvody, které zaručí požadovanou funkci a bezpečný provoz - o důvod víc zajímat se o dokumentaci Úsměv
Zaznamenáno

Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.05.2013, 05:26 »

Jestli máte na motorový spouštěč to nevím, to se musíte podívat do své peněženky vy sám.

Ovšem s ohledem na cenu motoru 5kW nebo jeho převinutí bych nějakou motorovou ochranu doporučil. Při výkonu 5kW a u pily bych doporučil ovládání stykačem a v tomto případě je nejlepší tepelné nadproudové relé, které se zapojí svým rozpínacím kontaktem do obvodu cívky stykače. Vyjde to o něco málo levněji než motorový spouštěč a tepelná relé dnes obvykle umožňují nastavit automatický reset, takže po chvíli (po zchladnutí) stačí pouze spustit stroj znovu startovacím tlačítkem. Na přívod (zásuvku) pro stroj osadit do rozvaděče jištění (jistič nebo pojistky) odpovídající průřezu vedení popř. dimenzování zásuvky.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.05.2013, 09:23 »

A při dnešním vývoji cen je otázkou, jestli by pro něco takového nebylo rozumné mít SoftStart. Při častém zapínání motoru je to dobré na různé "komponenty v cestě" ale i na motor a zařízení za ním z hlediska mechanického rázu při rozběhu.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)