M.Novák
« kdy: 11.05.2013, 21:19 »


Je možné, že třífázový jistič (starý vice jak 12 let) se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?

K situaci došlo po vyhození jističe (žárovka v digestoři).
Po opětovném nahození v bytě přestaly svítit světla (4 světla) a fungovat zásuvky ve zdi (3 zásuvky).
Světla v bytovém jádře, zásuvky i sporák jdou (koupelna, WC, kuch. linka).
Po proměření bytových jističů (zkoušečka) jsem zjistil, že na prvních třech (horní šroub) není proud.  
Připadá mi to, jako by do bytu nešla jedna fáze.
První tři jsou právě světla, zásuvky a jedna fáze od sporáku (ze tří).
Na elektroměru (starší analogový typ cca 10 let starý) svítí červeně dioda (před tím myslím nesvítila).
Hlavní jistič je za plombou. Předpokládám, že se budu muset obrátit na někoho z PRE distribuce.
Je to tak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 12.05.2013, 13:49 »

Ano může !!
Zrovna před měsícem mě zavolal zákazník že mu v RD nejde jen něco ?? Po zjištění byl Hl. jistič vadný, jedna fáze....a to byl asi 2 roky starý !.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.05.2013, 15:04 »

Pokud máte jistotu, že nevypadlo něco před jističem, vypněte všechny ostatní jističe v rozvaděči
a několikrát ten hlavní nahoďte a zase vypněte. Čím razantněji, tím lépe - třeba desetkrát.
Potom zase všechno zapněte a zkontrolujte.
Když to nepomůže volejte odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.05.2013, 16:09 »

...
Když to nepomůže volejte odborníka.
A když to pomůže, raději zavolejte "odborníka" také, protože se problém může opakovat...

Další věc je, jestli máte včšechny 3 fáze již na přívodu na jistič, selektivita jištění je spíše z kategorie pohádek a přání a přerušenou pojistku v HDS již většina z nás při podobné situaci zažila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Antonín Vaněk
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.05.2013, 22:34 »

Ano je to možné. Občas se stane při vybavení 3fázového jističe, že už nezapne 1 fázi. Pokud bydlíte v domku, skontroloval bych i přívodní pojistky na domku jestli není 1 spálená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.05.2013, 00:06 »

Ano, je to možné a nejedná se jev nikterak vyjímečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 13.05.2013, 05:40 »

Většina kolegů se shodne na tom, že je to jedna z běžných závad. Ve většině případů pomáhá "rozcvičení" jističe, někdy poklepání na něj. Ve většině případu, hlavně pokud se situace již opakuje, je pak nutné, začít uvažovat o jeho výměně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 13.05.2013, 06:15 »

Dosti častá závada a smutné bývá, že novější jističe vydrží méně než ty staré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 13.05.2013, 12:19 »

Úplně tak nesouhlasím, pokud pominu značky jejichž výrobky bych se styděl instalovat, byl tento problém vždy vinou montéra, tj přetažené svorky a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 13.05.2013, 16:27 »

Úplně tak nesouhlasím, pokud pominu značky jejichž výrobky bych se styděl instalovat, byl tento problém vždy vinou montéra, tj přetažené svorky a pod.
Kam bys zařadil jističe J1K?
Měli jsme ho doma asi 30 let.
Pak začal mít podivnou vlastnost - když přes něj šel nějakou dobu proud blížící se jmenovitému proudu, vypnula 1 fáze, ale nevypadl "celý jistič",  vychladnutí se to "vrátilo" do základního stavu.
To asi nebylo "montétem",  když to vydrželo tolik let...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.05.2013, 16:31 »

Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 13.05.2013, 16:33 »


Měli jsme ho doma asi 30 let.

To asi nebylo "montétem",  když to vydrželo tolik let...
Tos ho nemohl vyměnit dřív tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 13.05.2013, 19:03 »

U jističů J1K byly uvnitř pájené spoje měkou pájkou, některé byly zapájené špatně. Při provozu docházelo někdy v těchto spojích k přerušení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 13.05.2013, 21:07 »

Tos ho nemohl vyměnit dřív tanecek tanecek tanecek
A proč, když fungoval? tanecek
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu    zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.05.2013, 23:53 »

To je jednoduché vysvětlení, většina jističů z řad J1K a J7K měla charakteristik u odpovídající zhruba dnešnímu D - všechny, které měly v označení proudové hodnoty písmenko M. Jističe označené pouze proudovou hodnotou byly poněkud rychlejší, asi tak napůl cesty mezi dnešním B a C. Dnešnímu B se nejvíce blížily kusy s označením pouze tzv. čísly z posledních let výroby.

P.S. kol. Nosek má pravdu, jističe měly vývody na svorky pájené cínovou pájkou, ovšem poruchovost nebyla nijak častá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 14.05.2013, 07:54 »

Ze starších jističů jsem tenhle problém řešil párkrát s jističi ITV. Z novjějších se toto občas objevuje u chráničů a jisitčů Bonega, osazených ve staveništních rozvaděčích, kde je ovšem drsné zacházení. Nicméně u Schracku, Eaton (Moellera) jsem tento problém neregistroval.

Něco podobného..... vadné jističe ETI,ITV..... Pláč
Zatím jsem tuto věc neřešil u EATON,Legrand,Schrack...... tanecek
Všechny jističe v RD jako hlavní .... Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.05.2013, 10:37 »

U jističů ITV (popř. ITM) se to občas stává, je ovšem potřeba počítat s tím, že nejmladší z nich jsou staré 30 let! Jejich výroba skončila v první polovině 80. let, některé pak vydržely nepoužité v zásobách na skladech ještě pár let.

Moeller, Schrack, LSN, LSF jsou bez potíží i v tvrdších podmínkách používání - rozvaděče venku, prach.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Michal Lužný
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.05.2013, 22:16 »

A proč, když fungoval? tanecek
Zlatej jistič. Když praskla žárovka, vypadl IJV6 a tenhle se "ani nehnul"
Dnes tam mám krásnej PL7 B25/3 a když praskne žárovka, někdy je "stejně rychlý" jako PL6 B6 na světelném okruhu    zle
Přesně tak. Až mi jednou odejde do bimetalového nebe hlavní jistič J7K M 24,7A, nevím věru, co ho nahradí.  Šok Nepamatuju, že by někdy vyletěl spolu s některým okruhovým jističem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.